Il mio scaldabagno surriscaldamento del sensore!
Il mio scaldabagno surriscaldamento del sensore!
Questo settembre, dopo un'interruzione prolungata della corrente, il mio sensore si è surriscaldato durante la mia assenza.
E le tubazioni non sono resistenti ...
Più pressione nel circuito!
E tutto questo a causa di un ragazzo che ha colpito un trasformatore durante una manifestazione!
Aspetto che l'idraulico controlli tutto questo e che l'assicurazione giochi ...
In breve, tutto ciò per dire che vorrei installare un alimentatore basato su pannello fotovoltaico che alimenterebbe un inverter a onda sinusoidale pura per computer.
Quale potenza per il pannello, sapendo che il set pompa + regolazione è nel massimo 100 Watts.
Ho guardato il sensore del tipo di piano e sembra che non ci sia nulla, nessuna traccia di glicole.
La valvola non è scattata sul circuito *, quindi è un tubo che aveva peter ma o?
Insomma sono nella cacca ...
Chi è già in questo forum chi mi ha detto un anno o due fa che un pannello termico non si surriscalda?
Eh?
È come Fukushima, succede solo una volta ma sentiamo che passa (il conto)!
* Il tubo di uscita della valvola è bocca da un nido di insetti !!!
Questo sarebbe stato espulso dalla pressione altrimenti!
E le tubazioni non sono resistenti ...
Più pressione nel circuito!
E tutto questo a causa di un ragazzo che ha colpito un trasformatore durante una manifestazione!
Aspetto che l'idraulico controlli tutto questo e che l'assicurazione giochi ...
In breve, tutto ciò per dire che vorrei installare un alimentatore basato su pannello fotovoltaico che alimenterebbe un inverter a onda sinusoidale pura per computer.
Quale potenza per il pannello, sapendo che il set pompa + regolazione è nel massimo 100 Watts.
Ho guardato il sensore del tipo di piano e sembra che non ci sia nulla, nessuna traccia di glicole.
La valvola non è scattata sul circuito *, quindi è un tubo che aveva peter ma o?
Insomma sono nella cacca ...
Chi è già in questo forum chi mi ha detto un anno o due fa che un pannello termico non si surriscalda?
Eh?
È come Fukushima, succede solo una volta ma sentiamo che passa (il conto)!
* Il tubo di uscita della valvola è bocca da un nido di insetti !!!
Questo sarebbe stato espulso dalla pressione altrimenti!
0 x
-
- modérateur
- post: 79332
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11046
Mi dispiace imparare questo!
Non è normale che la valvola di sicurezza non abbia alleggerito la pressione in eccesso! Poiché normalmente i pannelli devono mantenere il T ° (è il caso di tutti i pannelli con svuotamento in caso di mancato funzionamento della pompa, possono salire in T ° ma senza liquido quindi senza pressione) ma T ° + pressione è più problematico ...
È stata una cattiva calibrazione di questa valvola o un difetto su uno dei pannelli ... in breve, il danno è fatto ma per la riparazione, pensa di identificare il problema che non si ripete!
Hai identificato le perdite? Se solo una saldatura ha lasciato andare, dovrebbe essere riparata abbastanza facilmente! Penso che sia a livello di una saldatura a stagno che è caduta perché esplodere un tubo di rame richiede molto più stress! Non vedi dove è andato il glicole?
Non credo che il nido abbia giocato nel funzionamento della valvola ...
Uh ... sicuramente non io! Guarda il dibattito sui pannelli di drenaggio che abbiamo lanciato anni fa: https://www.econologie.com/forums/systeme-so ... t8197.html Stavo parlando di surriscaldamento!
Non è normale che la valvola di sicurezza non abbia alleggerito la pressione in eccesso! Poiché normalmente i pannelli devono mantenere il T ° (è il caso di tutti i pannelli con svuotamento in caso di mancato funzionamento della pompa, possono salire in T ° ma senza liquido quindi senza pressione) ma T ° + pressione è più problematico ...
È stata una cattiva calibrazione di questa valvola o un difetto su uno dei pannelli ... in breve, il danno è fatto ma per la riparazione, pensa di identificare il problema che non si ripete!
Hai identificato le perdite? Se solo una saldatura ha lasciato andare, dovrebbe essere riparata abbastanza facilmente! Penso che sia a livello di una saldatura a stagno che è caduta perché esplodere un tubo di rame richiede molto più stress! Non vedi dove è andato il glicole?
Non credo che il nido abbia giocato nel funzionamento della valvola ...
Chi è già in questo forum chi mi ha detto un anno o due fa che un pannello termico non si surriscalda?
Eh?
Uh ... sicuramente non io! Guarda il dibattito sui pannelli di drenaggio che abbiamo lanciato anni fa: https://www.econologie.com/forums/systeme-so ... t8197.html Stavo parlando di surriscaldamento!
0 x
-
- modérateur
- post: 79332
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11046
E per l'energia fotovoltaica, prende un fattore di sicurezza da 2 a 3 (300W Creta) ... ma l'investimento sarà pesante solo per sicurezza!
Altrimenti è sufficiente posizionare un inverter sul circolatore e sul regolatore solare. Ridimensionalo per adattarlo a 5 a 6h ...
O 500 600Wh autonomia ... ah è comunque una grande batteria! Il solare diretto con piccolo inverter può costare meno ... per scavare e confrontare!
Altrimenti è sufficiente posizionare un inverter sul circolatore e sul regolatore solare. Ridimensionalo per adattarlo a 5 a 6h ...
O 500 600Wh autonomia ... ah è comunque una grande batteria! Il solare diretto con piccolo inverter può costare meno ... per scavare e confrontare!
0 x
-
- modérateur
- post: 79332
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11046
Sì, poiché la saldatura al rame a base di stagno si scioglie a circa 180 ° C ... molto prima che si verifichi una rottura del rame sotto pressione ...
Se si trova sotto una lastra di vetro (che è più che probabile) la riparazione potrebbe costare più di un nuovo pannello ... per vedere ...
ps: ho condiviso questo argomento nella pagina FB di Econology: https://www.facebook.com/pages/Je-baiss ... 3204713321
Se si trova sotto una lastra di vetro (che è più che probabile) la riparazione potrebbe costare più di un nuovo pannello ... per vedere ...
ps: ho condiviso questo argomento nella pagina FB di Econology: https://www.facebook.com/pages/Je-baiss ... 3204713321
0 x
-
- modérateur
- post: 79332
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11046
Se è completamente svuotato!
C'erano solo le barre di pressione 1.5 e quando sono salito sul tetto per aprire la trappola, pouf!
Più pressione a tutti!
A malapena più delle barre 0.5!
E così le barre 1 erano solo aria!
Mi chiedo come la pompa non si sia deteriorata in queste condizioni!
La pressione originale era 3 bar che specifico.
C'erano solo le barre di pressione 1.5 e quando sono salito sul tetto per aprire la trappola, pouf!
Più pressione a tutti!
A malapena più delle barre 0.5!
E così le barre 1 erano solo aria!
Mi chiedo come la pompa non si sia deteriorata in queste condizioni!
La pressione originale era 3 bar che specifico.
0 x
-
- modérateur
- post: 79332
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11046
1) Il mio sensore planare ha bloccato dozzine e dozzine di volte (sul modello De Dietrich che ho, c'è una sicurezza che arresta il circolatore se la differenza di temperatura tra la sonda alta del pannello e la sonda il minimo del preparatore supera 50 °, quindi quando ci si trova in pieno sole, si fa un grande sorteggio, la temperatura di fondo può scendere rapidamente, ad es. da 35 ° a 12 ° - temperatura dell'acqua fredda).
2) Non ho mai visto nulla di negativo oltre a 10 anni.
3) Ma il mio installatore ha saldato l'installazione con a saldatura d'argento, che resiste alle alte temperature. Non stagno, che non resiste. Suppongo che i pannelli abbiano soddisfatto gli stessi requisiti.
Vedi: http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf
Questo è indicato nelle istruzioni di montaggio di De Dietrich (se letto).
4) E in effetti, ci deve essere una valvola di sicurezza calibrata su barre 3. Perché non ha funzionato?
5) 3 battute nel circuito normale, mi sembrano tante. Giro a 1,5 (casa con 1 piano; meno di 10 m tra la sommità dei pannelli e la mongolfiera nel seminterrato; quindi max 1 bar). Ma non sarebbe cambiato molto. È semplicemente "strano" che il tuo installatore abbia messo così tanta pressione!
2) Non ho mai visto nulla di negativo oltre a 10 anni.
3) Ma il mio installatore ha saldato l'installazione con a saldatura d'argento, che resiste alle alte temperature. Non stagno, che non resiste. Suppongo che i pannelli abbiano soddisfatto gli stessi requisiti.
Vedi: http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf
Questo è indicato nelle istruzioni di montaggio di De Dietrich (se letto).
4) E in effetti, ci deve essere una valvola di sicurezza calibrata su barre 3. Perché non ha funzionato?
5) 3 battute nel circuito normale, mi sembrano tante. Giro a 1,5 (casa con 1 piano; meno di 10 m tra la sommità dei pannelli e la mongolfiera nel seminterrato; quindi max 1 bar). Ma non sarebbe cambiato molto. È semplicemente "strano" che il tuo installatore abbia messo così tanta pressione!
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 5 réponses
- 5025 Visto
-
messaggio dernier da dede2002
Vedi ultimi messaggi
31/07/17, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
-
- 0 réponses
- 3792 Visto
-
messaggio dernier da MICROTECH
Vedi ultimi messaggi
22/06/11, 15:03Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
-
- 4 réponses
- 11429 Visto
-
messaggio dernier da Philippe Schutt
Vedi ultimi messaggi
27/02/09, 17:58Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198