meglio tardi che mai
Non avevo mai indicato le impostazioni associate a questa modifica del cablaggio del circolatore.
Eccoli:
commutare P180 su 1 per abilitare la porta UW.
passare P181 a 100 (come 100%) è la modulazione% del circolatore. il mio circolatore non supporta l'hash PWM
quindi passare P281 a un valore 2 gradi sopra il valore di chiusura V3V. nel mio caso, il V3V si chiude su 65. quindi ho inserito 67 in P281
quindi modificare P282 in 1. è l'isteresi.
quindi, quando la temperatura scende nella caldaia, se scende sotto 66 ° il circolatore si arresta immediatamente, impedendo alla caldaia di scendere troppo in basso.
il circolatore si riavvierà su 68 °
Utilizzo della porta UW sulla caldaia okofen
-