No, sono io che mi aggroviglio un po 'tra due casi; Ho dimenticato che stavi surriscaldando!
Quindi chiudi la tua valvola 3/4 ...
Hai il deposito calcolato con fattori inferiori a quelli che indichi sul primo post. Ad esempio piede 25 e pendenza 1,5. Guardi le istruzioni che dà e le esegui a mano ...
E poi applichi il metodo: se è ancora troppo caldo, chiudi di nuovo ... E così via fino a convergere a 20 ° interno ...
Quindi scrivi temp esterna, iniziando temp.
Questo sarà un punto sulla curva di riscaldamento!
curva di riscaldamento della caldaia ÖkoFEN
Mic74 ha scritto:Quindi ieri partenza del setpoint a 49. Partenza misurata a 44 e sensore di partenza a 56. Temperatura interna 23. Ho chiuso un po 'la v3v.
Stamattina partenza set point 8. Sensore di partenza 58. Temperatura interna 25
.
Sono sbalordito dalla grande differenza tra la tua partenza misurata a 44 (immagino sul termometro "fisico" integrato) e la sonda di partenza che è a 56 °!
Dovremo vedere anche questo, ma per ora non è fondamentale. La sonda sta effettivamente misurando la resistenza. Che varia a seconda della temperatura. E che il regolatore converta in temperatura. Potrebbe esserci troppa resistenza: cavo, collegamento ... Ma dobbiamo essere in grado di calibrarlo. Nell'attesa basta controllare che non sia irregolare (che non dia "nulla" a seconda del momento; se è ancora proporzionalmente superiore alla temperatura del termometro, ciò non impedisce un corretto funzionamento)
Cerchiamo di essere chiari: l'istruzione è puramente teorica. Non funziona poiché il V3V è manuale ...
La temperatura iniziale è aumentata durante la notte, probabilmente a causa di una temperatura interna più elevata, i ritorni sono più caldi. Il V3V non si è mosso, mescoliamo sempre le stesse proporzioni ... La miscela è leggermente più calda. Logic.
Il setpoint di mandata = 8 è un "codice Okofen": non è necessario il riscaldamento; deve essere stato raggiunto un limite di riscaldamento; o non so quale "chiave". Per ora, ignoralo. Ricorda solo che per regolamento significa "non c'è bisogno di riscaldamento"
0 x
Valutazione del giorno indicato alle 17:XNUMX
Temperatura di mandata di regolazione 46. Temperatura di mandata sulla sonda 58. La valvola è quasi completamente chiusa. Risultato 27 gradi all'interno. Sicuramente un po 'falso dai guadagni solari.
Se ho capito bene, la temperatura di mandata dovrebbe scendere quando chiudo la valvola, vero?
Temperatura di mandata di regolazione 46. Temperatura di mandata sulla sonda 58. La valvola è quasi completamente chiusa. Risultato 27 gradi all'interno. Sicuramente un po 'falso dai guadagni solari.
Se ho capito bene, la temperatura di mandata dovrebbe scendere quando chiudo la valvola, vero?
0 x
Assolutamente !!!
Più una valvola è "chiusa", quindi nella zona blu, meno acqua di caldaia viene aggiunta al circuito e più viene fatta ricircolare l'acqua di ritorno ... Quindi inevitabilmente , l'ora di inizio deve avvicinarsi all'ora di ritorno. E deve smettere di scaldarsi ...
Saremo in grado di formulare come una seria ipotesi che il V3V sia sottosopra.
Per confermarlo vi consiglio di "aprirlo" al 90% (quindi mettetelo al 90% in "rosso"), per vedere se scende ... [prima temp iniziale, poi temp. Interna poi...]
In questo caso è sufficiente restituire l'etichetta (in genere sono "reversibili").
Possiamo anche farne a meno: basta ricordare che "rosso" = chiusura; "blue" = apertura. Dopotutto è solo un codice!
E collegare correttamente - quando il regolatore si sposta nella direzione di chiusura, la valvola si trasforma nella corrente "rossa".
Ma prima confermiamo che "rosso corrente" = chiusura = freddo!
Più una valvola è "chiusa", quindi nella zona blu, meno acqua di caldaia viene aggiunta al circuito e più viene fatta ricircolare l'acqua di ritorno ... Quindi inevitabilmente , l'ora di inizio deve avvicinarsi all'ora di ritorno. E deve smettere di scaldarsi ...
Saremo in grado di formulare come una seria ipotesi che il V3V sia sottosopra.
Per confermarlo vi consiglio di "aprirlo" al 90% (quindi mettetelo al 90% in "rosso"), per vedere se scende ... [prima temp iniziale, poi temp. Interna poi...]
In questo caso è sufficiente restituire l'etichetta (in genere sono "reversibili").
Possiamo anche farne a meno: basta ricordare che "rosso" = chiusura; "blue" = apertura. Dopotutto è solo un codice!
E collegare correttamente - quando il regolatore si sposta nella direzione di chiusura, la valvola si trasforma nella corrente "rossa".
Ma prima confermiamo che "rosso corrente" = chiusura = freddo!
0 x
Mic74 ha scritto:
Temperatura di mandata di regolazione 46. Temperatura di mandata sulla sonda 58. La valvola è quasi completamente chiusa. Risultato 27 gradi all'interno.
La tua temperatura iniziale di 58 °, è acqua di caldaia quasi "pura" (è compresa tra 65 e 75 °)
Come si chiama:
- avviare la regolazione della temperatura (quindi 46 °)
- temperatura di mandata alla sonda (58 °)
0 x
-
- Capisco econologic
- post: 62
- iscrizione: 24/09/14, 16:27
Mic74 ha scritto:
46 è la temperatura misurata visualizzata sul mio Touch.
58 è la temperatura visualizzata sul termometro dopo il circolatore.
Se questo viene confermato, si crea un "grande divario". È consuetudine che due termometri o due sonde forniscano temperature leggermente diverse. Ma questo non è normale ...
a) Puoi seguire per sapere se almeno i due variano nella stessa direzione, proporzionalmente.
Perché se il V3V è capovolto, affinché il regolatore funzioni, in seguito, sarà comunque necessario che la sonda invii informazioni affidabili sulla temperatura di mandata: se la temperatura è falsa, ma proporzionale, funzionerà ...
b) Vorrei comunque andare a vedere dove si trova questa sonda e come si applica (fisicamente) al tubo: controllare che ci sia un buon contatto a questo livello; se necessario, possono essere utili paste termiche come quelle usate per "attaccare" una ventola al processore di un computer ...
Per ora, questo non è il problema, ma lo diventerà.
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 10 réponses
- 3199 Visto
-
messaggio dernier da Clemclem
Vedi ultimi messaggi
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 1 réponses
- 2062 Visto
-
messaggio dernier da ArthurD
Vedi ultimi messaggi
17/11/23, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 33 réponses
- 6778 Visto
-
messaggio dernier da Obamot
Vedi ultimi messaggi
25/02/23, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 2 réponses
- 3166 Visto
-
messaggio dernier da Cocktail07
Vedi ultimi messaggi
03/01/23, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 24 réponses
- 18682 Visto
-
messaggio dernier da Easy Gui
Vedi ultimi messaggi
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 472