aspirazione forzata dei fumi sulla ÖkoFEN




da manet42 » 23/01/15, 14:30

Buongiorno,
Il thread "monitoraggio operazione ..." ha già 159 pagine, apro un nuovo argomento ... da seguire meglio.

A seguito di una ventola che è diventata rumorosa, ho appena notato che la ventola di estrazione del fumo funziona al 100% durante l'accensione e durante il normale periodo di spegnimento ...

MA durante il periodo di modulazione qualunque sia il suo stadio (tra 17 e 0) è sottoposto a cicli di 10 minuti al 30%, seguiti da 45 secondi al 100%. Che qualunque sia la temperatura del fumo ... (da 180 ° a 151 °).

Potrebbero gli altri felici proprietari verificare (seguendo la P 119) se è lo stesso per la loro caldaia?
I motivi possono forse essere dedotti da questo.
Grazie a tutti.

JC
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 23/01/15, 17:29

ok mi attengo ad esso e torno a parlarne
0 x
Immagine
Clicca mia firma
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 29/01/15, 18:42

Dato che sembravo essere l'unico cliente ad avere un fumatore con un comportamento irregolare, ho posto la domanda all'agenzia regionale.
Ecco la risposta di un tecnico OKOFEN.
Per quanto riguarda il funzionamento della ventola di estrazione del fumo, funziona efficacemente al 100% durante la fase di accensione e nella fase di arresto con velocità decrescenti a seconda della T ° del fumo.
Nella fase di modulazione (livelli da 0 a 17) la velocità viene calcolata automaticamente dalle curve di modulazione (regolazione PID). Pertanto è possibile che a volte funzioni al 30% (velocità minima) a bassa modulazione e poi passi al 100% (velocità massima) quando la caldaia funziona alla potenza nominale.
Il controller determina inoltre automaticamente la velocità del ventilatore di combustione e del motore a vite per l'alimentazione dei pellet.


Sebbene le mie lezioni di matematica siano un po 'datate ... (terminale nel 1961, integrale e derivato) questa risposta basata sul regolamento PID ha suscitato la mia curiosità, mi sono documentato!
Quindi, mi sono accampato davanti alla caldaia per seguire i dati durante un ciclo (nessuna registrazione perché nessuna uscita USB, solo uno slot per scheda CF).

-11: sosta graduale (45 / 1h), temperatura fumi> 4 °; vento. 117%; se 100 °> temperatura fumi> 117 °; vento. 107%. Se T ° fumi <60 °; vento. 107%.
-12h 53: inizia. T ° fumo 55 °, vento 100%; quindi 78 °, vento. 75%; 100 °, vento 42%. Da 150 ° a 175 ° dal 39% al 36% con passaggi brevi al 100%. Modulazione del livello 17, temperatura della caldaia da 61 ° a 14 (temperatura di riscaldamento 66 °).
-13h 28: modulazione a 13; Temperatura calda. 68 °; T ° fumo 178 °. Inizio di cicli regolari. Un vero metronomo! .. 10 minuti al 100% quindi 44 S al 30%.
La modulazione scende lentamente a 0; Temperatura calda. 71/72 °; T ° fumo 154/151 ° per 1 ora.
CMP tipo 1.4 (vers. 2.31).

Qualcuno sa a cosa serve l'uscita seriale RS 232 accanto allo slot della scheda CF. ?
grazie
Dernière édition par manet42 il 29 / 01 / 15, 18: 56, 2 modificato una volta.
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 29/01/15, 18:55

errore, modulazione 0 per 1 ora ... Beh, è ​​corretto sul vecchio messaggio.
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.

 