Inverter solare su generatore o inverter a batteria?

Forum solare fotovoltaico FV e generazione di elettricità solare da energia solare a irraggiamento diretto.
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 29/09/22, 09:06

Ebbene se ci sarà un Neutrale...in comune NPN o non PNP...vale a dire che bisogna colmare 2 delle 3 fasi...verso 1 P o 1 N...

Soprattutto, non dimenticare di rimuovere il ponte quando rimetti lo smistamento!! : Mrgreen: Ho appena acquistato un inverter sorgente TRI, quindi nessun problema :)
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 29/09/22, 09:45

Ho appena misurato le 2 "fasi" rispetto alla Terra di casa:

N-earth_inverter.jpg
N-terre_inverse.jpg (185.6 Kio) Consultato 1377 volte


P-terra_inverter.jpg
P-terre_inverseur.jpg (137.45 KiB) Consultato 1377 volte


E rispetto a "niente di niente" (qualsiasi massa) dà questo:

N-niente_inverter.jpg
N-rien_inverse.jpg (411.66 KiB) Visto 1377 volte


P-niente_inverter.jpg
P-rien_inverse.jpg (448.02 KiB) Consultato 1377 volte


Quindi è un po' più lontano da una bella fase sinusoidale e da un bel neutro piatto : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen: in particolare gli 83 Hz :shock: :shock: ...Farò lo stesso con la rete...

Vi ricordo che l'inverter è, per il momento, non collegato a terra...(e normalmente non dovrebbe essere, con la prima ha cambiato i valori sul multimetro...)
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 01/10/22, 13:11

Riparazione in corso, metterò il 560 µF:

20221001_130842.jpg
20221001_130842.jpg (385.67 KB) visto volte 1321
0 x
phil59
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da phil59 » 01/10/22, 13:15

E sta nella scatola? ti sembra un po' più alto?
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.

: Oops: : Cry: :( :shock:
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 01/10/22, 13:17

A malapena, ma sì... comunque, non chiuderò il caso durante i prossimi test! : Mrgreen:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 01/10/22, 14:16

Fatto, ho rinforzato anche il contatto di uno dei terminali (freccia rossa) che mi sembrava "leggero"...

20221001_140736.jpg
20221001_140736.jpg (460.02 KB) visto volte 1297


20221001_132357.jpg
20221001_132357.jpg (307.66 KB) visto volte 1297


20221001_133737.jpg
20221001_133737.jpg (208.86 KB) visto volte 1297


20221001_133814.jpg
20221001_133814.jpg (299.12 KB) visto volte 1297


Divertente il vecchio condominio "perno" quando era ancora saldato! Cucinato in casa era lui! : Mrgreen:

ps: mancano 3 mm per chiudere finalmente... : Cry:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 01/10/22, 15:50

L'inverter si sta riavviando...

Immagine

Misurazioni dell'oscilloscopio (scusate ma non riesco a passare a x10 dovrebbe essere automatico tramite la sonda ma non funziona...quindi devi moltiplicare tutti i valori in Volt per 10):

1) Rete e rete vs terra misurate all'uscita/ingresso del mio inverter solare

Ricordo che lo sono trifase senza neutro.

Tra le fasi:

grid_solar_inverter.jpg
network_inverter_solaire.jpg (362.83 KiB) Consultato 1285 volte


Fase 1 - Terra:

rete_terra_fase1.jpg
reseau_terre_phase1.jpg (415.64 KiB) Consultato 1285 volte


Fase 2 - Terra:

rete_terra_fase2.jpg
reseau_terre_phase2.jpg (418.72 KiB) Consultato 1285 volte
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 01/10/22, 15:57

2) Uscita inverter riparata:

Tra le fasi, è pulito:

inverter_riparato.jpg
inverter_repaired.jpg (424.01 KiB) Consultato 1285 volte


Fase 1 - Terra:

È più pulito dell'altro inverter (notare che la scatola dell'acqua non era collegata a terra)...

inverter_fase_riparata_terra.jpg
inverter_repared_phase_terre.jpg (434.87 KiB) Consultato 1285 volte


Fase 2 (Neutro) - Terra:

inverter_repaired_neutral_earth.jpg
inverter_repared_neutre_terre.jpg (335.76 KiB) Consultato 1285 volte


inverter_repaired_neutral_earth_2.jpg
inverter_repared_neutre_terre_2.jpg (375.63 KiB) Consultato 1285 volte


inverter_repaired_neutral_earth_3.jpg
inverter_repared_neutre_terre_3.jpg (364.38 KiB) Consultato 1285 volte


inverter_repaired_neutral_earth_4.jpg
inverter_repared_neutre_terre_4.jpg (379.99 KiB) Consultato 1285 volte


inverter_repaired_neutral_earth_5.jpg
inverter_repared_neutre_terre_5.jpg (393.31 KiB) Consultato 1285 volte


Ho fatto diverse catture perché si muoveva molto sul "neutro"...

Questo inverter sembra fare un "vero" neutro...guarda le frequenze è molto veloce e i Vrms sono bassi quindi sembra disturbi...

Promemoria: il caso di questo inverter è collegato a terra (l'altro inverter non era sulle misure precedenti) e per il momento non posso confrontare non ce l'ho più a portata di mano...
0 x
phil59
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 506

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da phil59 » 01/10/22, 16:33

Quindi il danno, solo condomini da cambiare?
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.

: Oops: : Cry: :( :shock:
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042

Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?




da Christophe » 01/10/22, 17:25

A quanto pare... si come speravo ma devo ancora provare con un carico...

La tensione di uscita ha impiegato 5 minuti per salire a 220V…non so se è perché il condensatore è nuovo o più grande di quello originale?

E per le curve?
0 x

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Di nuovo a "Energie rinnovabili: energia solare"

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238