Buongiorno,
Ho un'installazione ROTEX Sanicube R3 dal 2009 e che ha funzionato senza problemi.
Per alcuni mesi ho avuto una leggera perdita su un cappuccio indicato da una freccia rossa sulla foto allegata.
Qualcuno potrebbe dirmi:
- a cosa serve questa spina?
- come è attaccato alla palla?
- è possibile riparare facilmente questa perdita (sembra che sia necessaria una chiave speciale ???)
Grazie per la tua disponibilità
Patrice
ROTEX Sanicube R3
- GuyGadebois
- esperto Econologue
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- Località: 04
- x 982
Ri: ROTEX Sanicube R3
Sembra una spina per collegare un circuito di acqua calda diverso da quello dell'acqua calda sanitaria. Per il riscaldamento centralizzato, forse?
1 x
"È meglio mobilitare la tua intelligenza sulle cazzate piuttosto che mobilitare le tue cazzate sulle cose intelligenti. (J.Rouxel)
"Per definizione la causa è il prodotto dell'effetto". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 è 100 milioni e non 72 milioni" (AVC)
"Per definizione la causa è il prodotto dell'effetto". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 è 100 milioni e non 72 milioni" (AVC)
-
- esperto Econologue
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- Località: Bassa Normandia
- x 2656
Ri: ROTEX Sanicube R3
Senza alcuna garanzia, sembra essere un collegamento per l'installazione di due serbatoi in parallelo, vedi pagina 17 di:
https://manualzz.com/doc/5175472/rotex-solaris
https://manualzz.com/doc/5175472/rotex-solaris
1 x
Ri: ROTEX Sanicube R3
In ogni caso si tratta in realtà di prese per l'impostazione seriale o parallela di due palloncini.
Lo scarico superiore funge anche da troppo pieno collegandolo a un tubo di scarico.
La perdita deriva dal serraggio improprio dell'uscita (la parte nera su cui è avvitato il tappo) sul palloncino.
È necessario stringere.
Il modo più semplice è realizzare un attrezzo di serraggio con uno scarto del travetto di sezione da 5 a 6 cm e lungo 10 cm e 4 punte le cui teste possano entrare nei fori della parte da serrare.
Cordiali saluti,
Claude
Lo scarico superiore funge anche da troppo pieno collegandolo a un tubo di scarico.
La perdita deriva dal serraggio improprio dell'uscita (la parte nera su cui è avvitato il tappo) sul palloncino.
È necessario stringere.
Il modo più semplice è realizzare un attrezzo di serraggio con uno scarto del travetto di sezione da 5 a 6 cm e lungo 10 cm e 4 punte le cui teste possano entrare nei fori della parte da serrare.
Cordiali saluti,
Claude
1 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 0 réponses
- 2383 Visto
-
messaggio dernier da Joao61
Vedi ultimi messaggi
27/04/23, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 4 réponses
- 10761 Visto
-
messaggio dernier da yves35
Vedi ultimi messaggi
23/10/19, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 1 réponses
- 6193 Visto
-
messaggio dernier da fabio.gel
Vedi ultimi messaggi
30/11/17, 12:57Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 0 réponses
- 5133 Visto
-
messaggio dernier da JPL
Vedi ultimi messaggi
28/11/17, 21:25Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 4 réponses
- 19575 Visto
-
messaggio dernier da vinzman
Vedi ultimi messaggi
19/12/09, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Di nuovo a "fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli? "
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 53