Per tornare un po 'sull'argomento e per coloro che sono interessati alla questione delle perdite comparative di un circuito a 24 V e 220 V, con ThierrySan abbiamo fatto un piccolo calcolo nelle ultime pagine di
ce sujet.
Puoi dare un'occhiata. Altrimenti, per le persone pigre, il risultato delle gare è il seguente: per avere perdite equivalenti a 24 V a quelle di un circuito da 1,5 mm² a 240 V (approssimazione per semplificare i calcoli), sarebbero necessari fili da 24 V
14mm di diametro !!!
Ora, la domanda rimane da sapere se, sulle lunghezze del cablaggio di una casa non troppo grande (max 30m per un dato circuito), queste perdite sono ragionevoli o no a 24V.
Potrebbe anche essere interessante confrontare le perdite di un cablaggio a bassa tensione DC con le perdite dovute all'efficienza dei trasformatori 220V ~ -> 24V-.