da Christophe » 12/07/13, 11:57

Raymon ha scritto:Dimenticavo il poliziotto è 4.76 a 7 ° e 3.8 a -7 ° Quindi consumi circa 3-4 volte di meno! Più "redditizio" del sovraisolamento ma rimane nucleare.


Lo hai misurato o ti fidi cieco del manuale?

Da parte mia comincio ad avere alcuni dubbi con quello che ho appena installato qui: https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... 39-90.html

Immagine

Non appena metto le mani sul mio anemometro Stimerei il COP attuale!

Quando la pompa consuma 500 W sembra che difficilmente ripristini più di 800 a 1000 W, ma è per il momento, che un'impressione con la sensazione ... le misurazioni parleranno più vere!

Modifica: l'ho trovato !! Faccio le misurazioni!
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79295
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11028




da Christophe » 12/07/13, 12:36

Qui sto effettuando le misurazioni, analizzo questo e lo condividerò con te!

Incrocio le dita eh : Cheesy:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79295
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11028




da Christophe » 12/07/13, 12:53

Terminati i calcoli!

La mucca ho misurato un COP di ... 5.53 nella migliore delle 3 misure!

COP media = 3.63!

Il metodo sembra corretto, corrisponde alle cifre del produttore (quindi Raymon ha ragione a fidarsi di loro lol)

Faccio argomento dei dettagli del metodo.
0 x
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
iscrizione: 03/12/07, 19:21
Località: vaucluse
x 9




da Raymon » 12/07/13, 17:11

Raymon ha scritto:
e rendere il solare idraulico) sarebbe necessario con

yaka ottiene rapidamente il brevetto per questo Cheesy Grin


Precisione Ho 3kw solari e 5 kw idraulici Mi sono espresso male.