Ciao a tutti
è tutto nel titolo! Ho notato che le mie temperature di partenza sono sempre inferiori alla temperatura impostata (ho 2 circuiti di riscaldamento).
Potrebbe essere buono, tranne che mi congelo in casa ...
Hai qualche idea?
grazie in anticipo
La temperatura di avvio è sempre inferiore alla temperatura impostata
-
- Capisco econologic
- post: 62
- iscrizione: 24/09/14, 16:27
-
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 08/05/06, 12:07
Potrebbe essere solo un problema di calibrazione o la posizione della sonda di temperatura sul circuito.
Ho questo problema sulla mia caldaia, ho una differenza di 10 ° tra il setpoint e la temperatura effettiva, è sufficiente semplicemente regolare la temperatura del setpoint per avere la temperatura effettiva desiderata.
Hai provato ad aumentare la temperatura impostata?
Ho questo problema sulla mia caldaia, ho una differenza di 10 ° tra il setpoint e la temperatura effettiva, è sufficiente semplicemente regolare la temperatura del setpoint per avere la temperatura effettiva desiderata.
Hai provato ad aumentare la temperatura impostata?
0 x
-
- Capisco econologic
- post: 62
- iscrizione: 24/09/14, 16:27
- elefante
- esperto Econologue
- post: 6646
- iscrizione: 28/07/06, 21:25
- Località: Charleroi, centro del mondo ....
- x 7
Potrei sbagliarmi, ma qualunque sia la caldaia, dobbiamo calcolare il T ° dell'acqua della caldaia (possibilmente empiricamente se non lo fa da solo) in base al T ° esterno
1) in modo che sia sufficiente riscaldare alla temperatura desiderata
2) non troppo caldo, altrimenti spendiamo il T ° desiderato
T ° desiderato: temperatura della stanza in cui si trova il termostato ambiente.
1) in modo che sia sufficiente riscaldare alla temperatura desiderata
2) non troppo caldo, altrimenti spendiamo il T ° desiderato
T ° desiderato: temperatura della stanza in cui si trova il termostato ambiente.
0 x
elefante Suprema Onorario éconologue PCQ ..... Sono troppo prudente, non abbastanza ricco e troppo pigri per davvero salvare la CO2! http://www.caroloo.be
patrice42440 ha scritto:ah si scusa!
Okofen Pellematic 32, con il nuovo regolamento. Sensore ambiente su un solo circuito.
Non sto parlando della temperatura ambiente, ma piuttosto della t ° di partenza dell'acqua nei circuiti che non corrisponde quasi mai alla t ° calcolata dalla caldaia (set point).
OK se la temperatura della valvola del radiatore non viene rispettata, è possibile che i parametri del regolatore non siano buoni o che il circuito idraulico non consenta una regolazione corretta.
dal lato della regolazione, vedo in particolare le impostazioni relative ai parametri della valvola a 3 vie che potrebbero non essere adatte. va osservato cosa fa il V3V, fa ampie ampiezze senza riuscire a stabilizzarsi o al contrario, si ha l'impressione che si muova molto poco.
lato circuito idraulico, può essere un problema del circolatore. se il vostro circolatore è recente e ha una posizione "auto", forzatelo ad una velocità fissa ma non lasciatelo in auto. altrimenti, se si tratta di un circolatore a 3 velocità, provare ad abbassare la velocità.
0 x
Dove si trova la tua sonda che misura la temperatura dell'acqua in uscita? Subito dopo il mixer V3V?
Se sì, prima cosa da controllare: c'è un buon contatto ???
Ciò che mi sorprende un po 'è che normalmente la regolamentazione agisce con approcci successivi:
- se la temperatura iniziale è inferiore al set point, si apre leggermente
- se non lo è ancora, dà un colpo ...
- se supera, chiude un colpo ...
Di fatto, quindi, la temperatura iniziale effettiva misurata "ruoterà" attorno al setpoint calcolato ...
Quanto sono vuoti ??? Se è di uno o due gradi, siamo in questi tentativi ed errori, normale ...
Il fatto che non sia abbastanza caldo può anche essere spiegato da una curva di riscaldamento non corretta.
È stato fatto?
Se sì, prima cosa da controllare: c'è un buon contatto ???
Ciò che mi sorprende un po 'è che normalmente la regolamentazione agisce con approcci successivi:
- se la temperatura iniziale è inferiore al set point, si apre leggermente
- se non lo è ancora, dà un colpo ...
- se supera, chiude un colpo ...
Di fatto, quindi, la temperatura iniziale effettiva misurata "ruoterà" attorno al setpoint calcolato ...
Quanto sono vuoti ??? Se è di uno o due gradi, siamo in questi tentativi ed errori, normale ...
Il fatto che non sia abbastanza caldo può anche essere spiegato da una curva di riscaldamento non corretta.
È stato fatto?
0 x
-
- Capisco econologic
- post: 62
- iscrizione: 24/09/14, 16:27
Se la caldaia fa il suo lavoro, produce acqua calda, il regolatore esegue un buon calcolo, corregge la temperatura di avvio e non segue il circuito di riscaldamento, come i miei predecessori, vedo solo due tracce:
- Circolatore mal regolato, non può inviare abbastanza acqua calda.
- La valvola a 3 vie che non si apre abbastanza, stessa conseguenza.
- Circolatore mal regolato, non può inviare abbastanza acqua calda.
- La valvola a 3 vie che non si apre abbastanza, stessa conseguenza.
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Per fare la diagnosi, dovremo osservare un po 'finemente, un certo numero di cicli:
- all'accensione della caldaia: temp. caldaia; temp. inizio calcolata; ora di accensione effettiva [il V3V potrebbe essere stato chiuso, proteggendo la caldaia dalla condensa; è quindi del tutto normale che per "un certo tempo" l'ora di inizio non sia prossima al setpoint dell'ora di inizio; il regolamento agisce "passo dopo passo"; quindi ci vuole "un po '" perché tutto si stabilizzi
- allora la caldaia dovrebbe iniziare a modulare = adattare la sua potenza alla richiesta di riscaldamento ... In questa fase, "entro pochi gradi", dovremmo avere l'ora di accensione misurata che è prossima al setpoint dell'ora di accensione .. .
Durante le osservazioni una tantum, puoi "imbatterti" nella situazione a) e trarre conclusioni sbagliate ...
- all'accensione della caldaia: temp. caldaia; temp. inizio calcolata; ora di accensione effettiva [il V3V potrebbe essere stato chiuso, proteggendo la caldaia dalla condensa; è quindi del tutto normale che per "un certo tempo" l'ora di inizio non sia prossima al setpoint dell'ora di inizio; il regolamento agisce "passo dopo passo"; quindi ci vuole "un po '" perché tutto si stabilizzi
- allora la caldaia dovrebbe iniziare a modulare = adattare la sua potenza alla richiesta di riscaldamento ... In questa fase, "entro pochi gradi", dovremmo avere l'ora di accensione misurata che è prossima al setpoint dell'ora di accensione .. .
Durante le osservazioni una tantum, puoi "imbatterti" nella situazione a) e trarre conclusioni sbagliate ...
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 15 réponses
- 3609 Visto
-
messaggio dernier da Pilpoill
Vedi ultimi messaggi
11/02/23, 07:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 2 réponses
- 2053 Visto
-
messaggio dernier da jmpronau
Vedi ultimi messaggi
15/01/23, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 10 réponses
- 5792 Visto
-
messaggio dernier da Folla
Vedi ultimi messaggi
05/02/23, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 22 réponses
- 14466 Visto
-
messaggio dernier da ArthurD
Vedi ultimi messaggi
17/11/23, 09:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 7917 Visto
-
messaggio dernier da SamDaPiRate
Vedi ultimi messaggi
14/02/21, 11:20Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 425