Bonjour à tous,

Sto esponendo il mio problema ...
Quindi ho una caldaia a pellet Okofen Easypell. Ho provato a impostarlo per avere la temperatura desiderata nelle stanze della casa è 20 ° senza aver toccato le valvole termostatiche dei radiatori.
Sfortunatamente, qualunque sia l'impostazione che modifico, mentre aspetto bene 24h dopo ogni modifica, è sempre lo stesso rapporto ... troppo caldo in casa (tra 24 ° e 26 ° con le valvole termostatiche aperte in basso).

Per info, i valori delle sonde al momento ti parlo:

    Temperatura esterna: 13.8 °
    Temperatura della caldaia: 71.8 °
    Temperatura ACS: 58.2 °
    Temperatura dei radiatori: 63.8 °

Le mie impostazioni attuali:

    Temperatura ambiente comfort: 20 °
    Temperatura ambiente ridotta: 15 °
    Pendenza: 0.1
    Piede della curva: 20 °


Con questi valori, l'acqua calda inviata nei radiatori non è lontana dal colpo di 64 °, è la fornace della casa ... Anche se abbasso la temperatura dell'ambiente di comfort 10 °.
Sento che le mie impostazioni non vengono prese in considerazione. L'unica cosa che funziona è il limite di temperatura all'esterno.
Anche se uso le valvole termostatiche per abbassare la temperatura, non capisco perché manda acqua calda nonostante le mie impostazioni.

Se qualcuno di voi ha una soluzione ...
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9837
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2673

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

Non ho una soluzione, ma qui hai suggerimenti per un problema che sembra il tuo:

riscaldamento isolamento / tuning-curva-to-riscaldatore caldaia ÖkoFEN-t14236.html
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
Località: 04
x 982

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

Sianure ha scritto:Bonjour à tous,

Sto esponendo il mio problema ...

Ho avuto lo stesso problema dopo aver installato un nuovo bruciatore sulla caldaia a gasolio nella mia casa precedente. Gli "ingegneri del riscaldamento" avevano invertito due fili a livello delle sonde. Controlla il cablaggio.
0 x
"È meglio mobilitare la tua intelligenza sulle cazzate piuttosto che mobilitare le tue cazzate sulle cose intelligenti. (J.Rouxel)
"Per definizione la causa è il prodotto dell'effetto". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 è 100 milioni e non 72 milioni" (AVC)
Sianure
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 03/11/19, 14:29

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da Sianure » 03/11/19, 17:34

Penso anche che ci sia un problema nel cablaggio ... e più specificamente nel v3v.

Per quanto riguarda v3v, cosa succede esattamente quando il cursore del quadrante si trova sul "-", al centro e sul "+"?

Nel mio caso:
Se il mio setpoint è di 20 ° (minimo), nulla si muove ... e rimane su "-". La temperatura sale intorno ai 64 ° C.
Se il mio set point è di 45 ° (massimo), il cursore si sposta quasi al centro per tornare su "-" una volta raggiunta la temperatura. Tuttavia, anche sul "-", la temperatura continua a salire fino a circa 64 ° C.

Pensi che il problema possa venire da lì?
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
Località: 04
x 982

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

Sianure ha scritto:Pensi che il problema possa venire da lì?

Nessuna idea, stavo solo cercando di darti una traccia.
0 x
"È meglio mobilitare la tua intelligenza sulle cazzate piuttosto che mobilitare le tue cazzate sulle cose intelligenti. (J.Rouxel)
"Per definizione la causa è il prodotto dell'effetto". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 è 100 milioni e non 72 milioni" (AVC)
Sianure
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 03/11/19, 14:29

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da Sianure » 03/11/19, 18:10

Nessun problema, ma se qualcun altro ha un'idea ...
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9837
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2673

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

Sianure ha scritto:Nessun problema, ma se qualcun altro ha un'idea ...


Torno al mio primo post perché avevo letto un po 'velocemente ... Per me una "pendenza" di 0,1 sembra del tutto inadatta, almeno se questa è quella che generalmente viene definita come pendenza di una curva setpoint della temperatura dell'acqua. I valori usuali sono piuttosto 1 almeno in ordine di grandezza, ovviamente il valore "buono" dipende dalle caratteristiche dell'alloggio.

Vedi questa altra discussione:
riscaldamento-isolamento / need-to-view-what-set-a-uno-caldaia-a-granuli-t15579-30.html

È solo una traccia .... senza alcuna garanzia. Ci sono alcuni veri esperti di econologia, ma non sembrano esserci ancora.

Ma forse "0,1" è solo un errore di battitura?
0 x
Sianure
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 03/11/19, 14:29

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da Sianure » 03/11/19, 19:39

Anzi, errore da parte mia, ho 1 come pendenza ...
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9837
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2673

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

Sianure ha scritto:Anzi, errore da parte mia, ho 1 come pendenza ...


Se stiamo cercando aiuto su a forum per un problema tecnico che è stato descritto male, rispondiamo piuttosto:

Anzi, errore da parte mia, ho 1 come pendenza ...Désolé
ou
Anzi, errore da parte mia, ho 1 come pendenza ...Grazie per aver corretto

È solo gentilezza per coloro che hanno cercato di far avanzare il problema .....
0 x
Sianure
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 03/11/19, 14:29

Ri: Impostazione caldaia Okofen Easypell




da Sianure » 03/11/19, 21:09

Grazie per aver corretto il mio errore!
Ci scusiamo per la mia maleducazione e sono grato per il vostro aiuto.

Ho trovato, grazie a te, la soluzione nel primo link che hai postato. La traccia "Did67" era quella giusta. Grazie anche a lui.
Nel mio caso, era il v3v che era un problema perché funzionava sottosopra.
La soluzione è invertire i fili 2 per un corretto funzionamento.

D'altra parte, il mio tecnico del riscaldamento che mi mette sottosopra non è eccezionale!