Buongiorno,
Ho una casa di 120m2 (sotterranea, piano terra, soffitta, costruzione in monomuro 37.5, isolamento della soffitta in lana di vetro 24 cm) dotata di una caldaia Okofen da 15 kW.
1 circuito di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura al piano terra
1 circuito del radiatore ad alta temperatura
1 circuito sanitario
Mi piacerebbe conoscere le tue opinioni sulle mie impostazioni.
Temperatura nominale 19 ° C durante il giorno 16 ° C di notte.
Temperatura effettiva 20/21 durante il giorno e 17/18 di notte.
Il mio deposito t ° ti sembra corretto (non troppa differenza giorno / notte)?
D'altra parte le mie impostazioni sono le seguenti: per il piano terra: piede della curva 22 °, pendenza 0,5.
per gli spazi del tetto: piede della curva 30 °, pendenza 1,1 con posizione n. 2 per i termostati del radiatore.
Pensi che tali adeguamenti siano un segno di un buon isolamento della casa?
Caldaia Okofen: opinione sulla temperatura di deposito?
-
- Imparo econologic
- post: 42
- iscrizione: 08/11/08, 23:44
Buongiorno,
Benvenuti nel club ..
Ho anche 120 m2 e Okofen PES 15.
Ecco le mie impostazioni: piede della curva 28, pendenza 1, comfort 20 °, ridotto 18 ° 5. compensazione 6, radiatori in acciaio. Molto buono tra + 10 ° e -10 ° est.
Sembra che tu sia sempre un po 'sopra le istruzioni, circa 1 °. Potrebbe essere possibile ridurre leggermente la pendenza e / o agire sulla compensazione. Altrimenti un'isteresi a 1 ° taglierebbe il circolatore da 20 ° e 17 °
A casa, in realtà sono un po 'al di sotto dei setpoint (0,5 °), ma per me va bene.
D'altra parte, come dovevi leggerlo su un altro post, problema di riduzione con il pelletronic plus.
Benvenuti nel club ..
Ho anche 120 m2 e Okofen PES 15.
Ecco le mie impostazioni: piede della curva 28, pendenza 1, comfort 20 °, ridotto 18 ° 5. compensazione 6, radiatori in acciaio. Molto buono tra + 10 ° e -10 ° est.
Sembra che tu sia sempre un po 'sopra le istruzioni, circa 1 °. Potrebbe essere possibile ridurre leggermente la pendenza e / o agire sulla compensazione. Altrimenti un'isteresi a 1 ° taglierebbe il circolatore da 20 ° e 17 °
A casa, in realtà sono un po 'al di sotto dei setpoint (0,5 °), ma per me va bene.
D'altra parte, come dovevi leggerlo su un altro post, problema di riduzione con il pelletronic plus.
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Stessa opinione: un po 'sopra quello che vorresti; regolare la curva di riscaldamento verso il basso. Una tacca.
Quando fa freddo, preferiamo giocare sul pendio.
Se con tempo mite diventi di nuovo "troppo caldo", metti giù il piede ...
Se poi, in condizioni di freddo estremo, questo è insufficiente, si sale un po 'la pendenza ...
È semplice:
bel tempo - giochi sul piede
tempo freddo - giochi su un pendio
Questo è il metodo di prova ed errore che ho usato. Un po 'arcaico, ma sii paziente. Infallibile.
Oppure cercate nei messaggi di Dirk la sua tabella per calcolare la pendenza e il piede della curva dopo aver letto le temperature durante i periodi freddi e quelli meno freddi (senza cambiare nulla). Vedi il thread "molto lungo" ...
È il metodo più veloce.
Quando fa freddo, preferiamo giocare sul pendio.
Se con tempo mite diventi di nuovo "troppo caldo", metti giù il piede ...
Se poi, in condizioni di freddo estremo, questo è insufficiente, si sale un po 'la pendenza ...
È semplice:
bel tempo - giochi sul piede
tempo freddo - giochi su un pendio
Questo è il metodo di prova ed errore che ho usato. Un po 'arcaico, ma sii paziente. Infallibile.
Oppure cercate nei messaggi di Dirk la sua tabella per calcolare la pendenza e il piede della curva dopo aver letto le temperature durante i periodi freddi e quelli meno freddi (senza cambiare nulla). Vedi il thread "molto lungo" ...
È il metodo più veloce.
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 42
- iscrizione: 08/11/08, 23:44
Questo per rendere il sistema più reattivo:
C'è 20 ° C in casa, c'è improvvisamente scottature solari, la temperatura. ambient va a 21 ° 5 per esempio, il T. iniziale calcolato doveva essere di 38 ° anziché 44 ° e la caduta diventa:
38 -1,5 xcomp.
In altre parole, scende di più.
Funziona diversamente.
Con i radiatori, ho impostato su 5.
JC
C'è 20 ° C in casa, c'è improvvisamente scottature solari, la temperatura. ambient va a 21 ° 5 per esempio, il T. iniziale calcolato doveva essere di 38 ° anziché 44 ° e la caduta diventa:
38 -1,5 xcomp.
In altre parole, scende di più.
Funziona diversamente.
Con i radiatori, ho impostato su 5.
JC
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
logredudon ha scritto:
Qual è lo scopo del risarcimento?
Come lo regoliamo?
Se hai un sensore ambiente (una specie di scatola)) l'interno della casa (spesso il soggiorno).
Come detto manet, questa sonda informerà la regolazione sulla temperatura osservata e si aggiusterà, più o meno "brutalmente" in base al coefficiente da voi impostato (0 = nessuna correzione = come se non ci fosse sonda; questa è l'impostazione di fabbrica!), l'ora di inizio per correggerla.
0 x
-
- Imparo econologic
- post: 42
- iscrizione: 08/11/08, 23:44
logredudon ha scritto:Non ho una sonda interna
Quindi non posso modificare la compensazione (impostazione predefinita a 0)?
Quindi non hai niente da sistemare.
E come detto, se non hai ingressi "oltre al riscaldamento" (ingressi significativi - non parlo dei 100 W del televisore), non ne hai bisogno. Con la curva di riscaldamento ben regolata, puoi avere il momento giusto!
E se mai avrai prese, saprai che il regolamento non sa che è più caldo. Quindi accetta temporaneamente una temperatura troppo alta e non disturbare tutto ... Non è il regolamento che sblocca, è che ci sono "altre calorie" che ignora. È tutto.
E, naturalmente, regola la tua curva in assenza di contributi!
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 15 réponses
- 1211 Visto
-
messaggio dernier da sicetaitsimple
Vedi ultimi messaggi
21/02/24, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses
- 677 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
03/02/24, 22:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 13 réponses
- 1645 Visto
-
messaggio dernier da gfgh64
Vedi ultimi messaggi
18/01/24, 01:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 11 réponses
- 2243 Visto
-
messaggio dernier da Pilpoill
Vedi ultimi messaggi
15/12/23, 17:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses
- 1208 Visto
-
messaggio dernier da sicetaitsimple
Vedi ultimi messaggi
01/12/23, 21:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Yahoo [Bot] e gli ospiti 348