Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da tulul63 » 12/02/23, 01:33

Pilpoill ha scritto:Buonasera, la legge sull'acqua è troppo forte, si innesca ancora nonostante l'isteresi di cut-off a 1K e probabilmente ci sono molte altre cose da studiare.

Una foto del circolatore (in funzione se led) per vedere come è configurato.
Il sensore della temperatura di mandata è fissato saldamente al tubo di mandata? (Normalmente posizionato sopra il circolatore)
Quanti radiatori e il loro tipo per questa superficie?
Sono tutte aperte al massimo se sono dotate di valvola termostatica?


Sì, il sensore di temperatura è fissato saldamente al tubo di mandata
14 radiatori in alluminio con anima in ghisa (alta temperatura: era un vecchio impianto con caldaia a condensazione a gas)
tutti i radiatori sono dotati di valvola termostatica e non sono tutti completamente aperti
ecco la foto del circolatore
allegati
20230212_012108 [1] .jpg
0 x
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da Pilpoill » 12/02/23, 22:25

Peccato per me, non sembra il solito blocco idraulico di Okofen.

Primo punto, il tuo v3v pompa per ore prima della stabilizzazione.
Avreste i riferimenti precisi del circolatore e di questo v3v stp?
0 x
tulul63
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da tulul63 » 12/02/23, 22:38

Pilpoill ha scritto:Peccato per me, non sembra il solito blocco idraulico di Okofen.

Primo punto, il tuo v3v pompa per ore prima della stabilizzazione.
Avreste i riferimenti precisi del circolatore e di questo v3v stp?


Ecco una foto di ogni elemento con i riferimenti
allegati
20230212_223312.jpg
20230212_223317.jpg
0 x
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da Pilpoill » 12/02/23, 23:21

Se la vostra installazione è in bitubo, le istruzioni al paragrafo 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica di impostare la modalità di pressione proporzionale. È questo il caso? (vedo solo velocità III)
0 x
tulul63
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da tulul63 » 12/02/23, 23:37

Pilpoill ha scritto:Se la vostra installazione è in bitubo, le istruzioni al paragrafo 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica di impostare la modalità di pressione proporzionale. È questo il caso? (vedo solo velocità III)

Sì, la mia installazione è effettivamente in doppio tubo
E infatti a verbale è precauzionale essere proporzionali.
In funzione il valore indicato varia bene
0 x
tulul63
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da tulul63 » 12/02/23, 23:43

Pilpoill ha scritto:Se la vostra installazione è in bitubo, le istruzioni al paragrafo 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica di impostare la modalità di pressione proporzionale. È questo il caso? (vedo solo velocità III)
Pilpoill ha scritto:Se la vostra installazione è in bitubo, le istruzioni al paragrafo 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indica di impostare la modalità di pressione proporzionale. È questo il caso? (vedo solo velocità III)

Vuoi che modifichi premendo il circolatore
0 x
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da Pilpoill » 12/02/23, 23:45

Per me sei in una curva costante, questa è la posizione per l'ECS secondo le istruzioni (riga 5)

Devi essere nella linea 0 (velocità II) o nella linea 2 (velocità III)

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg
A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg (275.9 KiB) Visto 1647 volte
0 x
tulul63
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da tulul63 » 12/02/23, 23:51

Pilpoill ha scritto:Per me sei in una curva costante, questa è la posizione per l'ECS secondo le istruzioni (riga 5)

Devi essere nella linea 0 (velocità II) o nella linea 2 (velocità III)

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg

L'ho messo in marcia II
allegati
20230212_234858.jpg
0 x
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da Pilpoill » 12/02/23, 23:51

mi piace 8)

Domani continua : Wink:
0 x
tulul63
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?




da tulul63 » 12/02/23, 23:53

Pilpoill ha scritto:mi piace 8)

Domani continua : Wink:


Grazie e buona serata
0 x

 