da Did67 » 28/02/10, 11:23

Mi correggo:

Questo è il parametro 140 "Energis.data CF"

0 = nessuna registrazione
1 = salva

E il parametro P141, che imposta l'intervallo di registrazione dei dati, in secondi


Quindi controlla che il tuo 140 sia su 0 (o possibilmente -1; mi sembra di ricordare che va avanti -1 quando non c'è CF; quando introduciamo un CF, abbiamo la scelta tra 0 - non salvare o 1 - salva)
0 x
pimousse07
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 2
iscrizione: 28/02/10, 09:57




da pimousse07 » 28/02/10, 11:42

grazie per la risposta.
In effetti, a seguito di un'interruzione di corrente, questo messaggio è stato visualizzato quando la caldaia si è riaccesa: nessuna scheda CF, e poiché non funziona più ... Abbiamo provato a spegnerlo, riaccenderlo. .. ma abbiamo ancora lo stesso messaggio.
0 x
Victor33
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 27/10/09, 23:22
Località: Yvelines
x 1




da Victor33 » 10/04/11, 20:33

Buongiorno,

La stagione di riscaldamento 2010-2011 è terminata e fornirà un aggiornamento delle varie impostazioni della caldaia e del suo consumo.
Colgo l'occasione per comunicare a chi è interessato a un foglio di calcolo Excel che consente di visualizzare i diversi parametri della caldaia. La regolamentazione ha così tanti parametri che metterli insieme mi ha permesso di comprenderne meglio il significato e capire come interagiscono.
Ho iniziato con una versione cartacea fornita sul sito http://granuleconso.free.fr che ho messo nella mia salsa.

Cordiali saluti, ti ricordo che ho un regolamento bianco.
Buona fortuna a chi sta ancora lottando ...
https://www.econologie.info/share/partag ... m0cWGD.xls
Immagine
1 x
Victor33
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 27/10/09, 23:22
Località: Yvelines
x 1




da Victor33 » 10/04/11, 20:57

Re-Ciao,

Cordiali saluti, di seguito è riportato l'elenco delle azioni che mi hanno permesso di migliorare il funzionamento della caldaia riducendo al contempo i consumi e aumentando il comfort in casa:
- Isolamento delle stanze: a partire dal soggiorno perché era questa la stanza più scarsamente riscaldata. Idealmente, l'isolamento della casa, compreso il tetto, dovrebbe essere completamente ripreso, ma mi sono limitato alle opere più semplici (che erano comunque abbastanza efficaci).
- Isolamento delle tubazioni del riscaldamento e dell'acqua calda: per la maggior parte, ci sono ancora tubi non isolati in luoghi inaccessibili.
- Equilibratura dei radiatori: previa sostituzione del raccordo a T e / o del rubinetto di alcuni radiatori che erano stati completamente incuneati.
- Regolazione dei parametri della caldaia, prendendo spunto dai numerosi post trovati soprattutto su questo forum, ma anche su http://granuleconso.free.fr (vedi post precedente).
- E, naturalmente, correzione dei bug dell'installazione iniziale: valvola a 3 vie rovesciata e non inizializzazione del regolamento per la caldaia Pellematic, il che significa che alcuni parametri non erano accessibili.

Ciò che ricordo di tutto ciò è che il funzionamento del circuito idraulico è importante almeno quanto quello che accade a livello della caldaia.
Una cosa è produrre calore con la caldaia, questo calore deve anche poter essere trasmesso correttamente alla casa attraverso il circuito di riscaldamento (cfr. V3V, bilanciamento dei radiatori, isolamento dei tubi ...). È necessario dopo che questo calore è preservato il più a lungo possibile (isolamento della casa).
Spero che aiuti ...
cordialmente
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685




da Did67 » 11/04/11, 09:11

Come Dupont e Dupond, direi anche di più: la regolazione del circuito è molto più importante della parametrizzazione della caldaia. I cali di efficienza a seguito della modulazione sono bassi (dal 2 al 3%), basso anche il consumo degli accenditori, ecc ... Quindi anche un'operazione "catastrofica" (funzionamento / arresto incessante) avrà scarso impatto sulle prestazioni (appena una piccola percentuale). È più in relazione all'usura che solleva interrogativi ... Insomma, con qualche eccezione, le piastre controllo combustione fanno egregiamente il loro lavoro, anche quando non è ottimale. Non è questo il posto per cercare guadagni!

D'altra parte, è ancora meglio avere una caldaia che "funziona come una BMW" ...

D'altra parte, qualsiasi errore nella regolazione del circuito si traduce in "calorie buttate" dalla finestra! E qualunque sia la resa, è il pellet buttato dalla finestra. E lì, ha un impatto diretto sul portafoglio. Quindi la curva di riscaldamento (pendenza e base della curva), la programmazione dei periodi di abbassamento, la temperatura del setpoint (modalità comfort e modalità abbassata, ecc.), La temperatura massima in modalità comfort e in modalità abbassata sono punti cruciali in cui abbiamo graffiare rapidamente il 10 o il 15% dei consumi.


Poiché tutto è sulla caldaia, le persone sono confuse.

La "piastra" che regola la combustione, è sul "controllo pellet". Devi rimuovere il coperchio e giocare con la ruota. Regolazione riscaldamento su regolazione ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Dhaulagiri
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 106
iscrizione: 07/01/11, 21:57
Località: Gard
x 2




da Dhaulagiri » 15/04/11, 13:14

Did67 ha scritto:Come Dupont e Dupond, direi anche di più: la regolazione del circuito è molto più importante della parametrizzazione della caldaia.


Grazie per aver condiviso queste informazioni Esprimo ancora una volta il mio interesse a vederlo trattato forum l'impostazione della pompa. Vorrei iniziare bene, ma essendo le mie abilità come sono, preferirei che qualcun altro iniziasse : Cheesy: . Sul mio manuale utente, vedo curve interessanti, flusso, altezza dell'acqua, ecc., Ma non sono in grado di metterle in pratica sulla mia installazione. E sul sito web di Hervé Silve, non ho il livello per capire tutto. Non uno specialista che vuole ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 163
iscrizione: 13/10/10, 23:06
Località: a nord
x 2




da tomgey » 15/04/11, 22:10

Ti capita di avere un Alpha2 Grundfos per caso? : Cheesy:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Dhaulagiri
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 106
iscrizione: 07/01/11, 21:57
Località: Gard
x 2




da Dhaulagiri » 18/04/11, 08:53

Buongiorno,

Il mio è un OEG. Dalla memoria, credo che il modello specifico sia OEG CPAE 55/25.

Ovviamente, essendo tutti i nostri circolatori diversi, è meno facile discuterne che della caldaia anche se la "teoria" è la stessa per tutti. Ed è proprio la teoria che conta, giusto? Ora, potrei essere l'unico che vuole prendermi la testa con questo o l'unico per cui sembra complicato, come desideri ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 163
iscrizione: 13/10/10, 23:06
Località: a nord
x 2




da tomgey » 20/04/11, 19:49

Ah ok, perché ho i Grundfos dove possiamo anche sistemare molte cose. Non oso troppo perché temo che interferirà con ciò che fa il regul ...