Il COP teorico, è teorico, e non tiene conto delle efficienze di compressori, motori, regolazione, perdite termiche, sistema di sbrinamento, limiti di temperatura troppo alti o troppo bassi per fluidi, spese di energia per fornire calorie ... ecc ... Ma questo è un ottimo argomento per i venditori
A + amici
chatelot16 ha scritto:perché scongelare? poiché stiamo parlando di una pompa di calore su una falda acquifera la cui temperatura è sempre sufficiente
perché non un poliziotto di 4?
con una fonte fredda a 10 ° e un riscaldamento a pavimento a 30 ° il poliziotto massimo teorico è impressionante
cop = 1 / (1 - Tfroid / Tchaud)
Tfroid = 273 + 10 ° = 283 K.
Tchaud = 273 + 40 ° = 313 K.
cop = 1 / (1 - 283/313) = 10,4
ovviamente nella vita reale niente è perfetto, e questo massimo teorico non sarà raggiunto, è ancora facile ottenerne metà quindi poliziotto = 5
è persino possibile fare meglio della metà del poliziotto teorico, ma purtroppo ciò che si trova attualmente nel commercio non è glorioso ... sia troppo costoso che non molto efficiente ... ci sono ancora cose da inventare