vaso di espansione: pressione e regolazione di montaggio

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79287
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11024

vaso di espansione: pressione e regolazione di montaggio




da Christophe » 12/01/10, 17:56

Da un manuale per un produttore di vaso di espansione: Reflex http://www.reflex.de/

a) Montaggio (sempre sul lato "aspirazione" del circolatore)

Immagine

b) Regolazione della pressione di esercizio della rete e il vaso

Immagine
Immagine

spiegazioni:

P0 = pressione statica = altezza del circuito m / 10 0.2 + b (delta = 2 0 altro nel caso di una particolare installazione caldaia)
pressione dell'acqua fredda mp P0 + = 0.3 bar almeno
PSV = pressione del gruppo di protezione di apertura
Pe = pressione di regolazione finale.

Esempio: un circuito 12 m.

P0 vaso = 12 / 10 + = bar 0.2 1.4 (tipicamente impostato 1.5 bar originale)
PF fredda acqua = 1.4 0.3 + = 1.7 bar
PSV = 3 bar (valore nella maggior parte dei casi, spesso non è regolabile in fabbrica)
Pe acqua calda = <2.5 bar (da verificare dopo aumento di T °)

Quindi la regola è di morire / gonfiarsi il vaso al valore calcolato e aggiungere 0.3 barre sul sistema idrico. Poi controlla più caldo rispetto al valore rimane al di sotto della pressione di sicurezza - bar 0.5.


ps: hey questa piccola applicazione gratuita sembra piacevole

Reflex - offerta di software libero
software
Programma di calcolo per i sistemi
scambiatori e mantenimento della pressione
incl (versione 4.1.9). tasso 2006

Reflex 4 (26.2 MB)


http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=10&tp=9

.pdf Versione: https://www.econologie.com/vase-d-expans ... -4208.html
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79287
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11024




da Christophe » 13/01/10, 17:39

Importante: è essenziale che la precarica (passo 1) del serbatoio di espansione in assenza di pressione dell'acqua, perché dopo, necessariamente, la pressione dell'acqua e dell'aria s' equilibrio!

Ecco un'altra rappresentazione della regolazione:
Immagine

Fonte: https://www.econologie.com/chauffage-mai ... -4209.html
0 x

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."

Chi è in linea?