Buongiorno,
Lasciami spiegare il mio guasto, la mia caldaia va in sicurezza solo quando l'acqua è sotto i 25 °.
Ho cambiato la sonda ION, l'accenditore, la cassetta di sicurezza.
Errore: ci vogliono più di 10 secondi per accendersi, dopo uno o due tentativi si riavvia normalmente.
Non sono sicuro dove cercare ...
Merci de votre aiutante.
Guasto di DTG 130 De Dietrich
-
- modérateur
- post: 79304
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11037
Delicato per rispondere ... È un guasto che pensi sia "elettrico" o "meccanico"
Se è difficile avviarlo quando fa freddo, potrebbe esserci un problema con il controllo dell'accensione (poiché è stato modificato) ... o semplicemente con l'ugello (cambiato l'ultima volta?)?
Cosa succede esattamente durante i 10 secondi?
Se è difficile avviarlo quando fa freddo, potrebbe esserci un problema con il controllo dell'accensione (poiché è stato modificato) ... o semplicemente con l'ugello (cambiato l'ultima volta?)?
Cosa succede esattamente durante i 10 secondi?
0 x
Non ho idea se questo sia un problema elettrico o meccanico
Quindi la ventola si accende per 10 secondi, quindi il treno scintilla entra per 6 secondi o il guasto ....
L'ugello non è stato cambiato, la cosa sorprendente è che sopra i 25 ° funziona abbastanza normalmente, solo che trovo che l'illuminazione delle rampe sia spesso in ritardo di 8 sec.
Quindi la ventola si accende per 10 secondi, quindi il treno scintilla entra per 6 secondi o il guasto ....
L'ugello non è stato cambiato, la cosa sorprendente è che sopra i 25 ° funziona abbastanza normalmente, solo che trovo che l'illuminazione delle rampe sia spesso in ritardo di 8 sec.
0 x
-
- modérateur
- post: 79304
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11037
Ok, normalmente (bene secondo gli ingegneri del riscaldamento ) un ugello cambia ogni stagione di riscaldamento (ovviamente poche persone lo fanno ...).
La tua caldaia può essere (sicuramente?) Un ulteriore passo nell'illuminazione (una specie di strozzatore) quando l'acqua è inferiore a 25 ° C?
Quindi, se ho capito bene: ventillo OK e quindi è o niente o accenditore?
Quando è "down" (accensione interrotta) hai un codice di errore o una luce lampeggiante?
La tua caldaia può essere (sicuramente?) Un ulteriore passo nell'illuminazione (una specie di strozzatore) quando l'acqua è inferiore a 25 ° C?
Quindi, se ho capito bene: ventillo OK e quindi è o niente o accenditore?
Quando è "down" (accensione interrotta) hai un codice di errore o una luce lampeggiante?
0 x
si esattamente quello, inoltre trovo le fiamme un po 'rosse / arancioni
Nessun messaggio di errore.
https://www.econologie.info/share/partag ... VxcgVx.jpg
Nessun messaggio di errore.
https://www.econologie.info/share/partag ... VxcgVx.jpg
0 x
-
- modérateur
- post: 79304
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11037
Uh, è una caldaia a fiamma blu?
Perché secondo la foto sembra.
Comincio a credere che tu non abbia un guasto: potrebbe essere un "preriscaldamento del ciclo" ...
Logicamente durante il periodo di riscaldamento, la caldaia viene mantenuta alla temperatura: se la temperatura dell'acqua scende a 25 ° C, c'è un problema con l'impostazione ...
Quanti tentativi massimi prima che funzioni? 3 o più?
Perché secondo la foto sembra.
Comincio a credere che tu non abbia un guasto: potrebbe essere un "preriscaldamento del ciclo" ...
Logicamente durante il periodo di riscaldamento, la caldaia viene mantenuta alla temperatura: se la temperatura dell'acqua scende a 25 ° C, c'è un problema con l'impostazione ...
Quanti tentativi massimi prima che funzioni? 3 o più?
0 x
È gas di città.
La temperatura dell'acqua scende finché il termostato non attiva la caldaia. Vale a dire che alle 22:20 di 17 ° C durante il giorno, il termostato passa a XNUMX ° C di notte, la temperatura dell'acqua scende quindi nei radiatori, è qui che si verifica la rottura, la temperatura è troppo bassa. acqua, inizio impossibile se non provo una o due volte.
La caldaia consente una sola accensione. Se non se ne va, va in salvo.
La temperatura dell'acqua scende finché il termostato non attiva la caldaia. Vale a dire che alle 22:20 di 17 ° C durante il giorno, il termostato passa a XNUMX ° C di notte, la temperatura dell'acqua scende quindi nei radiatori, è qui che si verifica la rottura, la temperatura è troppo bassa. acqua, inizio impossibile se non provo una o due volte.
La caldaia consente una sola accensione. Se non se ne va, va in salvo.
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 1 réponses
- 658 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
03/02/24, 22:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 6 réponses
- 9428 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
17/02/23, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 3 réponses
- 2004 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
20/01/23, 13:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 4113 Visto
-
messaggio dernier da belladonna
Vedi ultimi messaggi
19/06/22, 18:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 6248 Visto
-
messaggio dernier da Chimel31
Vedi ultimi messaggi
12/07/21, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 285