Convertire un serbatoio solare di ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
si, ne ho appena ordinata una nuova...
Per seguire gli amici!
Per seguire gli amici!
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Nessuna lettura oggi ma alcune immagini dell'interno della pompa di calore Poolex e lo schema elettrico ... dalla mia esperienza sembra abbastanza ben progettato ... il condensatore sembra buono sovradimensionato ...
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Dopo alcune prove di tenuta, ecco la corretta configurazione dello scarico condensa...
Si lo so che l'uso di un tubo da giardino non è "ortodosso" ma ha il vantaggio di essere flessibile, veloce ed economico rispetto ad un tubo di scarico in pvc rigido...
3 foto di illustrazioni:
Si lo so che l'uso di un tubo da giardino non è "ortodosso" ma ha il vantaggio di essere flessibile, veloce ed economico rispetto ad un tubo di scarico in pvc rigido...
3 foto di illustrazioni:
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Ho ricevuto e testato il nuovo termometro differenziale...
Misure della temperatura di potenza termica a 36°C:
Circolatore 7W: delta 2.5°C
Circolatore 22W: delta 1.9°C
È più coerente ma a livello di potenza termica ancora non si attacca perché passando da 7W a 22W abbiamo portate rispettive dell'ordine di 2.1 m3/ha 3.4 m3/h con 1 m di cE... quindi dovremmo hanno lo stesso rapporto sul delta di temperatura a parità di potenza... che in entrambi i casi supera di molto i 2kW...
Insomma, continuo a non capire cosa stia succedendo... se non che sottovaluto le perdite di carico che in realtà sono molto maggiori...
Inizio ciclo:
Ingresso/uscita aria:
Ore totali:
kWh totali:
Potenza media: 52W (modem 8W 24/24 incluso)
Consumo giornaliero: 1,246 kWh (test e modem inclusi...) rimuovendo il modem da 8W che ho 1,054 kWh al giorno...
Peccato che non ho le letture resistive... ma è ben visibile che l'assemblaggio è redditizio con un COP da 2 a 3...
Misure della temperatura di potenza termica a 36°C:
Circolatore 7W: delta 2.5°C
Circolatore 22W: delta 1.9°C
È più coerente ma a livello di potenza termica ancora non si attacca perché passando da 7W a 22W abbiamo portate rispettive dell'ordine di 2.1 m3/ha 3.4 m3/h con 1 m di cE... quindi dovremmo hanno lo stesso rapporto sul delta di temperatura a parità di potenza... che in entrambi i casi supera di molto i 2kW...
Insomma, continuo a non capire cosa stia succedendo... se non che sottovaluto le perdite di carico che in realtà sono molto maggiori...
Inizio ciclo:
Ingresso/uscita aria:
Ore totali:
kWh totali:
Potenza media: 52W (modem 8W 24/24 incluso)
Consumo giornaliero: 1,246 kWh (test e modem inclusi...) rimuovendo il modem da 8W che ho 1,054 kWh al giorno...
Peccato che non ho le letture resistive... ma è ben visibile che l'assemblaggio è redditizio con un COP da 2 a 3...
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
ZE VE COMPRENDE!
Stima delle perdite di carico reali a 3kW termici fissi.
a) Curve circolatore (io uso l'ultima modalità)
b) Stima della portata reale a 3kW di scambio termico: P = q * 1,16 * deltaT
Q (m3/h) = 3 / (1,16 * deltaT)
Delta 2.5°C: 1,03 m3/h
Delta 1.9°C: 1,36 m3/h
c) Se riportiamo questi flussi sulle curve:
7W delta P = circa 8 mcE
22W delta P = circa 22 mcE
Che le perdite di carico aumentino con la portata non mi dispiace ma che quasi triplicano aumentando la portata del 30% non ci credo... oppure la potenza termica è superiore a 3kW ad alta velocità (la potenza assorbita è lo stesso: circa 650W ...) ...
Insomma, ancora non ho capito niente!
Altre idee? Aiuto !
Buon Natale!
Stima delle perdite di carico reali a 3kW termici fissi.
a) Curve circolatore (io uso l'ultima modalità)
b) Stima della portata reale a 3kW di scambio termico: P = q * 1,16 * deltaT
Q (m3/h) = 3 / (1,16 * deltaT)
Delta 2.5°C: 1,03 m3/h
Delta 1.9°C: 1,36 m3/h
c) Se riportiamo questi flussi sulle curve:
7W delta P = circa 8 mcE
22W delta P = circa 22 mcE
Che le perdite di carico aumentino con la portata non mi dispiace ma che quasi triplicano aumentando la portata del 30% non ci credo... oppure la potenza termica è superiore a 3kW ad alta velocità (la potenza assorbita è lo stesso: circa 650W ...) ...
Insomma, ancora non ho capito niente!
Altre idee? Aiuto !
Buon Natale!
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Qualche info sul montaggio a distanza di 2 mesi... funziona ancora bene in termini di riscaldamento/regolazione/consumi...
In compenso ho notato dei leggeri ma regolari cali di pressione... e il problema era a livello dei raccordi in plastica da 1 pollice della pompa di calore: né teflon né oakum riuscivano a sigillare bene. Non volevo stringerli come un matto per non scompigliare le reti di plastica...
Quindi questo fine settimana ho incollato i raccordi in ottone sui raccordi in plastica con una colla al mastice...ci sono dei sigillanti idraulici Loctite (tipo Loctite 577) probabilmente più adatti ma non ne avevo a portata di mano...e visto il prezzo della Loctite ...
Per il momento è asciutto e la pressione regge da 24 ore...
ps: a gennaio ho avuto un'interruzione di corrente...il wattmetro è stato resettato...quindi non avrei il consumo complessivo per la stagione di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria...ma possiamo comunque stimare dato che ho ancora il consumo orario.. .
In compenso ho notato dei leggeri ma regolari cali di pressione... e il problema era a livello dei raccordi in plastica da 1 pollice della pompa di calore: né teflon né oakum riuscivano a sigillare bene. Non volevo stringerli come un matto per non scompigliare le reti di plastica...
Quindi questo fine settimana ho incollato i raccordi in ottone sui raccordi in plastica con una colla al mastice...ci sono dei sigillanti idraulici Loctite (tipo Loctite 577) probabilmente più adatti ma non ne avevo a portata di mano...e visto il prezzo della Loctite ...
Per il momento è asciutto e la pressione regge da 24 ore...
ps: a gennaio ho avuto un'interruzione di corrente...il wattmetro è stato resettato...quindi non avrei il consumo complessivo per la stagione di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria...ma possiamo comunque stimare dato che ho ancora il consumo orario.. .
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Stamattina ho spento la pompa di calore del mio pallone termodinamico fatto in casa: il mio solare termico ora è più caldo di 40°C...
Ecco il bilancio energetico dell'assemblea degli ultimi 51 giorni
(interruzione di corrente a gennaio e nessuna batteria di riserva nel contatore di energia quindi dovremo accontentarci di queste cifre...):
1223 ore o 51 giorni
Consumo permanente del modem
Consumo: 65.7 kWh
Ho un consumo medio giornaliero di: 65.7 / 51 = 1.3 kWh
Ho un potenza media di: 65.7 / 1223 = 54 W - 11W del modem = 43 W (pompa di calore + circolatore)
Fattore di carico della pompa di calore se la potenza media consumata (pompa di calore + circolatore) è 600W: 43/600 = 7.2% ovvero 1h45 al giorno.
Ore di funzionamento annuali stimate della pompa di calore (se la pompa di calore era sempre in funzione): 628 h
Potenza fornita all'acqua se COPA (poliziotto annualizzato) di 3: 1800W
Energia fornita all'acqua al giorno: 3 kWh
Come promemoria:
a) Una doccia è di circa 2 kWh... Vivo da sola il 50% del tempo, si attacca...
b) Avevo stimato le perdite termiche di questo pallone a 37 W (vedi: pompa-acqua-filtrazione / trasformazione-di-un-bollitore-solare-ACS-in-scaldacqua-termodinamico-con-una-piscina-pac-t17035-30.html) quindi il COP deve essere maggiore di 3...
37W sono 0.9 kWh di pura dispersione termica se assumiamo 4 kWh forniti all'acqua, quindi ho un COP complessivo sul circuito di circa 3.9!
Per affinare questo calcolo del COP sarebbe necessario togliere il consumo del circolatore ma fa parte dell'impianto quindi va tenuto in considerazione nel calcolo dell'energia complessiva e rappresenta solo circa 10W ovvero 10/600 = 1.7 % di consumo quando la pompa di calore è in funzione...
Ecco il bilancio energetico dell'assemblea degli ultimi 51 giorni
(interruzione di corrente a gennaio e nessuna batteria di riserva nel contatore di energia quindi dovremo accontentarci di queste cifre...):
1223 ore o 51 giorni
Consumo permanente del modem
Consumo: 65.7 kWh
Ho un consumo medio giornaliero di: 65.7 / 51 = 1.3 kWh
Ho un potenza media di: 65.7 / 1223 = 54 W - 11W del modem = 43 W (pompa di calore + circolatore)
Fattore di carico della pompa di calore se la potenza media consumata (pompa di calore + circolatore) è 600W: 43/600 = 7.2% ovvero 1h45 al giorno.
Ore di funzionamento annuali stimate della pompa di calore (se la pompa di calore era sempre in funzione): 628 h
Potenza fornita all'acqua se COPA (poliziotto annualizzato) di 3: 1800W
Energia fornita all'acqua al giorno: 3 kWh
Come promemoria:
a) Una doccia è di circa 2 kWh... Vivo da sola il 50% del tempo, si attacca...
b) Avevo stimato le perdite termiche di questo pallone a 37 W (vedi: pompa-acqua-filtrazione / trasformazione-di-un-bollitore-solare-ACS-in-scaldacqua-termodinamico-con-una-piscina-pac-t17035-30.html) quindi il COP deve essere maggiore di 3...
37W sono 0.9 kWh di pura dispersione termica se assumiamo 4 kWh forniti all'acqua, quindi ho un COP complessivo sul circuito di circa 3.9!
Per affinare questo calcolo del COP sarebbe necessario togliere il consumo del circolatore ma fa parte dell'impianto quindi va tenuto in considerazione nel calcolo dell'energia complessiva e rappresenta solo circa 10W ovvero 10/600 = 1.7 % di consumo quando la pompa di calore è in funzione...
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Quest'anno non ho ancora riavviato la pompa di calore Nano, ma ho finito l'elettricità a fine agosto e ho inserito un wattmetro collegato sulla scheda:
Oltre alla pompa di calore, su questo wattmetro ho il riscaldamento (regolato, circolatori), la pompa solare e il modem...
Fornisce questo tipo di dati.
Al giorno :
Al mese :
In questo caso, quando è in funzione solo la pompa solare, mi permette di seguire... retroattivamente... le ore di sole reale... fornisce anche i dati orari ogni giorno in tempo reale.
Possiamo vedere che ottobre 2022 è stato più soleggiato di settembre 2022: circa 110 ore di luce solare diretta.
Consiglio questo tipo di wattmetro a chiunque voglia monitorare e analizzare con precisione i propri consumi o la produzione fotovoltaica! Ho esattamente lo stesso sulla mia produzione solare.
Oltre alla pompa di calore, su questo wattmetro ho il riscaldamento (regolato, circolatori), la pompa solare e il modem...
Fornisce questo tipo di dati.
Al giorno :
Al mese :
In questo caso, quando è in funzione solo la pompa solare, mi permette di seguire... retroattivamente... le ore di sole reale... fornisce anche i dati orari ogni giorno in tempo reale.
Possiamo vedere che ottobre 2022 è stato più soleggiato di settembre 2022: circa 110 ore di luce solare diretta.
Consiglio questo tipo di wattmetro a chiunque voglia monitorare e analizzare con precisione i propri consumi o la produzione fotovoltaica! Ho esattamente lo stesso sulla mia produzione solare.
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Il solare ECS è sempre sufficiente per fare la doccia ed è un record visto che vivo qui, in genere dovevo completare il riscaldamento verso Ognissanti...
Credo che c'entri qualcosa il lavoro di coibentazione del vespaio... oltre al mese particolarmente mite di ottobre 2022...
Il nano aspetterà ancora qualche giorno prima di riprendere il servizio! Stimo la ripartenza nella prima metà di dicembre...continua...
Credo che c'entri qualcosa il lavoro di coibentazione del vespaio... oltre al mese particolarmente mite di ottobre 2022...
Il nano aspetterà ancora qualche giorno prima di riprendere il servizio! Stimo la ripartenza nella prima metà di dicembre...continua...
0 x
-
- modérateur
- post: 79126
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10974
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
L'anno scorso avevo riavviato il riscaldamento dei PC intorno al 20 ottobre: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
Quindi ho dovuto sicuramente riavviare il supplemento per il riscaldamento ACS alcuni giorni dopo.
(quando non hai memoria, hai internet! )
Quindi ho dovuto sicuramente riavviare il supplemento per il riscaldamento ACS alcuni giorni dopo.
(quando non hai memoria, hai internet! )
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 5 réponses
- 13202 Visto
-
messaggio dernier da sltcfab
Vedi ultimi messaggi
04/06/10, 14:48Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 127