salut
Sono sorpreso che tu duri 4 ore con 1500L da 80 a 50 ° C per 160m² ... perché per comodità ho 200m² ho un pallone da 800L e vado da 85 a 55 ° C in 5 ore o 26.5 kWh o 5,3kWh. Ora ... ACS inclusa ... a temperatura esterna di 0 ° C
Penso che dovresti rivedere il tuo isolamento ...
Per metro cubo ho bisogno di circa 9.6Wh.m3 o 4 volte meno del normale (40Wh.m3)
In questo caso è 32.5Wh.m3 quindi rivedi il tuo isolamento e soprattutto isola tutti i tubi di riscaldamento.
A+
Problema di autonomia sull'idroaccumulo con il legno
-
- Capisco econologic
- post: 60
- iscrizione: 17/04/08, 12:44
- Località: Doubs
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 0 réponses
- 4559 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 1 réponses
- 4655 Visto
-
messaggio dernier da Philippe Schutt
Vedi ultimi messaggi
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 29 réponses
- 27126 Visto
-
messaggio dernier da dedeleco
Vedi ultimi messaggi
06/06/12, 03:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 25 réponses
- 20703 Visto
-
messaggio dernier da izentrop
Vedi ultimi messaggi
01/05/23, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 72 réponses
- 37496 Visto
-
messaggio dernier da rutena
Vedi ultimi messaggi
19/01/12, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 224