1) Vengo un po 'in ritardo. Ma Dirk ha detto l'essenziale.
2) Sarei un po 'più neutro di lui sull'onda lambda: se è pulito, consente alla caldaia di adattarsi meglio alla qualità del pellet; ma è una fonte di potenziali problemi; e se è sporco, sarà inutile ... Da parte mia, provo ad avere pellest di alta qualità (certificato Dinplus) e quindi a qualità costante, la caldaia non ha bisogno di adattarsi . Perché creare problemi dove potrebbero non esserci.
La sonda lambda mi sembra essenziale sulle caldaie con piastrine, perché il carburante non è standardizzato.
3) Sarei anche più circospetto di Dirk sul focolare; Hargassner e Guntamatic presentano la ceramica come plus; inoltre molti dei migliori costruttori utilizzano l'acciaio (Viessmann, che non è un segaiolo, ha appena varato la sua prima caldaia a pellet da loro progettata; è in acciaio); quasi tutte le caldaie a gas e combustibili sono in acciaio, con "fiamme blu" con temperature notevolmente più elevate; la temperatura di combustione è soprattutto il risultato del carburante + 0²; è la violenza dell'ossidazione più della "pentola" in cui avviene la combustione che distrugge la temperatura ... non vedo perché la "pentola" d'acciaio del mio Okofen non resisterebbe ai 750 ° C di la combustione del pellet mentre il mio Viessamnn resisteva ai 1 ° C della combustione dell'olio combustibile ...
Da parte mia, penso che questa sia un'eredità delle caldaie a legna / multicombustibile di Guntamatic e Hargassner. È molto buono. Ma è un "plus" visto che lo vendono o solo marketing ??? Mi sto chiedendo.
4) Ho esitato tra Hargassner, Okofen e Guntamatic ...
5) A questo punto, è necessario esitare tra BMW, Mercedes e Audi! Tutti saranno convinti che il loro sia il migliore. Naturalmente, la BMW avrà i suoi argomenti. La sua Mercedes (le vetture della F1) e la sua Audi (le vittorie di Le Mans) ... In ogni caso, non può essere una 2CV!
6) In effetti, dobbiamo mettere in prospettiva le nostre discussioni: a) nulla dice che non avrei gli stessi problemi con un Hargassner (il mio problema corrisponde a una configurazione molto specifica: pavimenti riscaldati con elevata inerzia + riduzione notturna); b) i problemi discussi sono o il risultato di evidenti errori di parametrizzazione o dell'ordine del "cavillare" (a volte dobbiamo prenderci per fanatici delle nostre caldaie, cavillare per "domarle", migliorarle ulteriormente - come ci sono forums BMWisti che mettono ancora a punto la loro BMW perché non sputa abbastanza!); c) alcuni di noi possono confermare che Okofen ha cercato di supportarci ed è addirittura intervenuto nell'uno o nell'altro ... Non tutte le marche possono dire lo stesso !!!
7) In effetti, il "discriminante", arrivato in questa fase, è il tuo tecnico del riscaldamento, la sua padronanza della sua macchina e la sua serietà ...
Ecco. Bella scelta.
Azione ökofen France sulla regolamentazione
Sono nuovo di questo post. Buongiorno a tutti.
Sono rimasto molto colpito dal contenuto tecnico delle discussioni. E quindi intendo analizzarlo ancora di più poiché sono un nuovo utente di una caldaia Hargassner Classic da 12 kW (e senza sonda Lambda) + silo tessile da 4 tonnellate dal 20/10/09. Un CESI con un serbatoio a doppia energia da 300 litri è collegato ad esso.
La domanda "Quale marca scegliere?" Mi è stata posta anche davanti agli ultimi due candidati che avevo selezionato: Ökofen e Hargassner.
Avevo stabilito che 12 kW sarebbero stati sufficienti per me. Ed è sul principio della potenza più piccola possibile, permettendo alla caldaia di funzionare ad una velocità il più possibile vicina alla sua potenza nominale che ho finalmente scelto Hargassner perché, a livello dello scambiatore, questo 'è un "vero" 12 kW. Nessuna persiana per limitare la potenza.
Ma gli altri lati mi sembrano interessanti a Ökofen, la semplicità del focolare del vulcano è una di queste.
Durante questi primi due mesi di utilizzo, nessun bp regolamentare. Ho guadagnato molto in termini di comfort rispetto alla vecchia installazione: caldaia a combustibile con V3V grippata e nessun sensore di temperatura esterna !!!
Sono anche un cliente di consulenza per ottimizzare le impostazioni di questa caldaia ... Grazie in anticipo.
Sono rimasto molto colpito dal contenuto tecnico delle discussioni. E quindi intendo analizzarlo ancora di più poiché sono un nuovo utente di una caldaia Hargassner Classic da 12 kW (e senza sonda Lambda) + silo tessile da 4 tonnellate dal 20/10/09. Un CESI con un serbatoio a doppia energia da 300 litri è collegato ad esso.
La domanda "Quale marca scegliere?" Mi è stata posta anche davanti agli ultimi due candidati che avevo selezionato: Ökofen e Hargassner.
Avevo stabilito che 12 kW sarebbero stati sufficienti per me. Ed è sul principio della potenza più piccola possibile, permettendo alla caldaia di funzionare ad una velocità il più possibile vicina alla sua potenza nominale che ho finalmente scelto Hargassner perché, a livello dello scambiatore, questo 'è un "vero" 12 kW. Nessuna persiana per limitare la potenza.
Ma gli altri lati mi sembrano interessanti a Ökofen, la semplicità del focolare del vulcano è una di queste.
Durante questi primi due mesi di utilizzo, nessun bp regolamentare. Ho guadagnato molto in termini di comfort rispetto alla vecchia installazione: caldaia a combustibile con V3V grippata e nessun sensore di temperatura esterna !!!
Sono anche un cliente di consulenza per ottimizzare le impostazioni di questa caldaia ... Grazie in anticipo.
0 x
Olivier63 ha scritto:
problema: Senza un termostato ambiente, in modalità ridotta (ad esempio 17 ° C), la temperatura ambiente non scende sufficientemente.
Tipo di regolatore interessato:E1224 (bianco)
causa: Il calcolo della temperatura non è corretto.
Dirk, mi sembra che la formula dovrebbe essere TD = P * (15-TE) + PB +(1 + P)* (CA-20) e non TD = P * (15-TE) + PB +P* (CA-20)
rimedio: Per l'uso quotidiano, è sufficiente abbassare ulteriormente la temperatura richiesta.
Ad esempio, nel mio caso (P = 0.88; TE = 3; PB = 26; CA = 17), la temperatura dovrebbe essere di 30.2 ° C mentre è di 32.6 ° C. È quindi necessario impostare la temperatura ridotta a 14.6 ° C per calcolare normalmente i 30.2 ° C.
D'altra parte per un'assenza prolungata (nuova opzione di questo regolamento), se si desidera posizionare la temperatura in assenza di gelo (10 ° C), la temperatura dovrebbe essere di 17.6 ° C, quindi di 25.6 ° C. Sarebbe quindi necessario regolare la temperatura ridotta a 2 ° C per calcolare normalmente i 17.6 ° C.
Il problema è che non riesco a scendere sotto i 10 ° C ... Cosa fare?
Ci vediamo, Olivier.
A seguito dello stesso problema sul mio regolatore bianco E1224 versione V.15, dopo aver contattato Okofen, è stato appena sostituito dalla versione V.23 in garanzia.
Non ci saranno bug di abbassamento ... da seguire questo inverno.
jC
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 3 réponses
- 7583 Visto
-
messaggio dernier da manet42
Vedi ultimi messaggi
29/01/15, 18:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 7 réponses
- 9017 Visto
-
messaggio dernier da dedeleco
Vedi ultimi messaggi
27/01/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses