Prima di tutto, voglio scusarmi con tutti gli utenti di questo forum per aver posto questo argomento qui, ma non so dove metterlo.
So che qui ci sono alcuni ragazzi che nel cervello così ho messo il mio problema.
Vivo in Guyana e lavoro per un'azienda specializzata nella pulizia di condizionatori d'aria. Negli ultimi mesi, abbiamo ricevuto un termometro anemometro per effettuare le letture prima / dopo l'uscita dell'aria del condizionatore d'aria.
Quindi, cosa succede con questo dispositivo. dichiarazioni prima di darci una velocità di insignificante 3,5m / s e una lettura dopo circa 4m / s per i modelli più comuni. Fin qui, tutto bene.
A livello di temperatura, abbiamo prima 18c 20c ° °, e dopo abbiamo una temperatura più alta di un grado o due prima. Fino ad allora, la spiegazione diedi al mio capo che se la velocità è aumentata, è possibile che la temperatura dell'aria aumenta, ma dopo il calcolo, un calo di temperatura è ottenuta in relazione alla volume di aria.
Il problema che ho è che abbiamo ricevuto rapporti dalla Francia metropolitana, con risultati diversi da nostri, con un aumento di velocità e una temperatura molto significativo abbassamento del genere prima (3.5m / s 21c °) dopo (4.4m / s 16c °). Risultato che nessuno dei miei colleghi ha raggiunto nonostante dispetto.
Per me, questa differenza deve provenire da l'umidità dell'aria. Dopo aver pulito un condizionatore d'aria, l'aria è così carica di umidità che c'è nebbia nella stanza. Così posso spiegare il principio della letteratura, ma senza di origine o di dimostrazione matematica.
Credo che matematicamente, potremmo dimostrare il guadagno di prestazioni nonostante i dati contrastanti.
Se si dispone di una traccia o addirittura la risposta, grazie.
problema di fisica intorno condizionatore d'aria
Exact fisicamente, l'umidità è probabile che spiegare la differenza, ma prima dobbiamo definire i termini di azioni specifiche con grande cura, soprattutto quando si misura, nel lato freddo o caldo fuori, un ventilatore a fermarsi o di iniziare o continuare stabile, l'umidità relativa, e 100 caldo% in Guyana e 50% meno caldo in Francia, ecc .....
Normalmente un condizionatore d'aria in estate, infatti la parte esterna fredda e calda, anche in Francia, con il calore, con intenso lavoro, umido o aria secca !!!
L'umidità che evapora a causa del freddo, c'è l'umidità a partire dal termometro o sullo scambiatore di calore in Francia o finissime gocce di acqua piovana nell'aria che entra? ?
Se l'aria è 100% di umidità, non ci sarà alcun evaporazione e freddo per evaporazione dell'acqua.
Per vedere da vicino le condizioni esatte.
Normalmente un condizionatore d'aria in estate, infatti la parte esterna fredda e calda, anche in Francia, con il calore, con intenso lavoro, umido o aria secca !!!
L'umidità che evapora a causa del freddo, c'è l'umidità a partire dal termometro o sullo scambiatore di calore in Francia o finissime gocce di acqua piovana nell'aria che entra? ?
Se l'aria è 100% di umidità, non ci sarà alcun evaporazione e freddo per evaporazione dell'acqua.
Per vedere da vicino le condizioni esatte.
0 x
- chatelot16
- esperto Econologue
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
- Località: Angouleme
- x 264
tutto ciò depand circuito di questo condizionatore d'aria, è che l'aria interna che viene raffreddata (circuito chiuso) o estce aria esterna che viene raffreddata prima di essere iniettato in?
2eme nel caso con una elevata temperatura esterna il minimo aumento di flusso rappresenta una capacità di raffreddamento molto più elevato
richiederebbe una descrizione più completa del tuo sistema per capire tutto
2eme nel caso con una elevata temperatura esterna il minimo aumento di flusso rappresenta una capacità di raffreddamento molto più elevato
richiederebbe una descrizione più completa del tuo sistema per capire tutto
0 x
Per lo più, lavoriamo sul condizionatore d'aria tipo split che funziona in circuito chiuso.
Per la misura, prendiamo il centro della presa di aria fresca in funzione per un certo tempo. Infatti, occorre un certo tempo prima che il compressore si avvia in questo modo e la temperatura scende. Finora non presa fin dall'inizio, ma spesso dopo un pezzo in ordine di hardware.
L'umidità rimane sconosciuta, nonostante la certezza che sia più umido in Guyana che in Francia, e che sicuramente deve essere più umido dopo la pulizia di prima. Ma impossibile mettere una figura al momento.
E 'stazioni meteo elettroniche dare questo tipo di informazioni in tempo reale?
Se no, che cosa pensi sarebbe il modo più obiettivo per dimostrare l'efficacia del nostro lavoro.
Forse il livello di potenza? O più dati?
Ben fatto.
grazie
Per la misura, prendiamo il centro della presa di aria fresca in funzione per un certo tempo. Infatti, occorre un certo tempo prima che il compressore si avvia in questo modo e la temperatura scende. Finora non presa fin dall'inizio, ma spesso dopo un pezzo in ordine di hardware.
L'umidità rimane sconosciuta, nonostante la certezza che sia più umido in Guyana che in Francia, e che sicuramente deve essere più umido dopo la pulizia di prima. Ma impossibile mettere una figura al momento.
E 'stazioni meteo elettroniche dare questo tipo di informazioni in tempo reale?
Se no, che cosa pensi sarebbe il modo più obiettivo per dimostrare l'efficacia del nostro lavoro.
Forse il livello di potenza? O più dati?
Ben fatto.
grazie
0 x
- chatelot16
- esperto Econologue
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
- Località: Angouleme
- x 264
non solo deve misurare la temperatura dell'aria in uscita, ma anche immesso, e cioè la differenza che è la prestazione significativa
essere solo che durante le macchine per la pulizia, si ferma e la temperatura porta aperta condizionatore rosa
se la temperatura di uscita saliva da 2 ° C mentre la temperatura della stanza saliva da 5 ° C il raffreddamento nel condizionatore d'aria saliva bene
essere solo che durante le macchine per la pulizia, si ferma e la temperatura porta aperta condizionatore rosa
se la temperatura di uscita saliva da 2 ° C mentre la temperatura della stanza saliva da 5 ° C il raffreddamento nel condizionatore d'aria saliva bene
0 x
Infatti, durante la pulizia, la temperatura sale rapidamente, vedere molto rapidamente poiché le case qui non hanno isolamento. Spiego, le pareti sono fatte solo di un blocco di cemento coperto e la copertura di lastre ondulate, le lane degli occhiali sono quasi inesistenti, limite rivoltante. Ma non è il tema in questo momento.
Poiché usiamo un compressore, si chiude la porta appena possibile. Quando la finestra è il guinzaglio come lei è. Il foro attraverso il quale il tubo di linea attraverso la parete sono spesso aperta e quindi consente l'aria.
Infatti, tenendo la temperatura di ingresso e di uscita sembra ragionevole.
Per quanto riguarda l'igrometria, le piccole stazioni meteorologiche forniscono informazioni in tempo reale.
Quindi come organizzare questi dati matematicamente per portare al cliente (grande cliente) una prova obiettiva dell'efficacia del nostro lavoro o del caso opposto, per rivedere il nostro metodo di lavoro.
Oppure, se preferisci. Come valutare oggettivamente la qualità di una pulizia del condizionatore d'aria?
grazie
Poiché usiamo un compressore, si chiude la porta appena possibile. Quando la finestra è il guinzaglio come lei è. Il foro attraverso il quale il tubo di linea attraverso la parete sono spesso aperta e quindi consente l'aria.
Infatti, tenendo la temperatura di ingresso e di uscita sembra ragionevole.
Per quanto riguarda l'igrometria, le piccole stazioni meteorologiche forniscono informazioni in tempo reale.
Quindi come organizzare questi dati matematicamente per portare al cliente (grande cliente) una prova obiettiva dell'efficacia del nostro lavoro o del caso opposto, per rivedere il nostro metodo di lavoro.
Oppure, se preferisci. Come valutare oggettivamente la qualità di una pulizia del condizionatore d'aria?
grazie
0 x
Con:
uso dell'aria condizionata è quello di gettare il suo denaro via !!
Così come la qualità di ogni scambiatore è misurata dalla prestazioni di raffreddamento, all'interno e all'esterno del calore dissipato, uguale alla precedente, più energia spesa per comprimere, semplicemente misurare questa potenza.
O dopo un lungo tempo per raggiungere una differenza stato stazionario tra interno ed esterno T (tempo di diverse ore, con T ext stabile visto questi lastre ondulate)
sia il prodotto del flusso d'aria (o della velocità nello scambiatore media tra ingresso e uscita moltiplicata per la superficie effettiva con questa velocità) per la differenza DeltaT T T meno ingresso uscita.
Questo può essere fatto, sulla bobina interna freddo o caldo all'esterno che è aumentata dalla forza di compressione in AC.
Se la pulizia è efficace su scambiatori quasi intasato, la potenza misurata da questi mezzi deve essere aumentata.
Per avere il reale potere da paragonare a quello elettrico (rapporto che dà il COP) è necessario moltiplicare le portate x DeltaT per il calore specifico dell'aria: 1,3KJoule / m3 ° C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
Quindi 1m3 / s con 1 ° C cambia dà 1,3KW e con 5 ° C dà 5x1,3 = 6,5KW
Dobbiamo stare attenti a misurare la superficie effettiva dell'aria alla sua velocità media, non è facile a volte.
Infine, se lo scambiatore di calore è ostruito, si può misurare la potenza elettrica al contatore (o metro) diviso per la capacità di raffreddamento DeltaT differenza tra esterno ed interno, a regime, prima e dopo la pulizia, perché questo rapporto deve s migliorare, più piccola, più freddo per meno potenza.
Infine, se prima della pulizia, non c'era nebbia in casa, e se dopo, c'è nebbia (punto di rugiada, che dà l'umidità% con la variazione di T), dimostra che questo Il condizionatore d'aria pulita è molto meglio e funziona meglio di prima !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
ondulato coperture ferro, lana di vetro sono quasi inesistente, rivoltante limite.
uso dell'aria condizionata è quello di gettare il suo denaro via !!
Così come la qualità di ogni scambiatore è misurata dalla prestazioni di raffreddamento, all'interno e all'esterno del calore dissipato, uguale alla precedente, più energia spesa per comprimere, semplicemente misurare questa potenza.
O dopo un lungo tempo per raggiungere una differenza stato stazionario tra interno ed esterno T (tempo di diverse ore, con T ext stabile visto questi lastre ondulate)
sia il prodotto del flusso d'aria (o della velocità nello scambiatore media tra ingresso e uscita moltiplicata per la superficie effettiva con questa velocità) per la differenza DeltaT T T meno ingresso uscita.
Questo può essere fatto, sulla bobina interna freddo o caldo all'esterno che è aumentata dalla forza di compressione in AC.
Se la pulizia è efficace su scambiatori quasi intasato, la potenza misurata da questi mezzi deve essere aumentata.
Per avere il reale potere da paragonare a quello elettrico (rapporto che dà il COP) è necessario moltiplicare le portate x DeltaT per il calore specifico dell'aria: 1,3KJoule / m3 ° C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
Quindi 1m3 / s con 1 ° C cambia dà 1,3KW e con 5 ° C dà 5x1,3 = 6,5KW
Dobbiamo stare attenti a misurare la superficie effettiva dell'aria alla sua velocità media, non è facile a volte.
Infine, se lo scambiatore di calore è ostruito, si può misurare la potenza elettrica al contatore (o metro) diviso per la capacità di raffreddamento DeltaT differenza tra esterno ed interno, a regime, prima e dopo la pulizia, perché questo rapporto deve s migliorare, più piccola, più freddo per meno potenza.
Dopo aver pulito un condizionatore d'aria, l'aria è così carica di umidità che c'è nebbia nella stanza.
Infine, se prima della pulizia, non c'era nebbia in casa, e se dopo, c'è nebbia (punto di rugiada, che dà l'umidità% con la variazione di T), dimostra che questo Il condizionatore d'aria pulita è molto meglio e funziona meglio di prima !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
0 x
Dédéléco vi ringrazio molto, studierò quello che mi ha passato con una testa chiara e con questo, so che sarò astucciatrici alla prossima riunione.
Il problema con alcuni dei nostri clienti è che sono le aziende che utilizzano buon manico di ingegneria, in modo tale che ci vuole per fare una relazione dopo aver lavorato sul grande cantiere, è imperativo che si tratti di scopo perché con il solito passo di vendite, sarebbe accendere. E in termini di illuminazione, i nostri clienti sono informati ... io lavoro a Kourou ...
In termini di buttare i soldi dalla finestra qui è terribile. Le finestre sono rinforzate, spesso come la gelosia con intercapedine d'aria piena in tutto il mondo. Alcuni clienti sono accolti dal datore di lavoro e non pagano l'elettricità, mentre i condizionatori d'aria girano 24h / 24 e c'è seriamente disgustoso quando andavano.
Detto questo, è ancora migliorando. I negozi stanno iniziando a offrire doppie finestre e specialisti di isolamento si stabilirono in Guyana.
In un edificio ben isolato, l'aria condizionata è inutile, anche in Guyana. La mia casa è in legno con un isolamento del tetto e il condizionatore mai girato dal momento che è installato. Ad ogni modo, lavorando in là e vedere il tipo di sporco è in esso, io non voglio l'aria condizionata a casa.
grazie
Il problema con alcuni dei nostri clienti è che sono le aziende che utilizzano buon manico di ingegneria, in modo tale che ci vuole per fare una relazione dopo aver lavorato sul grande cantiere, è imperativo che si tratti di scopo perché con il solito passo di vendite, sarebbe accendere. E in termini di illuminazione, i nostri clienti sono informati ... io lavoro a Kourou ...
In termini di buttare i soldi dalla finestra qui è terribile. Le finestre sono rinforzate, spesso come la gelosia con intercapedine d'aria piena in tutto il mondo. Alcuni clienti sono accolti dal datore di lavoro e non pagano l'elettricità, mentre i condizionatori d'aria girano 24h / 24 e c'è seriamente disgustoso quando andavano.
Detto questo, è ancora migliorando. I negozi stanno iniziando a offrire doppie finestre e specialisti di isolamento si stabilirono in Guyana.
In un edificio ben isolato, l'aria condizionata è inutile, anche in Guyana. La mia casa è in legno con un isolamento del tetto e il condizionatore mai girato dal momento che è installato. Ad ogni modo, lavorando in là e vedere il tipo di sporco è in esso, io non voglio l'aria condizionata a casa.
grazie
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 13 réponses
- 1608 Visto
-
messaggio dernier da gfgh64
Vedi ultimi messaggi
18/01/24, 01:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 2 réponses
- 2024 Visto
-
messaggio dernier da bighorno
Vedi ultimi messaggi
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 1331 Visto
-
messaggio dernier da beduino
Vedi ultimi messaggi
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 83 réponses
- 16088 Visto
-
messaggio dernier da Pilpoill
Vedi ultimi messaggi
05/10/23, 17:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 5 réponses
- 4618 Visto
-
messaggio dernier da Flytox
Vedi ultimi messaggi
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 267