Problema: che l'energia eolica non lo fa di debito

pubblicato: 12/03/12, 19:04
da sylvain560
Ciao

Grazie in anticipo se qualcuno mi può aiutare.
Avevo installato una turbina eolica da un'azienda, ma questa per presentare istanza di fallimento subito dopo l'arrivo.

Il mio problema passano pochissimi watt e il minimo delle turbine eoliche

diagramma approssimativo dell'installazione

Generatore eolico trifase 48v, tipo EOL5 (non acquistato da loro)
I
I
interruttore
I
I
regolatore / controller -------- carico di scarico
I
I
I
I ------------- inverter pswgt1200 -------- inverter pswgt600
Batteria
* 12 = 4v 48v



Collegato agli inverter di consumo con display watt istantaneo e che va a EDF


I miei saggi

Tagliare (sezionatore aperto) tra il regolatore e la turbina eolica
la turbina eolica sta prendendo velocità

Tagliare tra regolatore e inverter
la turbina eolica aumenta la velocità e aumenta la tensione

Test con / senza batterie IDEM

Osservazioni

Il controller sopra 54 v continua, il surplus va ai resistori

Presa di tensione all'uscita del regolatore che va alle batterie e agli inverter, abbiamo 48v come visualizza il regolatore

Non appena 1 o 2 inverter sono collegati, la tensione scende alla soglia di avvio degli inverter e il minimo del generatore eolico

Primo range operativo inverter da 28v a 52v, ne ho acquistato un altro con un range operativo da 14v a 30v pensando che fosse 1 mancanza di vento ma idem

Preso il problema sottosopra

Carica le 4 batterie scariche 52.4 v
accoppiato all'inverter da 1200 W.
----- 52V 1400W
----- 47V 1070W
------ 30W 750v

Le 4 batterie accoppiate inverter da 600 W.
30v vuoto
----- 20V 250W
----- 16V 170W
----- 15V 130W

Carica 2 batterie scariche 26.4
inverter accoppiato da 600 W.
24.4v ---- 460W
------ 24W 390v


Osservazioni

Se i 2 inverter accoppiati sono uguali

se in casa tutto è in standby e gli inverter scaricano almeno 250 W, il contatore EDF si capovolge

Già cambiato un inverter da 1200 W della stessa marca idem

Riassunto

Batterie a EDF funziona
C'è del succo dalla turbina eolica all'ingresso degli inverter
Ma quando tutto è collegato, la turbina eolica rallenta e ci prova
Una tensione di inverter 26v 600w fornita tra 10W e 20W
ou
Una tensione di inverter 30v 1200w fornita tra 0W e 10W

Se qualcuno ha un'idea, grazie in anticipo

pubblicato: 04/05/12, 17:30
da E-Pascal
"se in casa è tutto in stand-by e gli inverter hanno una portata di almeno 250W, il contatore EDF torna indietro"

Brevetta subito la tua soluzione !! Avrai clienti rapidamente.


Più seriamente, secondo la tua descrizione il problema è a livello del cablaggio dei tuoi inverter.

Se per lo stesso vento, la turbina eolica rallenta quando colleghi il tuo o i tuoi inverter, è che c'è un f.é.m. altrimenti:

- oppure un cablaggio degli inverter è invertito (+ on -)

-o la chiamata dalla rete connessa è troppo importante rispetto alla tensione fornita: rapporto di tensione tra la corrente fornita e la corrente della rete EDF.

Dov'è il raddrizzatore di tensione CC / CA?

Cosa intendi con: "il surplus va alle resistenze" in "Il controller sopra i 54v continui, il surplus va alle resistenze"?

Potresti fare delle foto? Grazie.

pubblicato: 04/05/12, 18:13
da plasmanu
È in funzione un vecchio contatore CA EDF. Una ruota. 2 sensi.
Ne conta uno recente. Stile sagem. 1 senso.

Domanda della bestia: hai vento ???
Un po '. BCP. Alla follia. Per niente

pubblicato: 04/05/12, 22:22
da dedeleco
Se per lo stesso vento, la turbina eolica rallenta quando colleghi il tuo o i tuoi inverter, è che c'è un f.é.m. contrario


è normale poiché la turbina eolica inizia a essere frenata dalla potenza assorbita dall'inverter, offrendo maggiore resistenza al vento sulle pale, come se fosse messo un freno (a causa della forza elettromotrice della corrente che scorre dal alternatore all'inverter).

Il problema è questa potenza assorbita dall'inverter, se troppo forte, inadatto al vento sulla turbina eolica, quindi rallenta troppo, quindi l'inverter non ha abbastanza tensione e si ferma, la turbina eolica si riavvia in ciclo.

Si tratta di una cattiva progettazione o regolazione di un inverter inadatto alla turbina eolica, classico problema della turbina eolica già presentato sull'econologia (vedi Bidouille), con costanti di tempo e guadagni di regolazione, che fanno oscillare incessantemente, classico difetto di regolamentazione inadeguata.

La modifica degli inverter non risolverà, poiché nulla è chiaro nei manuali e nelle specifiche di questi inverter, sulla gamma di impostazioni, sulla regolazione esatta e sui suoi limiti.

Inoltre, se la turbina eolica diminuisce troppo la sua velocità con elevata inerzia, con la coppia frenante della potenza assorbita dall'inverter, questo è impossibile da rimuovere.

pubblicato: 05/05/12, 04:42
da plasmanu
dedeleco ha scritto:
Se per lo stesso vento, la turbina eolica rallenta quando colleghi il tuo o i tuoi inverter, è che c'è un f.é.m. contrario

...
Inoltre, se la turbina eolica diminuisce troppo la sua velocità con elevata inerzia, con la coppia frenante della potenza assorbita dall'inverter, questo è impossibile da rimuovere.


A destra.
Ma possiamo giocare sull'angolo delle pale. Con spessori di regolazione.
più angolo, più coppia. Aiuta a limitare il freno fem (forza elettromagnetica)
Meno angolo: più velocità. non aiuta.
Anche la ponderazione dell'assieme mozzo + pale ha un ruolo. Perché aumenta l'inerzia: effetto di coppia.

A giudicare dal mio GTI, il f.é.m. è progressivo.
Si avvia quando l'inverter interviene e avanza strettamente quando il watt iniettato aumenta mentre la tensione diminuisce e l'intensità aumenta.

pubblicato: 05/05/12, 08:41
da dedeleco
Qualsiasi regolazione, come quella alla massima potenza, è complessa, può oscillare facilmente, guadagni e costanti di tempo inadatti, (teorema di Niquist e altri) e quindi senza quasi nessuna regolazione, rimaniamo al buio, con oscillazioni molto facilmente .

pubblicato: 05/05/12, 14:38
da sylvain560
Ciao

Dopo lunghe discussioni con professionisti in Francia e Belgio
Il risultato è che la mia installazione è "fasulla"
Miscela di un'installazione in un sito isolato e dell'iniezione di rete e inverter realizzata per il fotovoltaico (non regolabile, non programmabile)

Dopo molte prove e lunghi pomeriggi con il vento .....

Il risultato per le persone che hanno problemi (e che non sono tuttofare) ha scollegato tutto o ha portato qualcuno a rimuovere tutto

Altrimenti per quei tuttofare o per chi ha soldi da investire in questo tipo di installazione

Il regolatore / controller mantiene solo il ponte a diodi
scollegare le batterie
Acquista e installa 2 inverter mastervolt 500
Debrider e creare una curva di potenza

Lì avrai qualcosa che funziona ma rimane la festa della sicurezza
Un quadro con interruttori automatici, un differenziale ...
Relè di controllo tensione e corrente per frenare la turbina eolica in caso di vento in eccesso

Dopo se hai un'installazione a timpano e vibrazioni a casa (il mio caso), smonta l'albero e la turbina eolica.
installare silenblocks e un albero in fibra di vetro o per far riposare la pace in un albero

Dopo tutto ciò, funziona.
C'è una società vicino a Nantes che lo fa ma ha un costo molto grande
Altrimenti è possibile e passerai molto tempo perché poche persone hanno padronanza di questa turbina eolica, e per coloro che padroneggiano l'argomento è tabù è il loro sostentamento

Per rispondere alle domande precedenti

Sì, il mio contatore si capovolge perché è una ruota, fenomeno noto con la nuova elettronica impossibile

Epascal quando ho detto l'eccesso della mia tensione erogata dalla turbina eolica, quando la tensione raggiunge 54v il controller / regolatore si accoppia alle resistenze di frenatura per evitare una sovratensione alle batterie

Sperando di essere stato chiaro

Descrizione del materiale

pubblicato: 05/05/12, 14:47
da E-Pascal
Descrizione del materiale:

Turbina eolica:
Kit turbina eolica EOL5 1000W S PREMIUM
Potenza nominale 1000 W.
Potenza massima 1500 W.
Diametro lama 1,98 m
Peso 25 kg
Avvio 2 m / s (7,2 km / h)
Tensione 48V
Numero di pale aerodinamiche 5
Velocità di sicurezza 25m / s (90km / h)
Velocità massima del vento 50 m / s (180 km / h)
Caratteristica del generatore Generatore a magnete permanente
Protezione da sovratensione Freno elettromagnetico
Certificazioni CE - ROHS, ISO 9001 ...
Speciale rivestimento anticorrosivo, sale marino e sabbia

Descrizione:
TURBINA VENTO DOMESTICA EOL5 1000W S PREMIUM (48V) PER BASSO CONSUMO DI ELETTRICITÀ

Questa turbina eolica EOL5 1000W S PREMIUM (48V) inizia con venti di 2m / s (7km / h) e raggiunge la sua potenza nominale a 11m / s (40 Km / h), quindi deve essere installata in condizioni abbastanza favorevoli per i venti piena prestazione.

Collegamento possibile 380 V trifase o 220 V monofase.


Kit turbina eolica completo EOL5 3000W
Potenza nominale 3000 W.
Potenza massima 3500 W.
Diametro lama 3,05 m
Peso 70 kg
Avvio 2,5 m / s (9 km / h)
Tensione 48-110-220 V.
Numero di pale aerodinamiche 5
Velocità di sicurezza 25m / s (90km / h)
Velocità massima del vento 60 m / s (216 km / h)
Caratteristica del generatore Generatore a magnete permanente
Protezione da sovratensione Freno elettromagnetico
Certificazioni CE - ROHS, ISO 9001 ...
Speciale rivestimento anticorrosivo, sale marino e sabbia

Descrizione:
Questa turbina eolica PREMIUM EOL5 3000W con magneti al neodimio permanenti unisce prestazioni, robustezza e qualità ottimale. Inizia con venti di 2,5 m / s (9 km / h) e raggiunge la sua potenza nominale a 11 m / s (40 Km / h), il suo peso di 70 Kg lo riserva quindi per un'installazione esclusiva su palo con base in cemento.

Il loro regolatore elettronico di velocità e tensione (sistema frenante) inizialmente protegge la turbina eolica EOL5 3000W, ma rallenta anche la turbina eolica in presenza di forti venti, continuando a fornire tensione sufficiente per alimentare il suo inverter .

inverter:
Specificazione

Presa di alimentazione del marchio
Modello n. PSWGT-1200
Potenza di uscita 1200 W.
Forma d'onda di uscita PURE SINE WAVE
Tensione di ingresso CC CC 28–52 V (pannello solare / turbina eolica)
Tensione di uscita CA 190-250 V CA.
Frequenza 50Hz
Efficienza 87%
Distorsione 2%
Protezione della temperatura 55C ± 5
Peso netto 3.5 kg
Garanzia 1 anno

pubblicato: 05/05/12, 14:52
da E-Pascal
Non so quale delle due turbine eoliche sia installata, apparentemente è il modello EOL5 3000 W perché è dotato di un regolatore elettronico di velocità e tensione (sistema frenante).

La descrizione del modello EOL5 1000 W non la menziona.

Suppongo che la tensione del circuito incoerente misurata dal regolatore frena la turbina eolica.

pubblicato: 05/05/12, 14:56
da E-Pascal
@ sylvain560

Ho appena letto il tuo messaggio dopo aver pubblicato il mio.

Concludo che hai una turbina eolica EOL5 da 1000 W su un pignone.