stufa a pellet e riscaldamento a pavimento




da casalanis » 04/11/07, 22:12

Ciao,

Cerchi consultazione di informazioni per la regolazione della stufa a pellet caldaie edlikamin Ecoidro nel riscaldamento a pavimento restituzione.

Mi ritrovo nel sud-est Vaucluse (alt 300 m) con una casa di essere finito (riscaldamento a pavimento installato, figlio di eventuali sonde sparato in parti 4, e verso l'esterno). L'isolamento è realizzato monomur trenta centimetri, con pietra morbido esterno duplicazione 20 tipo pannello cm tetto 10 a sandwich cm non schiuma organico affatto, tutti collocati sul suolo rimosso. La casa è interamente piano terra.

In particolare mi chiedo se ho bisogno di installare un mega Regul attraverso (sonda esterna, regul valvola di funzionamento abitazioni 3 + percorsi motorizzati a partire Pataques sonda, restituire l'atmosfera della sonda ... vedi ... serbatoio di accumulo). Perché comincia a ottenere costoso, alla fine!

Sapendo che la stufa regola la temperatura dell'acqua (temperatura predefinita 60 ° C), se io escludo una valvola a tre vie una volta per tutte quando ho messo l'impianto in funzione, e le portate di ogni superficie che dovrebbe funzionare? (Ci sarà ancora un surriscaldamento di sicurezza sul partenza piano)

Per regolare lo sviluppo della domanda di energia della stufa, mi dico che se mi collego un singolo sensore di temperatura ambiente (fornello accoppiato) con saggezza, si dovrebbe andare bene anche tu?

Ho arrivare a questa conclusione perché, visto che il riscaldamento a pavimento ha un'inerzia pesante, il mio MONOMUR e le mie pietre 20 cm avere un'inerzia pesante. La temperatura interna non deve mai scendere in pochi istanti!
E all'improvviso la stufa potesse reagire abbastanza presto?

Freddo inerzia caldo contro l'inerzia .... jet colpo a pellet.

La ringrazio molto per il vostro consiglio.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 05/11/07, 10:10

Ciao e benvenuto qui!

1) Per il vostro problema che ho lo stesso in questo momento tranne che voglio per connettersi (non ancora fatto) sul nostro riscaldamento a pavimento (+ ECS) una caldaia a legna, non pellet.

Ho creato un argomento in questa occasione, dove troverete una cartina qui:

https://www.econologie.com/forums/installati ... 94-10.html

2) La principale differenza tra il futuro sistema è mia risiede nel fatto che la stufa a pellet ha una potenza variabile in una certa misura (aria forzata) specialmente un riaccensione automatica, sul nostro deom c'è semplicemente una valvola termostatica che varia (molto approssimativamente) il tiraggio, da qui l'uso obbligatorio di un "piccolo" serbatoio inerziale da 300L nel nostro caso.

Sul tuo montaggio, deve avere un piano "consigliato" fornito con la stufa no? Cosa protegge? Un tampone o no?

3) Come è la regolazione del Edilkamin? sensore interno o esterno?

4) Per quanto riguarda la sonda a 3 (o 4) vie ho proprio la stessa preoccupazione, visto che è il 1 ° inverno che passiamo in casa non saprei risponderti con precisione, so solo che il regolamento sembra più o meno HS ... e che l'impianto funziona molto bene (riscaldamento a pavimento con grande puffer solare) in posizione "fissa" ... ma è sicuramente perché le variazioni di temperatura sono molto basse.

In ogni caso può essere interessante l'aggiunta di un doppio puffer scambiatore a legna (e il costo aggiuntivo non è così importante, a 1000 € trovi gli accumulatori solari ... soprattutto presso installatori NON omologati) perché ti permetterà , se vuoi, aggiungere un impianto solare in più tra qualche anno ... perché accendere una stufa a pellet in mezzo al soggiorno in piena estate solo per fare ACS non è molto "giudizioso "(Non credo che si possa mettere la stufa in posizione 100% ACS, vero?).

ps: un vecchio adagio, più un sistema è semplice più a lungo durerà più a lungo e ci saranno meno possibilità che lui scherzando ... così in fretta ...priorità alla semplicità...
0 x
casalanis
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
iscrizione: 04/11/07, 21:59




da casalanis » 05/11/07, 23:48

Ciao ,
Per il vostro legname soluzione di una palla è irrimediabilmente legata al l'energia generata dal tuo caldaia a legna po controllabile (per la mia stufa a pellets sarà rompendo anche perché penso .... non così regolato che ...)

Per il piano advised in dotazione con la stufa, per l'installazione di riscaldamento a pavimento: niente !!!!!!!!!!!

Il regolamento (stufa) per dire il venditore sarebbe solo: Temp ritorno Temp idem partenza = perdita di potenza. Quindi molto vago. Non ha nemmeno parlare con me sondare ....

La valvola unidirezionale 4 sarebbe una soluzione per evitare la fredda di ritorno nella caldaia (legno o granuli) ed evitare la formazione di condensa sullo scambiatore di calore così, in modo che il corosion.

Hai quanti pannelli foto-termico sul tuo instalation? casa e di che dimensioni?

Con contro: sì, si può mettere la stufa a pellet a fondo sul vostro ECS, ma una buona fonte di energia è del tutto sproporzionato rispetto al rispetto domanda di energia ECS ....

Per il mio instal penso che finirà nel mercato-schintant fermare la stufa a pellet (i loro anni di garanzia 1 francamente piuttosto vanno nella bevanda con il mio amico che ama prendere in giro elctronique, e che sarà più procedure dettagliate how dire digeribile .......) collegato ad un termostato ambiente. Ma io continuo a mantenere la mia valvola a tre vie con regolazione meticolosa.

Inoltre si fa a non inviare watt troppo gaffe nel vostro piano.
Shock termico sembra fino ad un tagine agnello, o un motore diesel, se si preferisce ....

PS: Non male tono dicendo

Solo alla nostra riflessione l'aria finirà caldo.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 06/11/07, 10:05

casalanis ha scritto:Ciao ,
Per il vostro legname soluzione di una palla è irrimediabilmente legata al l'energia generata dal tuo caldaia a legna po controllabile (per la mia stufa a pellets sarà rompendo anche perché penso .... non così regolato che ...)


In questo caso, puoi immaginare di fare esattamente il mio stesso assemblaggio: un bollitore solare montato "capovolto" ... utilizzando la parte ACS come un accumulatore la cui uscita (o ingresso per vedere?) È collegata a la valvola a 3 vie comprensiva di 1 scambiatore serve per l'acqua calda sanitaria e un'altra per i futuri pannelli solari a caldaia spenta ...

Per testare ... nessun problema pro vuole rischiare questo tipo di editing perché troppo "originale" ...


casalanis ha scritto:Hai quanti pannelli foto-termico sul tuo instalation? casa e di che dimensioni?


70m² per 170m² ... no fotovoltaico, 100% termica in autocostruzione (20 anni fa).


casalanis ha scritto:Con contro: sì, si può mettere la stufa a pellet a fondo sul vostro ECS, ma una buona fonte di energia è del tutto sproporzionato rispetto al rispetto domanda di energia ECS ....


Ok ma la stufa deve ancora irradiare e riscaldare la camera proprio?

casalanis ha scritto:Inoltre si fa a non inviare watt troppo gaffe nel vostro piano. Shock termico sembra fino ad un tagine agnello, o un motore diesel, se si preferisce ....


Niente paura, sono già ben consolidati e quindi in caso di surriscaldamento della caldaia (improbabile vista la sua potenza ridotta 15 kW) ho programmato un costante "scarico" delle calorie nel "grande puffer" che 'abbiamo per i pannelli solari ...infatti sono presenti 2 accumulatori (non presenti sul 1 ° diagramma perché ho cambiato idea in seguito): una "T ° alta" per l'utilizzo diretto sanitario nel puffer piccolo e una "T ° bassa" per l'accumulo. ..

casalanis ha scritto:Solo alla nostra riflessione l'aria finirà caldo.


: Lol:
0 x
casalanis
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
iscrizione: 04/11/07, 21:59




da casalanis » 06/11/07, 20:11

Già te perché pesante :shock: !!! Pannelli 70 m2 è già non è male, ma loro o tutte quelle calorie immagazzinate? Palloncini non dovrebbero minimo ...

Per la stufa in ECS è chiaro che emerge nella radiazione, 3 KW carico tipo pieno.

Con contro torno al riscaldamento a pavimento Regul: esattamente come si fa per abbassato la temperatura nel circuito? È regolazione della valvola motorizzata o manuale? Oppure sei riuscito a vivere senza di te?

Un po 'più Shema disponibili ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 06/11/07, 20:24

casalanis ha scritto:Già te perché pesante :shock: !!! Pannelli 70 m2 è già non è male, ma loro o tutte quelle calorie immagazzinate? Palloncini non dovrebbero minimo ...


Ebbene è ancora più pesante: abbiamo una "stanza" tampone stimata in 65 L nella "cantina" ... quindi non cromata no ma cemento che sì ... : Cheesy:

Sono foto e alcune spiegazioni su questo argomento:
https://www.econologie.com/forums/reportages ... 61-10.html

casalanis ha scritto:Con contro torno al riscaldamento a pavimento Regul: esattamente come si fa per abbassato la temperatura nel circuito? È regolazione della valvola motorizzata o manuale? Oppure sei riuscito a vivere senza di te?


In realtà, se ho capito ci 2 regolamenti distinti (ditemi se sbaglio):

a) rego ON / OFF di accensione termostato circolatore PC così il passaggio dell'acqua.
b) della valvola a tre vie motorizzata rego 4: regolazione della T °

C'è anche il controllo del flusso / pressione per ogni loop PC con le ruote 2 ma non è proprio la regola ...

Tutto funziona attualmente con la regolarità ha) visto che b) è un casino ... e soprattutto non ho ancora capito come lavorare un controllo del computer ... Ho appena cercato la rete ma non trovò nulla ... il marchio in questione non esiste più :(

Farò una scansione o la foto della regolarità in questione ... forse altri membri sanno come CA essere regolati? (Coefficienti sono modalità 3 e 4)

casalanis ha scritto:Un po 'più Shema disponibili ...


Hu?
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11042




da Christophe » 06/11/07, 20:27

Infatti, anche se la regolarità si vede in questa foto, è caso nero con quadrante centro rosso (a quanto pare un timer, ma HS):

Immagine
0 x
casalanis
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
iscrizione: 04/11/07, 21:59




da casalanis » 06/11/07, 22:28

Sì, sì, sì, sì, sì, è davvero mega pesanti.

Ho sentito parlare di un ragazzo (o leggenda ...) nel mio angolo che ha fatto un ditto, ma con riserva flotta Instal 20m3 in una vasca di cemento che è già non è male, ea quanto pare li succede 80 gradi di calore a fine estate, ma hey deve essere impressionante anche: l'espansione gaffe di cemento e ferro è in essa.

Con contro io non mi può impedire di mettere in guardia circa il fatto che vivere al di sopra di tale domanda flotta di livello grande quantità di assistenza sanitaria, non necessariamente per me humiditée, ma tutto ciò che è onda radiazioni e compagnia, ma hey ho appena mi conosce un po ', ma in un consiglio geobiologo avvertito sarebbe utile penso. Per esempio mettendo bene tutto questo flotta di superficie di riserva, vedere un nodo geo ...

Per topo piano Regul norma riscaldata è: un tubo esterno (per evitare il freddo accade e iniziare la fase di riscaldamento del piano (inerzia)), una sonda pavimento dépard o un circolatore anche accoppiato ad un regolatore che controlla un tre o quattro vie motorizzata che è racordé sull'avvio di energie e un ritorno al piano toccando di prendere il ritorno freddo per abbassare la temperatura (nel tuo caso è probabilmente un quattro modo per restituire l'acqua non troppo fredda sia nella vostra deom, altrimenti condensa).

In aggiunta alla regolazione deve essere può essere una curva di riscaldamento programmato a seconda della fonte di alimentazione (kW di potenza, tipo di reattività ...) ed anche in base al tempo (sbalzi di temperatura esterna, temperatura estrema ...) e tipo di restituzione di energia (riscaldamento a pavimento, parete radiatore riscaldamento ....). Ma bene che sono meno sul riscaldamento perché non è più intorno a me non capisco questo genere di cose, solo i produttori di ingranaggi hanno la loro ricetta.
0 x
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1144
iscrizione: 09/08/04, 22:53
Località: In Belgio, una volta
x 1




da Christine » 08/11/07, 11:38

casalanis ha scritto:Con contro io non mi può impedire di mettere in guardia circa il fatto che vivere al di sopra di tale domanda flotta di livello grande quantità di assistenza sanitaria, non necessariamente per me humiditée, ma tutto ciò che è onda radiazioni e compagnia


Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la casa è molto sano da questo punto di vista. Forse questo a causa della configurazione della stanza di sopra (soggiorno): il grande volume, finestre, in legno ...
0 x
cdslo
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 8
iscrizione: 13/11/07, 20:18




da cdslo » 13/11/07, 20:38

Buongiorno,

Per quanto riguarda la regolazione del riscaldamento a pavimento qq mi può dare informazioni sul mio sistema che funziona. Ho una 250m2 casa telaio legno nelle Doubs Alto e riscaldo con 1 stufa a pellet con acqua calda, accoppiato con riscaldamento a pavimento 1 per i radiatori RL e 4 per cantina.
Regolazione della T ° acqua per il riscaldamento pavimento è una semplice valvola termostatica subito dopo la pompa di circolazione tra mandata e ritorno. La stufa è quindi riesce a T acqua ° del circuito dell'acqua calda. Calore alle parti è prodotta per irraggiamento diretto del focolare (3KW) e l'inerzia è dato dal riscaldamento pavimento.