qui è la differenza tra le curve riportate nel mio ultimo anno di regolazioni e quelli di quest'anno, per la stessa temperatura esterna più di un giorno.
2011:
2012:
Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN
Buongiorno,
Sto usando la porta USB sotto la console (smontando il pannello frontale per avere accesso.
Quindi, inserendo il codice di accesso, nel menu "generale" è presente un sottomenu "USB". in questo chiedo una registrazione ogni minuto.
Lascio le chiavi diversi giorni e poi estrae i dati da un file .csv in formato Excel, che mi permette di disegnare le curve desiderati.
Sul mio tecnico dopo ÖkoFEN stare attenti perché le persone hanno bruciato la loro automa lasciare la chiave troppo a lungo, almeno 1 mesi. Ho rimosso tutta la settimana, utilizzando un nuovo I formiato ogni volta.
Sto usando la porta USB sotto la console (smontando il pannello frontale per avere accesso.
Quindi, inserendo il codice di accesso, nel menu "generale" è presente un sottomenu "USB". in questo chiedo una registrazione ogni minuto.
Lascio le chiavi diversi giorni e poi estrae i dati da un file .csv in formato Excel, che mi permette di disegnare le curve desiderati.
Sul mio tecnico dopo ÖkoFEN stare attenti perché le persone hanno bruciato la loro automa lasciare la chiave troppo a lungo, almeno 1 mesi. Ho rimosso tutta la settimana, utilizzando un nuovo I formiato ogni volta.
0 x
Re: Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN
Bonjour à tous,
Mi dispiace di aver sollevato questo vecchio argomento ma a forza di vedere le belle curve del tuo verde, provo prima a fare lo stesso.
Possiedo uno SmartXS e inciampo nella comprensione / traduzione di alcune denominazioni delle intestazioni delle colonne del file cvs.
Ci sono più di titoli 50 in totale, io eliminerò!
Ho anche messo quelli che sapevo interpretare con esattezza, spero ...
AT [° C] -> Temperatura esterna
ATakt [° C] -> Temperatura esterna istantanea
Stato HK1 ->?
WW1 EinT Ist [° C] ->?
WW1 AusT Ist [° C] ->?
WW1 Soll [° C] -> Setpoint ACS
PE1 KT_SOLL [° C] ->?
PE1 UW Freigabe [° C] ->?
PE1 FRT Ist [° C] -> Temperatura fiamma misurata
PE1 FRT Soll [° C] -> Temperatura della fiamma target
Temp. PE1 Res1 [° C] ->?
Temp. PE1 Res2 [° C] ->
PE1 Saug-Int [min] -> Intervallo di aspirazione
Sto anche cercando le colonne della temperatura della caldaia e le sue istruzioni.
Se è più facile tradurre con un file cvs e dati, lo renderò disponibile.
Mi dispiace di aver sollevato questo vecchio argomento ma a forza di vedere le belle curve del tuo verde, provo prima a fare lo stesso.
Possiedo uno SmartXS e inciampo nella comprensione / traduzione di alcune denominazioni delle intestazioni delle colonne del file cvs.
Ci sono più di titoli 50 in totale, io eliminerò!
Ho anche messo quelli che sapevo interpretare con esattezza, spero ...
AT [° C] -> Temperatura esterna
ATakt [° C] -> Temperatura esterna istantanea
Stato HK1 ->?
WW1 EinT Ist [° C] ->?
WW1 AusT Ist [° C] ->?
WW1 Soll [° C] -> Setpoint ACS
PE1 KT_SOLL [° C] ->?
PE1 UW Freigabe [° C] ->?
PE1 FRT Ist [° C] -> Temperatura fiamma misurata
PE1 FRT Soll [° C] -> Temperatura della fiamma target
Temp. PE1 Res1 [° C] ->?
Temp. PE1 Res2 [° C] ->
PE1 Saug-Int [min] -> Intervallo di aspirazione
Sto anche cercando le colonne della temperatura della caldaia e le sue istruzioni.
Se è più facile tradurre con un file cvs e dati, lo renderò disponibile.
0 x
Re: Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN
probabilmente:
T [° C] -> Temperatura esterna
ATakt [° C] -> Temperatura esterna istantanea
Stato HK1 ->? Stato caldaia (nel senso: spento / standby / acceso ...)
WW1 EinT Ist [° C] ->? Temp misurata ingresso acqua calda sanitaria
WW1 AusT Ist [° C] ->? Temperatura uscita acqua calda sanitaria
WW1 Soll [° C] -> Setpoint ACS
PE1 KT_SOLL [° C] ->? Temperatura nominale caldaia
PE1 UW Freigabe [° C] ->? Circolatore per tamponare la temperatura di intervento
PE1 FRT Ist [° C] -> Temperatura fiamma misurata
PE1 FRT Soll [° C] -> Temperatura della fiamma target
Temp. PE1 Res1 [° C] ->?
Temp. PE1 Res2 [° C] ->?
PE1 Saug-Int [min] -> Intervallo di aspirazione
T [° C] -> Temperatura esterna
ATakt [° C] -> Temperatura esterna istantanea
Stato HK1 ->? Stato caldaia (nel senso: spento / standby / acceso ...)
WW1 EinT Ist [° C] ->? Temp misurata ingresso acqua calda sanitaria
WW1 AusT Ist [° C] ->? Temperatura uscita acqua calda sanitaria
WW1 Soll [° C] -> Setpoint ACS
PE1 KT_SOLL [° C] ->? Temperatura nominale caldaia
PE1 UW Freigabe [° C] ->? Circolatore per tamponare la temperatura di intervento
PE1 FRT Ist [° C] -> Temperatura fiamma misurata
PE1 FRT Soll [° C] -> Temperatura della fiamma target
Temp. PE1 Res1 [° C] ->?
Temp. PE1 Res2 [° C] ->?
PE1 Saug-Int [min] -> Intervallo di aspirazione
0 x
Re: Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN
Didier grazie
Tutto sembra incollato eccetto lo stato HK1 che ha un valore su 32 o 1056.
Dopo ulteriori studi, il valore è 1056 quando la temperatura esterna diventa superiore al limite di riscaldamento (17 ° C nel mio caso).
Allo stesso tempo, la pompa HK1 passa da 100 a 0 in questo caso.
Di conseguenza, il valore non ha importanza per questo stato HK1 che sarebbe correlato al circolatore a meno che non sia un errore.
Nulla di blocco per rendere le mie curve, continuo a scavare la mia mente su Excel per avere un rendering leggibile come il tuo
Tutto sembra incollato eccetto lo stato HK1 che ha un valore su 32 o 1056.
Dopo ulteriori studi, il valore è 1056 quando la temperatura esterna diventa superiore al limite di riscaldamento (17 ° C nel mio caso).
Allo stesso tempo, la pompa HK1 passa da 100 a 0 in questo caso.
Di conseguenza, il valore non ha importanza per questo stato HK1 che sarebbe correlato al circolatore a meno che non sia un errore.
Nulla di blocco per rendere le mie curve, continuo a scavare la mia mente su Excel per avere un rendering leggibile come il tuo
0 x
Re: Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN
Pilpoill ha scritto:Didier grazie
Tutto sembra incollato eccetto lo stato HK1 che ha un valore su 32 o 1056.
Dopo ulteriori studi, il valore è 1056 quando la temperatura esterna diventa superiore al limite di riscaldamento (17 ° C nel mio caso).
Allo stesso tempo, la pompa HK1 passa da 100 a 0 in questo caso.
Di conseguenza, il valore non ha importanza per questo stato HK1 che sarebbe correlato al circolatore a meno che non sia un errore.
Nulla di blocco per rendere le mie curve, continuo a scavare la mia mente su Excel per avere un rendering leggibile come il tuo
Il 100 o lo 0 è%. Non so se la regolazione possa "variare" la potenza del circolatore.
Lo "stato" deve essere quello che ho detto, ma "codificato". Perchè non lo so.
Puoi vedere le cifre quando viene superato il limite di riscaldamento, ma viene raggiunto il setpoint, quando la caldaia è spenta, ecc ... Devono esserci tutta una serie di "stati": fermo, richiesto, limite chuaffe raggiunto, in standby, ecc> ...
0 x
Re: Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN
Gli statuti sono solo in forma di figure, ma mi trovo lì.
Il più lungo è estrarre un grafico, devo rifare la manipolazione per ogni giorno che mi interessa, lo fate tutti "a mano" anche voi?
Il più lungo è estrarre un grafico, devo rifare la manipolazione per ogni giorno che mi interessa, lo fate tutti "a mano" anche voi?
0 x
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 364