Okofen...Si gela in casa :(

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79391
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11076

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Christophe » 17/01/22, 18:41

Perché "parla" meglio del kWhEP... giusto?

Diciamo olio combustibile anche in Francia eh!

Corto ! Non è molto importante...
1 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9848
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2678

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da sicetaitsimple » 17/01/22, 18:45

Christophe ha scritto:Perché "parla" meglio del kWhEP... giusto?


Converti sempre gli euro in franchi (possibilmente belgi?) nella tua testa?
Ah, dopo il nostro Janic2, sento che teniamo il nostro Janic3!
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79391
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11076

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Christophe » 17/01/22, 18:49

Attenzione, sei già a 5 avvisi...

Poi tocca a te...
0 x
Bengala77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 17/01/22, 08:42
x 2

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Bengala77 » 17/01/22, 18:54

@Christophe (non ho trovato come estrarre una citazione dal tuo messaggio), nel DPE è specificato:

Consumo energetico
(in energia primaria)
per riscaldamento, produzione acqua calda
sanitario e rinfrescante
0 x
Bengala77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 17/01/22, 08:42
x 2

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Bengala77 » 17/01/22, 18:55

@Pilpoil: al momento non ho il diritto di scrivere messaggi privati.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79391
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11076

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Christophe » 17/01/22, 19:02

bengal77 ha scritto:@Christophe (non ho trovato come estrarre una citazione dal tuo messaggio), nel DPE è specificato:

Consumo energetico
(in energia primaria)
per riscaldamento, produzione acqua calda
sanitario e rinfrescante


Devi usare l'icona delle virgolette a destra di ogni messaggio...
Quindi la pompa di calore era una di queste... il problema è saper distinguere tra gas e pompa di calore/elettronica, non hai una vecchia bolletta del gas o un guasto ai consumi della pompa di calore gas/elettricità? Presumo non soprattutto per la parte elettrica. Pac perché se non hai un contatore specifico è annegato nella bolletta complessiva della luce...

Insomma... bene come detto: non è importante, per risolvere il tuo problema, trova invece le curve!
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9848
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2678

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da sicetaitsimple » 17/01/22, 19:46

Nel mio primo post su questo thread, ho stimato sulla base della bolletta del gas di 3000€ per la stagione 20/21 che il consumo di gas dovrebbe essere abbastanza vicino a 50MWh.
Il DPE è 206kWh/m2.anno, cioè per 240m2, beh...circa 50MWh.
Insomma, sembra abbastanza coerente a priori,
Ma non necessariamente gradevole... ma attendiamo i dati di consumo effettivi per la stagione 20/21.

Una domanda: hai rottamato la pompa di calore? Perché 600 euro di elettricità in un mese all'inizio della stagione di riscaldamento (intorno a settembre/ottobre) prima di interromperlo, non ci credo. C'erano "recupero" nel tuo conto, tranne per il fatto che la pompa di calore era completamente fuori servizio.
Dernière édition par sicetaitsimple il 17 / 01 / 22, 19: 52, 1 modificato una volta.
0 x
Bengala77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 17/01/22, 08:42
x 2

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Bengala77 » 17/01/22, 19:47

Christophe ha scritto:
bengal77 ha scritto:@Christophe (non ho trovato come estrarre una citazione dal tuo messaggio), nel DPE è specificato:

Consumo energetico
(in energia primaria)
per riscaldamento, produzione acqua calda
sanitario e rinfrescante


Devi usare l'icona delle virgolette a destra di ogni messaggio...
Quindi la pompa di calore era una di queste... il problema è saper distinguere tra gas e pompa di calore/elettronica, non hai una vecchia bolletta del gas o un guasto ai consumi della pompa di calore gas/elettricità? Presumo non soprattutto per la parte elettrica. Pac perché se non hai un contatore specifico è annegato nella bolletta complessiva della luce...

Insomma... bene come detto: non è importante, per risolvere il tuo problema, trova invece le curve!


grazie :) E no, non questo dettaglio in mio possesso.
0 x
Bengala77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 17/01/22, 08:42
x 2

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Bengala77 » 17/01/22, 19:53

sicetaitsimple ha scritto:Nel mio primo post su questo thread, ho stimato sulla base della bolletta del gas di 3000€ per la stagione 20/21 che il consumo di gas dovrebbe essere abbastanza vicino a 50MWh.
Il DPE è 206kWh/m2.anno, cioè per 240m2, beh...circa 50MWh.
Insomma, sembra abbastanza coerente a priori,
Ma non necessariamente gradevole... ma attendiamo i dati di consumo effettivi per la stagione 20/21.

Una domanda: hai rottamato la pompa di calore? Perché 600€ di elettricità in un mese all'inizio della stagione di riscaldamento (intorno a settembre/ottobre), non ci posso credere. C'erano "recupero" nel tuo conto, tranne per il fatto che la pompa di calore era completamente fuori servizio.


Ho venduto il CAP nell'angolo destro. I 600€ coprivano il consumo elettrico complessivo della casa. Avevo seguito i consumi su Excel, tra 120 e 145 Kwh al giorno con pompa di calore accesa, tra 60 e 65 senza pompa di calore)
0 x
Bengala77
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 17/01/22, 08:42
x 2

Re: Okofen...Si gela in casa :(




da Bengala77 » 17/01/22, 19:57

Se controllo i miei consumi di gas da quando ho comprato casa: 4100€ nel primo anno, molto di più di quanto avevo annunciato.
0 x

Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 339