Ho un colpo troppo potente (Jotul stufa a legna F121)

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3




da Alain G » 14/09/10, 18:57

Avevo un camino 8 pollici che ho sostituito con un pollice 6 e il problema della condensa è immediatamente scomparso, quindi non dire nulla!

Maggiore velocità del gas, migliore trazione e spazzamento più facile!



Il mattone all'interno non cambia la sicurezza della stufa, non dire nulla!

Se riesci a metterne un po 'per deviare il calore dalla parte superiore della stufa, sarebbe bello!
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79112
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 10972




da Christophe » 14/09/10, 19:15

[Fashion humor on]

Brucia così legno bagnato, si scalda molto meno bene a basso costo! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:

[Modalità umorismo disattivata]
0 x
alvin
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 10/09/10, 20:57
Località: Haute Savoie




da alvin » 14/09/10, 19:19

grazie chatelot16 per tirarmi su di morale : Mrgreen:

Per rispondere dedeleco , Confermo, non sono uno specialista di stufe e camini :shock:

Non avevo parlato del camino perché lo sto facendo di nuovo con condotti isolanti in acciaio inossidabile di Poujoulat.
rispetto alla vecchia muratura che aveva una deviazione significativa, sarà diretta e ben isolata

Collegherò quindi la fornace non più in alto ma dietro con una T in modo che la condensa non ritorni nell'atrio
0 x
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 14/09/10, 19:26

lasciare che la condensa ricada nel camino causerà un problema senza fine! è assolutamente necessario che la condensa lasci altrove ... e il problema sarà risolto senza fare altro

Sono assolutamente d'accordo, ci sono tubi di tubo da stufa con uscita a cono per raccogliere la condensa !!
Un'altra stufa potrebbe avere lo stesso problema !!
Qual è la lunghezza del tuo camino, il tubo, ha porzioni leggermente inclinate ??

Ripetere per assorbire la sua acqua dalla stufa equivale ad accumulare questa infinita acqua e trasformarla in una piscina !!

Esattamente come se ingoiassimo i suoi escrementi senza fine !!

Qualsiasi stufa con un tubo freddo e un lungo camino ben raffreddato, anche una stufa molto piccola, vedrà la sua condensa inesorabile.

Controlla il tuo camino e i tuoi tubi !!

Infine attenzione al CO, alcuni sono morti!
rilevatore consigliato !!
0 x
alvin
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 10/09/10, 20:57
Località: Haute Savoie




da alvin » 14/09/10, 19:28

Alain G ha scritto:Avevo un camino 8 pollici che ho sostituito con un pollice 6 e il problema della condensa è immediatamente scomparso, quindi non dire nulla!

Maggiore velocità del gas, migliore trazione e spazzamento più facile!



Il mattone all'interno non cambia la sicurezza della stufa, non dire nulla!

Se riesci a metterne un po 'per deviare il calore dalla parte superiore della stufa, sarebbe bello!


finalmente informazioni costruttive ...... grazie Immagine
0 x
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 14/09/10, 21:36

Alain G scrive:
Il mattone all'interno non cambia la sicurezza della stufa, non dire nulla!

In caso di incidente, l'assicurazione coglierà l'occasione per non assicurare, dicendo nulla !!
Certezza garantita per vedere l'assicurazione scorrere il minimo pretesto, soprattutto perché devono pagare caro !!.
Esperienza personale sui metodi di assicurazione e sui loro avvocati ben pagati per distorcere tutto a loro vantaggio con molta immaginazione !!
Alvin scrive:
Lo sto facendo di nuovo con condotti isolanti in acciaio inossidabile di Poujoulat.
rispetto alla vecchia muratura che aveva una deviazione significativa, sarà diretta e ben isolata

Dovrebbe cambiare molto, perché "inox" che resiste alla condensa, "coibentato", quindi che si riscalda e non condensa molto, "dirige" quindi molto meglio la circolazione sui più corti!

Dipende tutto dalla lunghezza del camino che se fa una raccolta di pavimenti alla fine si condensa, qualunque sia la stufa, i fumi che si condensano non appena sono abbastanza freddi !!

È ovvio che la potenza di riscaldamento in uscita dai fumi è maggiore della velocità di raffreddamento del camino per tutta la sua lunghezza: quindi a potenza di riscaldamento costante, è indipendente dalla stufa, grande o piccola, purché le sue prestazioni sono buone, una stufa con scarse prestazioni con fumo caldo non si condenserà, ma al massimo delle prestazioni, si condenserà!
Un camino isolato, che si raffredda meno rapidamente, si condensa meno.
Un diametro più piccolo si raffredda meno rapidamente (rapporto del diametro) ma se sfruttiamo il diametro più piccolo per isolarci attorno con l'aria immobilizzata, la differenza può essere enorme !!

Personalmente la condensa, se il camino resiste chimicamente e non ostruisce la fuliggine, consente una migliore prestazione riscaldando la casa sul camino, purché non sia esagerata !!
Inoltre, la condensa non è una brutta cosa, se non troppa fuliggine e una buona combustione.
Ovviamente non è necessario che la stufa riceva tutta quest'acqua di combustione immagazzinandola al punto da diventare una piscina !!

Vendiamo caldaie a condensazione molto costose con ottime prestazioni !!
0 x
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3




da Alain G » 14/09/10, 22:09

Dedeleco

La prima cosa che faranno le assicurazioni è controllare le condizioni del camino, un camino che si condensa si intasa più velocemente e c'è il pericolo di un incendio!

Nell'altro argomento stavo parlando della mia stufa FX3000 che era molto efficiente, questa stufa viveva le dimensioni del camino 2 e dopo aver sparato 2 volte nel grande camino di pollici 8 che correva dal coperchio inferiore (senza pericolo Dato che era fuori) l'ho sostituito con i pollici 6 che mi hanno lasciato con una leggera fuliggine a causa del fumo maggiore e della maggiore sicurezza.

Qui non parliamo di una stufa a condensazione perché Alvin ha poco budget per risolvere il suo problema.


Perché spaventare le persone con ogni semplice domanda che richiede una risposta chiara e semplice!
Rimaniamo nell'argomento perché questo argomento non è un dibattito ma una semplice richiesta di aiuto e di know-how dei membri dell'ecologia!
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.

La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.

Alain
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 15/09/10, 00:43

un camino che condensa gli zoccoli più velocemente e c'è pericolo di incendio!

molto importante perché
la mia stufa FX3000 che era molto efficiente, questa stufa viveva dimensioni 2 del camino e dopo aver impostato il fuoco 2 volte 8 nel grande camino che scorre dal coperchio inferiore (senza pericolo poiché era fuori)

(camino esterno, molto freddo in Canada a volte -23 ° C a volte, e quindi enorme inevitabile condensa il pollice 6 è meglio isolato probabilmente ???)
ma,
Perché spaventare le persone con ogni semplice domanda che richiede una risposta chiara e semplice!

solo per evitare un incendio o un'asfissia, è meglio informare dei pericoli e degli errori da evitare, non sempre ovvio !!
così, ho sempre spazzato, ben prima del rischio di incendio, qualsiasi qualità di incendio!
È necessario controllare lo spessore dei depositi e spazzare i dadi di alcuni mm qualunque sia la frequenza, il mese, il trimestre, l'anno necessari? (Testando il fondo, non appena cade molto fuliggine)
Lo stesso vale per il CO !!
L'assicurazione non assicura un camino sporco che avrebbe dovuto essere spazzato, anche se spazzato un mese prima, e che la stufa si ostruisce in meno di un mese con un cm di fuliggine!
Totalmente d'accordo con Alain G.
È necessario controllare e misurare questo tasso di sporcizia !!
Lo indica anche il colore dei fumi e l'oscurità dell'uscita del camino !!
Infine, con un buon camino, questa stufa funzionerà bene, perché secondo me è appropriata per 300m3!
Rimaniamo nell'argomento perché questo argomento non è un dibattito ma una semplice richiesta di aiuto e di know-how dei membri dell'ecologia!

Una domanda troppo semplice può nascondere problemi non valutati che contengono la giusta soluzione, la qualità del camino ????
0 x
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3




da Alain G » 15/09/10, 02:09

Dedeleco

La grande differenza tra i camini 2 era in autunno e in primavera o non è né freddo né freddo!

Gli 2 erano 2100, quindi lo stesso isolamento e anche con la chiave della stufa a combustione lenta chiusa al massimo per mantenere una buona combustione, i fumi non emettevano un odore sgradevole. Quando si accende con la porta aperta, c'è meno rischio di accendere il camino.

La cosa più importante è sapere come posizionare il tuo legno e accenderlo nel posto giusto!
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.

La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.

Alain
ASERT
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 28/08/13, 21:21

jotul 121




da ASERT » 28/08/13, 21:29

ciao, ho appena incontrato il tuo forumÈ stato possibile sapere se hai trovato una soluzione per la tua stufa o se ce l'hai ancora, cosa fai? Sto cercando un 121 jotul, grazie in anticipo.