Guida all'avvio e configurazione di easypell
-
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 08/03/20, 13:18
Guida all'avvio e configurazione di easypell
Ciao a tutti,
Ho comprato una caldaia easypell da 16 kW
Per riscaldare 12 termosifoni in ghisa La scorsa settimana, versione base, un termostato nel mio corridoio che fornisce un set point e per la regolazione devo regolare manualmente sulla caldaia.
Problema Non padroneggio l'argomento Ho pensato di avere aiuto dall'installatore ma ho visto che non padroneggia l'argomento e in pratica devo gestirlo ...
Ecco una foto dell'impostazione in atto che consuma molto. la mia valvola a 3 voci, rossa 50 gradi mano che entra nei radiatori. Dopo il resto .... Il ritorno alla mano blu dovrebbe avvicinarsi a 40 45? Perché è 20 ... devo toccare il circolatore Wilo (regolazione del flusso se capisco correttamente?)
Merci d'avance versare votre aide
Ho comprato una caldaia easypell da 16 kW
Per riscaldare 12 termosifoni in ghisa La scorsa settimana, versione base, un termostato nel mio corridoio che fornisce un set point e per la regolazione devo regolare manualmente sulla caldaia.
Problema Non padroneggio l'argomento Ho pensato di avere aiuto dall'installatore ma ho visto che non padroneggia l'argomento e in pratica devo gestirlo ...
Ecco una foto dell'impostazione in atto che consuma molto. la mia valvola a 3 voci, rossa 50 gradi mano che entra nei radiatori. Dopo il resto .... Il ritorno alla mano blu dovrebbe avvicinarsi a 40 45? Perché è 20 ... devo toccare il circolatore Wilo (regolazione del flusso se capisco correttamente?)
Merci d'avance versare votre aide
0 x
-
- esperto Econologue
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- Località: Bassa Normandia
- x 2673
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
Non dici se fossi troppo caldo o troppo freddo, quale sarebbe ancora la prima informazione?
Detto questo, con 16kW per 12 radiatori in ghisa, non è necessariamente anormale che la tua caldaia funzioni a un livello abbastanza sostenuto.
Detto questo, con 16kW per 12 radiatori in ghisa, non è necessariamente anormale che la tua caldaia funzioni a un livello abbastanza sostenuto.
0 x
-
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 08/03/20, 13:18
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
La temperatura è corretta ma ci vuole molto tempo per raggiungere il setpoint e quindi consumo penso più che giusto perché non so come regolare la macchina..è soprattutto il problema.
Sto cercando di scoprire come regolare la mia macchina per raggiungere il setpoint abbastanza rapidamente e consumare il meno possibile come tutti quelli che penso.
Ho cercato i vari forum e ho letto che la temperatura blu dovrebbe essere il più vicino possibile alla temperatura rossa per evitare la condensa nel nucleo di riscaldamento. E per raggiungere il setpoint più velocemente, giusto?
Ieri ho fatto una nuova regolazione, ho aperto un po 'di più la mia valvola a 3 voci e aumentato il circolatore. La temperatura impostata viene raggiunta più velocemente
Sto cercando di scoprire come regolare la mia macchina per raggiungere il setpoint abbastanza rapidamente e consumare il meno possibile come tutti quelli che penso.
Ho cercato i vari forum e ho letto che la temperatura blu dovrebbe essere il più vicino possibile alla temperatura rossa per evitare la condensa nel nucleo di riscaldamento. E per raggiungere il setpoint più velocemente, giusto?
Ieri ho fatto una nuova regolazione, ho aperto un po 'di più la mia valvola a 3 voci e aumentato il circolatore. La temperatura impostata viene raggiunta più velocemente
0 x
-
- modérateur
- post: 79364
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
Uh mettere acqua a soli 20 ° C in una caldaia è completamente contro indicato! E in una caldaia a legna può essere ancora di più ... Lo sporcherà gravemente (rischio di condensa e particelle = fanghi) ... Cosa dice il manuale sulla temperatura minima di ritorno?
La valvola a 3 vie è realizzata in modo preciso in modo che il circuito della caldaia sia più alto (anche se, inevitabilmente, ciò riduce l'efficienza ... ma il fouling riduce l'efficienza più fortemente ...)
Inoltre, per essere efficaci, i radiatori in ghisa devono funzionare a più di 50 ° C.
La loro potenza nominale, dalla memoria è data per un range di 90 ° C in ingresso, 70 ° C di ritorno ... Qual è la potenza nominale di ogni vostro radiatore perché, come detto semplicemente, sembra un po 'alta (un radiatore in ghisa è è da 2.5 a 3kW mini ... ma a 90 ° C in ingresso ...). Aggiunte alcune immagini dei radiatori (il più grande, il più piccolo)
Sì, puoi giocare sul circolatore ma non migliorerà la potenza di riscaldamento complessiva (lo ridurrà anche, anche se aumenta le temperature lette) ...
Devi trovare la giusta impostazione per la valvola a 3 vie e logicamente è la caldaia che deve regolare questo ... cosa dice il manuale?
Inizia lavorando con pochi radiatori per vedere come funziona. Hai delle valvole termostatiche che immagino?
La valvola a 3 vie è realizzata in modo preciso in modo che il circuito della caldaia sia più alto (anche se, inevitabilmente, ciò riduce l'efficienza ... ma il fouling riduce l'efficienza più fortemente ...)
Inoltre, per essere efficaci, i radiatori in ghisa devono funzionare a più di 50 ° C.
La loro potenza nominale, dalla memoria è data per un range di 90 ° C in ingresso, 70 ° C di ritorno ... Qual è la potenza nominale di ogni vostro radiatore perché, come detto semplicemente, sembra un po 'alta (un radiatore in ghisa è è da 2.5 a 3kW mini ... ma a 90 ° C in ingresso ...). Aggiunte alcune immagini dei radiatori (il più grande, il più piccolo)
Sì, puoi giocare sul circolatore ma non migliorerà la potenza di riscaldamento complessiva (lo ridurrà anche, anche se aumenta le temperature lette) ...
Devi trovare la giusta impostazione per la valvola a 3 vie e logicamente è la caldaia che deve regolare questo ... cosa dice il manuale?
Inizia lavorando con pochi radiatori per vedere come funziona. Hai delle valvole termostatiche che immagino?
0 x
-
- modérateur
- post: 79364
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
ps: puoi leggere anche questi argomenti, ti aiuterà sicuramente.
riscaldamento isolamento / regolazione caldaia-Ökofen-easypell-t16176.html
riscaldamento-isolamento / regolazione-caldaia-easypell-t15872.html
isolamento-riscaldamento / regolazione-okofen-pellematic-probe-ambiance-wood-insert-t15850.html
riscaldamento isolamento / regolazione caldaia-Ökofen-easypell-t16176.html
riscaldamento-isolamento / regolazione-caldaia-easypell-t15872.html
isolamento-riscaldamento / regolazione-okofen-pellematic-probe-ambiance-wood-insert-t15850.html
0 x
-
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 08/03/20, 13:18
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
Nessuna informazione sulla potenza dei radiatori è una vecchia fattoria che sto rinnovando: ecco una foto del più grande radiatore L 1m10, l 95cm, P15cm. Il più piccolo è la metà.
Per la caldaia:
- La caldaia raggiunge un massimo di 76 gradi.
- arrivato a 60 gradi avvia il circolatore, inferiore a 60 taglia per riscaldarsi.
L'ultima configurazione ti suona bene?
60 gradi che lascia 50 che ritorna?
Per la caldaia:
- La caldaia raggiunge un massimo di 76 gradi.
- arrivato a 60 gradi avvia il circolatore, inferiore a 60 taglia per riscaldarsi.
L'ultima configurazione ti suona bene?
60 gradi che lascia 50 che ritorna?
0 x
-
- modérateur
- post: 79364
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
Karmeliet ha scritto:Nessuna informazione sulla potenza dei radiatori è una vecchia fattoria che sto rinnovando: ecco una foto del più grande radiatore L 1m10, l 95cm, P15cm. Il più piccolo è la metà.
È almeno 3 kW a 90/70 ° C ...
A 50-60 ° C produrrà meno della metà (approssimativamente con il mestolo grande)
Karmeliet ha scritto:- arrivato a 60 gradi avvia il circolatore, inferiore a 60 taglia per riscaldarsi.
Uh, non è possibile ... devi aver sbagliato a scrivere?
60/50 intendi?
Karmeliet ha scritto:L'ultima configurazione ti suona bene?
60 gradi che lascia 50 che ritorna?
Sì, prova ... chiudendo alcuni radiatori ...
0 x
-
- modérateur
- post: 79364
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
ps: non avevo visto il tuo secondo messaggio riscaldamento-isolamento / avviamento-aiuto-e-configurazione-easypell-t16337.html # p383324 Stavo scrivendo la mia risposta allo stesso tempo!
0 x
-
- esperto Econologue
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- Località: Bassa Normandia
- x 2673
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
Karmeliet ha scritto:La temperatura è corretta ma ci vuole molto tempo per raggiungere il setpoint e quindi consumo penso più della ragione
Se è stato il tempo impiegato per il riscaldamento della temperatura in casa a causare il problema (occupazione intermittente?), Avere aumentato la portata del circolatore è una buona idea, durante questo periodo i radiatori avranno una temperatura media più alta. Ma non ti farà consumare meno .....
0 x
-
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 08/03/20, 13:18
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
Grazie per l'aiuto. Rimarrò in questa configurazione e vedrò il mio consumo la prossima volta che dovrò riempire il serbatoio del pellet.
Altrimenti confermo, il circolatore si avvia quando l'acqua della caldaia raggiunge i 60 gradi. Una volta che la temperatura scende sotto i 60 gradi a causa del ritorno più freddo dai radiatori, il circolatore si arresta ..... quindi si riscalda fino a 60 gradi, riavvia il circolatore e così via essere stabile.
Altrimenti confermo, il circolatore si avvia quando l'acqua della caldaia raggiunge i 60 gradi. Una volta che la temperatura scende sotto i 60 gradi a causa del ritorno più freddo dai radiatori, il circolatore si arresta ..... quindi si riscalda fino a 60 gradi, riavvia il circolatore e così via essere stabile.
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 1 réponses
- 1529 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 24 réponses
- 18848 Visto
-
messaggio dernier da Easy Gui
Vedi ultimi messaggi
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 4380 Visto
-
messaggio dernier da xxx74
Vedi ultimi messaggi
02/11/16, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 4 réponses
- 5486 Visto
-
messaggio dernier da LOGIC12
Vedi ultimi messaggi
24/10/14, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses
- 5502 Visto
-
messaggio dernier da DETRY
Vedi ultimi messaggi