COP di una pompa di calore

Energie rinnovabili eccetto energia solare o termica (cfrforums sotto dedicato): turbine eoliche, energie marine, idraulica e idroelettrica, biomasse, biogas, geotermia profonda ...
balou59
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
iscrizione: 09/05/07, 10:18




da balou59 » 11/06/07, 08:32

d'altra parte, una cosa che trovo strana è che le pompe di calore a media temperatura hanno potenze abbastanza grandi, il che renderà le pompe di calore raccomandate principalmente per le case che consumano molta energia perché per una casa di medie dimensioni situata sulla costa Dunkerquois (con temperature fredde ma non particolarmente gelide, molto raramente congela) la pompa più piccola (media temperatura) rischia di essere sovradimensionata rispetto alle esigenze.
0 x
Avatar de l'utilisateur
PITMIX
ricercatore motore di Pantone
ricercatore motore di Pantone
post: 2028
iscrizione: 17/09/05, 10:29
x 17




da PITMIX » 11/06/07, 11:56

salut
Come si chiama la pompa di calore a media temperatura?
Stai parlando della temperatura di produzione dell'acqua calda?
Per una casa di 100 m² ben isolata, è necessaria una pompa di calore di circa 10 kW.
I PAC che producono acqua a 45 ° C non sono rari, ma quelli che fanno di più lo sono e costano molto di più.
Se è un po 'troppo potente, è necessario mettere l'acqua calda sanitaria sulla pompa di calore.
Soprattutto, evitare di mettere una pompa di calore da 30kW su un'installazione che richiede 10 e viceversa.
Se hai bisogno di 10kW e la pompa di calore fornisce 15kW non è fastidioso.
Ai gruppi frigo non piacciono i cicli brevi (più di 10 avviamenti al minuto), né amano correre più di 18 ore / 24 ore.
Il sistema di riscaldamento a pavimento è il migliore amico della PAC perché la temperatura iniziale dell'acqua è inferiore a 50 ° C e c'è inerzia.
Il riscaldamento delle caldaie con una pompa di calore è più semplice se il riscaldamento esistente ha un flusso d'acqua inferiore a 50 ° C.
In caso contrario, sarà necessario sostituire i radiatori.
La maggior parte dei PAC sono dimensionati per una resa ottimale fino a + 7 ° C all'esterno, al di sotto del COP inferiore annunciato. Per ottenere l'equilibrio termico di una casa prendiamo una temperatura esterna minima di -7 ° C per una temperatura interna di + 19 ° C.
Se acquisti un PAC da 10 kW avrà un COP da 3 a + 7 ° C e al di sotto il COP diminuirà. Ecco perché lo scambiatore di calore esterno interrato (geotermico) è più interessante. La temperatura della terra rimane stabile e superiore a + 10 ° C, il poliziotto rimane lo stesso e al massimo delle sue prestazioni.