Collegamento flessibile 1 "all'uscita del contatore dell'acqua: prob

Lavori su tubature o acqua sanitaria (calda, fredda, pulita o usata). Gestione, accesso e utilizzo dell'acqua in casa: perforazione, pompaggio, pozzi, rete di distribuzione, depurazione, sanificazione, recupero acque meteoriche. Processi di recupero, filtrazione, disinquinamento, stoccaggio. Riparazione di pompe dell'acqua. Gestire, utilizzare e risparmiare acqua, dissalazione e desalinizzazione, inquinamento e acqua ...
Avatar de l'utilisateur
DC
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 46
iscrizione: 01/07/11, 23:58
x 2

Collegamento flessibile 1 "all'uscita del contatore dell'acqua: prob




da DC » 20/07/13, 03:29

Problema per Bernoulli senza dubbio ... 8)

Dati
L'ingresso al contatore dell'acqua è probabilmente di 2 "di diametro. Dopo il contatore, lo spurgo e la valvola di non ritorno che sono a 1", il tubo principale prosegue logicamente a 1 "fino al collettore anche a 1" .
Da lì, diametri di 22 e 15 mm per EFS, ACS e alimentazione DC.
Al 1 ° terzo del tubo principale (rame), prevedo di installare un connettore flessibile da 1 "per bypassare il montante della scala che è quasi incollato al muro di fondazione irregolare in pietre grossolanamente cementate e calcinate.
Non è possibile far passare il tubo da 1 "attraverso lo spazio.

Domanda:
Se il diametro esterno del connettore flessibile (treccia metallica) è pari a 1 ", il diametro INTERNO è molto ridotto a causa della guaina interna gommata (tipo tubo). Questo restringimento del calibro all'ingresso del circuito si estende oltre 60 cm circa.
Quali ripercussioni sul flusso generale di approvvigionamento idrico (tubo principale al collettore) rispetto a quanto esisterebbe se il bypass della scala fosse fatto utilizzando raccordi in ottone brasati tra segmenti di tubo di rame in 1 "(più complicato e nessuno smontaggio possibile) ?

La pressione di esercizio è di 4 bar (?) O 10 L di acqua max / 50 "tramite linea diretta di alimentazione al contatore (attualmente in 15 mm)

Grazie già per i tuoi contributi prima che io agisca : Idea:

DC

NB: Per lo schema dei circuiti sanitario e CC, vedi il mio argomento precedente: https://www.econologie.com/forums/post211491.html#211491
0 x
Ahmed
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
Località: Borgogna
x 2970




da Ahmed » 21/07/13, 21:55

Dato che le risposte non si agitano e sebbene altri siano sicuramente più qualificati di me, ecco cosa mi ispira.8)
La riduzione delle dimensioni dovuta a questo tubo comporta una maggiore caduta di pressione, tuttavia, date le basse portate di un'installazione domestica, ciò non dovrebbe avere un impatto significativo.
Per motivi di compromesso, sei sempre libero di installare un tubo più grande per essere più vicino a 1 ".
L'esecuzione della giunzione in tubo rigido è una soluzione da non escludere e l'argomento del "non amovibile" ricade se si prende la precauzione di montare 2 raccordi "unione" su questa porzione.
0 x
"Soprattutto, non credere a quello che ti dico."
Avatar de l'utilisateur
DC
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 46
iscrizione: 01/07/11, 23:58
x 2




da DC » 22/07/13, 11:48

Ahmed ha scritto:l'argomento di "unmountable" cade se si prende la precauzione di montare 2 raccordi "union" su questa porzione.


Ciao e grazie per la tua risposta dettagliata.

Tuttavia, una volta svitati i dadi dei raccordi di unione, per poter estrarre la porzione di tubo compresa tra i raccordi, è necessario poter separare leggermente lateralmente le due parti fisse dei raccordi di unione saldobrasate. Tubo da 1 ".
Temo di non poterlo fare.

Inoltre, i tubi a volte sono a buon prezzo anche in 1 ", d'altra parte i raccordi in 1" economici, non li ho mai trovati : Cry:

Non dispero, la prima soluzione rimane quindi temporanea?

Grazie per il vostro supporto 8)
0 x

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Torna a “Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ... "

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 100