Cogent, un host internet non serio?




da Christophe » 24/06/08, 18:14

Cordiali saluti, uno dei server econo (le immagini) ha sofferto di una lunga interruzione la scorsa notte ed ecco i motivi ... Sono anni che Cogent non si assume la responsabilità di manutenzione e guasti.

Quindi, prima di prendere un host, scopri il data center.

Mostra anche il funzionamento e la vulnerabilità di una sala di rete.

Da lì per chiamare i vigili del fuoco! Wow, siamo stati entusiasti delle nostre immagini!
:|

Data: 24/06/2008 14:06:54

Buongiorno,

Abbiamo riscontrato un incidente importante sul sito di Grenoble
ieri 23/06 dalle 23:XNUMX.

Infatti, il sito di Grenoble, appartenente a Cogent Communication,
in cui sono ospitati tutti i nostri server è climatizzato
da 5 sistemi di condizionamento industriale.

Tre di queste unità di aria condizionata si sono guastate ieri causando un aumento della temperatura sul terreno del sito di quasi 45 ° C.
Diversi tecnici di refrigerazione erano sul posto per provare
per riavviare il sistema a freddo.

Verso mezzanotte, uno dei sistemi di condizionamento d'aria è esploso, generando un rilascio di fumo che ha avviato il sistema antincendio. L'FM200 è stato comunque disattivato.

Fu quindi deciso, in accordo con tutte le aziende ospitanti sul sito, di tagliare tutti i server per evitare danni alle installazioni e soprattutto che i cilindri FM200 non esplodessero a causa della pressione in essi questo era troppo alto (la temperatura che causa l'espansione del gas). Eh ????

Verso l'una i vigili del fuoco arrivarono sul posto e decisero di tagliare tutti gli impianti elettrici del sito per abbassare la temperatura.

Hanno anche aspirato l'aria calda interna grazie a un estrattore.

Intorno alle 3 del mattino la temperatura del sito era scesa a circa 30 ° C ma i sistemi di condizionamento d'aria non funzionavano ancora.
Si è quindi deciso di attendere fino a questa mattina per le riparazioni da parte di altri specialisti di Lione.

Stamattina intorno alle 9 erano operativi 4 sistemi su 5.
Il 5 ° sistema può essere riparato solo dopo domani.

Pertanto abbiamo ripristinato il 50% circa delle nostre installazioni in modalità degradata. Ciò significa che tutti i servizi sono accessibili ma con prestazioni peggiori.

Oggi stiamo facendo una dichiarazione alle nostre compagnie assicurative per essere in grado di compensare i nostri clienti per l'inconveniente causato.
Non esitate a inviarci ticket@phpnet.org una stima delle perdite che è stato possibile calcolare e dimostrare.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che tutti questi disturbi sono stati causati ancora una volta da Cogent. Attualmente stiamo cercando soluzioni per uscire dal sito di Cogent e, quindi, creare un sito di hosting a sé stante o utilizzare i servizi di 9Telecom a Lione.

Vi terremo informati non appena verranno prese le decisioni.

Al momento non si devono avvertire disturbi significativi.