Bonjour à tous,
Ho appena mi fanno installare un inserto Bodart e Gonay Infire 744. Questo è stato installato in un vecchio camino.
Tubing è stata posta nel condotto esistente (molto ampio), è un acciaio coibentato tubo / isolatore / alluminio autoportante.
Ecco la situazione di casa mia
po 'casa isolata.
Una grande sala che formano una L di 50m².
Una stanza di 12m²
Una medicazione di 11m²
riscaldamento, caldaia a condensazione, radiatori a bassa temperatura.
Se prendiamo l'ipotesi che la mia casa è 17 °:
Con il mio radiatore, ho facilmente raggiungere 19,5 ° 1h30 / 2h
Con inserto, con una giornata di calori è difficile ottenere 19 ° !!!
L'inserto utilizza circa 1 registro all'ora (vedi +). Il sorteggio sembra buono per me, o anche troppo.
I deflettori sono completamente aperte. Ci può essere un miglioramento atteso chiudendo questi chicane ma quanto?
L'aria in uscita l'inserto, forzata dalla ventola è moderato. Ho lasciato la mia mano poco prima, e pochi centimetri di finestra.
La notte ho incontrato 3 23h accede, sono completamente consumate a 4h mattina. Il termostato è abbassato. Inoltre è assolutamente riscaldamento nulla. 16 ° al mattino !!!!
Hai un'idea di cosa può accadere? Ho detto che questo è il mio primo inserimento, quindi non ho alcun punto di paragone.
grazie
Inserire che non riscaldare la casa
- taglialegna
- esperto Econologue
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- Località: Mountain ... (Trièves)
- x 2
Secondo le sue caratteristiche tecniche, si tratta di un inserto 10 kW in programma 190 m3 max. La vostra casa dovrebbe essere in praticamente il volume (terra 75 m2?) Quindi normalmente non dovrebbe essere un problema ...
ma:
- Come isolamento vostra casa?
- Come la vostra caldaia consuma per mantenere la vostra casa in 19.5 ° C?
Forse indizi di ciò che sta succedendo?
ma:
- Come isolamento vostra casa?
- Come la vostra caldaia consuma per mantenere la vostra casa in 19.5 ° C?
Forse indizi di ciò che sta succedendo?
0 x
"Io sono un grande bruta, ma raramente sbaglia ..."
- sen-no-sen
- esperto Econologue
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- Località: Alta Beaujolais.
- x 749
- sen-no-sen
- esperto Econologue
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- Località: Alta Beaujolais.
- x 749
I 2m70 soffitti, sì sottotetto (non isolati per ora), cantina 20 m² (non in camera o è installata l'inserto)
Io vivo in un po 'paludoso così Picardie, soprattutto ora.
L'esempio stasera, io sono un grande scoppio, 5 minuti dopo che la finestra è super caldo, non posso mettere la mano all'interno 10cm, aria pulsata è molto caldo. 10 minuti dopo la temperatura del vetro e l'aria sono notevolmente diminuiti, ho di nuovo messo la mano davanti, ma ci sono ancora fiamme e rimane metà del mio buche (vedi 3 / 4).
Isolamento o meno di casa mia, non trovo normale perdere tanto nell'inserto in così poco tempo. Beh, forse mi sbaglio.
Io vivo in un po 'paludoso così Picardie, soprattutto ora.
L'esempio stasera, io sono un grande scoppio, 5 minuti dopo che la finestra è super caldo, non posso mettere la mano all'interno 10cm, aria pulsata è molto caldo. 10 minuti dopo la temperatura del vetro e l'aria sono notevolmente diminuiti, ho di nuovo messo la mano davanti, ma ci sono ancora fiamme e rimane metà del mio buche (vedi 3 / 4).
Isolamento o meno di casa mia, non trovo normale perdere tanto nell'inserto in così poco tempo. Beh, forse mi sbaglio.
0 x
Si dovrebbe forse considerare anche il disegno dell'inserto.
Non so il dispositivo in questione, ma ho conosciuto i modelli con un design elegante, ma in cui i gas caldi sono andato direttamente nel camino a scapito della capacità di riscaldamento o di consumo.
Non so il dispositivo in questione, ma ho conosciuto i modelli con un design elegante, ma in cui i gas caldi sono andato direttamente nel camino a scapito della capacità di riscaldamento o di consumo.
0 x
"Soprattutto, non credere a quello che ti dico."
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 2 réponses
- 1526 Visto
-
messaggio dernier da sicetaitsimple
Vedi ultimi messaggi
27/11/22, 19:02Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 9 réponses
- 6956 Visto
-
messaggio dernier da 44 dC
Vedi ultimi messaggi
28/09/20, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 2 réponses
- 15552 Visto
-
messaggio dernier da Did67
Vedi ultimi messaggi
28/11/18, 10:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses
- 13646 Visto
-
messaggio dernier da F Moreau
Vedi ultimi messaggi
05/11/17, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 2807 Visto
-
messaggio dernier da gregory16
Vedi ultimi messaggi
29/10/16, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 372