manet42 ha scritto:
Qualcuno sa che cos'è questa modalità UW (sembrano esitare tra 1 o 3, ma non so cosa rappresenti)?
Impostazione del funzionamento P180 dell'uscita UW.
A casa è 2, operazione Post dopo l'arresto del bruciatore. la caldaia continua a caricare il BT dopo l'arresto per dissipare il calore).
Se il valore 1, il circolatore di carica funziona quando la caldaia supera P281 (temperatura di attivazione dell'uscita UW (= 60 ° per me).
Se il valore 3, come 1, ma la portata del circolatore viene modulata dal tempo di funzionamento e dalla pausa (nel caso di una pompa a portata variabile, impostata da P 283).
Tornerò su questo. Per caso, la mia ricerca su un altro argomento mi ha fatto cadere sul disco in tedesco. Con google, 3 parole chiave ben scelte [in tedesco! Vai a farci una crisi il dedé!], C'è sicuramente tutto su Internet!
Confermo quindi che 3 e 4, è per un'operazione in "taktbetrieb". Ciò significa funzionamento a "tempo" (nel senso dei motori a 4 tempi). Quindi confermo quanto ho pensato: su queste posizioni la scheda invia impulsi, proporzionali alla differenza di temperatura: niente alla minima temperatura, 100% = più "tritare" alla minima temperatura + isteresi e proporzionalmente tra le di loro.
Confermo che è in questa fase del cavillo.
Sarei tentato, a condizione il circolatore lo supporta, di optare dunque per la modalità "tritato" appoggiarsi per 3, che liscia un po 'il riavvio del carico BT e in particolare, diffondere il ritorno freddo alla caldaia. Sarà più facile per il pilota adattarsi e ancora meglio per la caldaia. Penso che 1 e 2 siano lì per circolatori che non supportano questa modalità "hash".