Descrizione
Il box antivento AIGER è costituito da un box modulare nel quale sono installati e precablati:
1 protezione da sovratensione trifase tipo 2 AC che consente la protezione su ogni fase
1 interruttore 3 posizioni: stop-start-safety
1 morsettiera di collegamento che consente il collegamento del generatore eolico e del regolatore di carica
2 terminali di terra
Certificazione: CE
Garanzia: 2 anni
Presentazione:
Le turbine eoliche sono costituite da una struttura metallica in grado di trasmettere un'onda elettrica significativa all'impianto elettrico domestico in caso di fulmine.
La scatola di protezione dal vento è installata vicino alla turbina eolica, tra l'uscita CA trifase del generatore eolico e il regolatore di carico della turbina eolica.
Il box antivento AIGER svolge una doppia funzione:
Protezione contro i fulmini dell'impianto collegato a valle del generatore eolico (regolatore di carica e convertitore CC / CA).
Arresto e messa in sicurezza della turbina eolica con un interruttore a 3 posizioni: accensione, spegnimento e sicurezza; la posizione di "sicurezza" mette in corto circuito i poli della turbina eolica che impedisce la rotazione in caso di forti venti al fine di proteggere la turbina eolica.
Caratteristiche dell'arresto:
Tipo di protezione 2
Pali 4
Cartucce estraibili
Tensione operativa permanente massima: 440 V CA.
Corrente di scarica nominale: 20 kA
Corrente di scarica massima: 40 kA
Livello di protezione in corrente nominale: 1,2 kV
Corrente di dispersione: <1 mA
Tempo di risposta: <25 ns
Corrente di corto circuito ammessa: 35 kA
Segnalazione di fine vita: sì
Capacità di connessione: 10-35 mm2
Temperatura di servizio: da -40 ° C a + 80 ° C
Disconnessione termica integrata
Conforme alla norma IEC-61643-1 / IEC-61643-11
Caratteristiche della scatola:
Contenitore modulare in ABS RAL 7035 12 posizioni IP 40
Dimensioni: x 250 200 120 mm x
Dotato di 4 pressacavi (uno per l'ingresso, uno per l'uscita e due per terra)
Collegamento sui morsetti 6 mm² per fase e neutro e 16 mm² per terra
Pre-cablato senza alogeni
Conforme alla norma IEC 23-48
Conforme alla direttiva UE 2002/95 / CE RoHS
Studio di fattibilità di turbina eolica casa 2kW?
La tensione massima delle batterie da 115 V quando si arriva a pieno carico durante il funzionamento ma dopo 24 ore senza carica o scarica: circa 102 V (12.75x8), giusto?
sì, è esattamente così
la tua scatola è abbastanza sufficiente per un fulmine, rimane per avere una terra efficace (la più bassa resistenza)
il selettore è pratico ma evita di metterlo a zero, turbina eolica vuota!
Ti consiglio di utilizzare la posizione 2 per arrestare la turbina eolica, se desideri scollegare il regolatore di carica, le batterie o lavorare in sicurezza sul generatore. se sei via anche per molto tempo, non so se puoi fidarti del controller ...
modifica: come già specificato nell'avviso
0 x
Ecco alcune immagini, se è possibile verificare che il diodo a polarità inversa vada al controller - batteria ...
anche il mio, ma dal momento che non l'ho testato in viaggio, non so se funziona ... una differenza il mio filo è giallo
questo controller mi sembra ancora di scarsa qualità, ti consiglio, piuttosto che sostituire l'inverter, di cambiarlo
0 x
Sì, ho intenzione di cambiarlo dai nostri scambi precedenti.
Guarderò più in dettaglio i circuiti interni e invierò il diodo alla batteria + per vedere se cambia qualcosa o brucia il diodo o il fusibile.
In ogni caso, il terminale della batteria è ben cablato all'interno.
Ne saprò di più domani con le pinze ma non vedo perché il voltmetro del controller indica 96 o 100 V quando la turbina eolica è ferma.
Per la scatola è così che la uso.
Grazie ancora per il tuo aiuto, buona serata.
Ps: sono rimasto sull'argomento e non in MP con Rafale perché tutte le informazioni che scambiamo mi sarebbero state molto utili dall'inizio del mio progetto (diagrammi, protezioni, varie operazioni, ecc ...) ma nonostante non male Non ho mai trovato un argomento completo su nessuno forums.
Penso e spero che questo lo sia.
Grazie anche a Chatelot e agli specialisti dei fulmini ...
Guarderò più in dettaglio i circuiti interni e invierò il diodo alla batteria + per vedere se cambia qualcosa o brucia il diodo o il fusibile.
In ogni caso, il terminale della batteria è ben cablato all'interno.
Ne saprò di più domani con le pinze ma non vedo perché il voltmetro del controller indica 96 o 100 V quando la turbina eolica è ferma.
Per la scatola è così che la uso.
Grazie ancora per il tuo aiuto, buona serata.
Ps: sono rimasto sull'argomento e non in MP con Rafale perché tutte le informazioni che scambiamo mi sarebbero state molto utili dall'inizio del mio progetto (diagrammi, protezioni, varie operazioni, ecc ...) ma nonostante non male Non ho mai trovato un argomento completo su nessuno forums.
Penso e spero che questo lo sia.
Grazie anche a Chatelot e agli specialisti dei fulmini ...
0 x
per il voltmetro, indica la tensione alle batterie, non agli ingressi (vento o solare)
questo è il primo argomento in cui volevo parlare, da un lato dalla massa di informazioni che avrei potuto compilare e dall'esperienza che sto iniziando ad avere su questo tema, io senso ora in grado di rispondere il più accuratamente possibile.
e d'altra parte la tua turbina eolica, essendo la stessa, mi sento molto preoccupata
Bonne soirée
questo è il primo argomento in cui volevo parlare, da un lato dalla massa di informazioni che avrei potuto compilare e dall'esperienza che sto iniziando ad avere su questo tema, io senso ora in grado di rispondere il più accuratamente possibile.
e d'altra parte la tua turbina eolica, essendo la stessa, mi sento molto preoccupata
Bonne soirée
0 x
Ri: Studio di fattibilità dell'energia eolica di 2kW a casa?
Bonjour à tous,
Sono tornato dopo alcuni mesi in cui il mio progetto doveva rimanere in attesa ...
Alla fine di dicembre avevo osservato diverse cose:
- molte vibrazioni sull'albero, quindi l'impressione di un aereo che passa permanentemente sopra la casa.
- piccolo cigolio abbastanza fastidioso quando il generatore ha cambiato posizione.
-turbulenza quando il vento arrivò di fronte al pignone (NO), quindi quasi sempre in Normandia.
-regolazione e resistenza di scarica di pessima qualità.
- differenze di tensione troppo elevate tra ciascuna batteria.
Sono stato in grado di correggere tutti questi problemi, rimane l'inverter e la parte di connessione:
- Aggiunta di 8 blocchi silenziosi:
-Smontaggio del generatore, aggiunta di grasso, ho potuto vedere una delle 3 spazzole un po 'rotta, verifica del serraggio e dei cavi interni.
-Montaggio dell'albero a 11m e aggiunta di 2 sudari (punte delle lame a 12m10):
-Acquisto di un nuovo regolatore / carico di scarico:
-Acquisto di 7 bilanciatori di carico per batterie:
In termini di risultati, come promemoria, il generatore è un FD2000 a 96 V:
-A partire da 3m / s non ho produzione.
-Da 4 o 5 m / s sono a 2.5 A quindi 250 W, qui il vento è praticamente permanente a 15 km / h, quindi produco da 200 a 250 W praticamente tutto il tempo.
-Questa mattina il vento era di circa 10 m / s, sono stato in grado di salire fino a un massimo di 7.8 A.
-La tensione sul regolatore è di 105 / 106V quando sono a 2.5A e 112 / 113V a 7.8A.
-Da 111V, il regolatore passa dalla modalità "normale" alla modalità "flottante".
Cosa ne pensi di tutto questo?
Sono tornato dopo alcuni mesi in cui il mio progetto doveva rimanere in attesa ...
Alla fine di dicembre avevo osservato diverse cose:
- molte vibrazioni sull'albero, quindi l'impressione di un aereo che passa permanentemente sopra la casa.
- piccolo cigolio abbastanza fastidioso quando il generatore ha cambiato posizione.
-turbulenza quando il vento arrivò di fronte al pignone (NO), quindi quasi sempre in Normandia.
-regolazione e resistenza di scarica di pessima qualità.
- differenze di tensione troppo elevate tra ciascuna batteria.
Sono stato in grado di correggere tutti questi problemi, rimane l'inverter e la parte di connessione:
- Aggiunta di 8 blocchi silenziosi:
-Smontaggio del generatore, aggiunta di grasso, ho potuto vedere una delle 3 spazzole un po 'rotta, verifica del serraggio e dei cavi interni.
-Montaggio dell'albero a 11m e aggiunta di 2 sudari (punte delle lame a 12m10):
-Acquisto di un nuovo regolatore / carico di scarico:
-Acquisto di 7 bilanciatori di carico per batterie:
In termini di risultati, come promemoria, il generatore è un FD2000 a 96 V:
-A partire da 3m / s non ho produzione.
-Da 4 o 5 m / s sono a 2.5 A quindi 250 W, qui il vento è praticamente permanente a 15 km / h, quindi produco da 200 a 250 W praticamente tutto il tempo.
-Questa mattina il vento era di circa 10 m / s, sono stato in grado di salire fino a un massimo di 7.8 A.
-La tensione sul regolatore è di 105 / 106V quando sono a 2.5A e 112 / 113V a 7.8A.
-Da 111V, il regolatore passa dalla modalità "normale" alla modalità "flottante".
Cosa ne pensi di tutto questo?
0 x
- chatelot16
- esperto Econologue
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
- Località: Angouleme
- x 264
Ri: Studio di fattibilità dell'energia eolica di 2kW a casa?
i tuoi silenziosi blocchi mi spaventano! non hanno garanzia di resistenza alla trazione
con blocchi silenziosi come la turbina eolica cadrà quando c'è troppo vento ... a meno che non li cambi abbastanza spesso
i silent block riducono davvero il rumore? Non ci credo troppo: il rumore è dovuto a questo principio dell'elica che regola la sua potenza raccogliendo più o meno: è un principio che è stato abbandonato sulle grandi turbine eoliche proprio a causa del rumore: con un passo variabile adattiamo l'elica al vento senza fare rumore
Ho comprato la stessa turbina eolica ma non voglio nemmeno montarla nel suo stato originale ... Sto preparando un mozzo a passo variabile, per avere efficienza e sicurezza
con blocchi silenziosi come la turbina eolica cadrà quando c'è troppo vento ... a meno che non li cambi abbastanza spesso
i silent block riducono davvero il rumore? Non ci credo troppo: il rumore è dovuto a questo principio dell'elica che regola la sua potenza raccogliendo più o meno: è un principio che è stato abbandonato sulle grandi turbine eoliche proprio a causa del rumore: con un passo variabile adattiamo l'elica al vento senza fare rumore
Ho comprato la stessa turbina eolica ma non voglio nemmeno montarla nel suo stato originale ... Sto preparando un mozzo a passo variabile, per avere efficienza e sicurezza
0 x
Ri: Studio di fattibilità dell'energia eolica di 2kW a casa?
Hi Chatelot,
Sì, il rumore è stato ridotto in modo molto significativo, non disturberà nessuno ma è ancora presente.
Non ho ancora serrato al massimo gli stralli ma non credo che questo risolverà il "problema" (che non è uno se non indebolisce le saldature della mia struttura)
Il mio piano B era di affondare il piede del mio albero alto 1 m in un cilindro di cemento?
Con contro non capisco il tuo commento sulla turbina eolica che potrebbe cadere.
Vuoi dire che i bulloni del silent block si spezzerebbero?
Sì, il rumore è stato ridotto in modo molto significativo, non disturberà nessuno ma è ancora presente.
Non ho ancora serrato al massimo gli stralli ma non credo che questo risolverà il "problema" (che non è uno se non indebolisce le saldature della mia struttura)
Il mio piano B era di affondare il piede del mio albero alto 1 m in un cilindro di cemento?
Con contro non capisco il tuo commento sulla turbina eolica che potrebbe cadere.
Vuoi dire che i bulloni del silent block si spezzerebbero?
0 x
Ri: Studio di fattibilità dell'energia eolica di 2kW a casa?
In caso contrario, cosa ne pensi delle dichiarazioni?
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 0 réponses
- 1522 Visto
-
messaggio dernier da Paul44650
Vedi ultimi messaggi
08/06/23, 12:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 10 réponses
- 7633 Visto
-
messaggio dernier da Grelinette
Vedi ultimi messaggi
04/01/19, 00:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 7 réponses
- 4255 Visto
-
messaggio dernier da dedeleco
Vedi ultimi messaggi
16/03/11, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 19 réponses
- 10718 Visto
-
messaggio dernier da fam
Vedi ultimi messaggi
22/03/10, 10:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
-
- 2 réponses
- 5959 Visto
-
messaggio dernier da fredetsabie
Vedi ultimi messaggi
13/04/09, 08:45Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 257