Annerimento legato a un camino R Brisac

Energie rinnovabili eccetto energia solare o termica (cfrforums sotto dedicato): turbine eoliche, energie marine, idraulica e idroelettrica, biomasse, biogas, geotermia profonda ...
catimario
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 29/03/08, 11:33

Annerimento legato a un camino R Brisac




da catimario » 29/03/08, 15:55

Ecco il problema che ci riguarda enormemente: nel dicembre 2006 abbiamo installato un camino a R Brisac (modello Niagara): l'installatore ha chiuso il negozio da (!).

In 1 anno di utilizzo, si è verificato un considerevole annerimento a livello delle prese d'aria calda (e sul soffitto dove d'ora in poi tutte le piastre in placo sono sottolineate in grigio !!).
illustrazione con foto a questo indirizzo:

Immagine

Cercando di guardare all'interno del cofano, non individuiamo alcun difetto (tutto sembra ben isolato) e non capiamo da dove provenga questo oscuramento? ? ? il tiraggio è buono, non c'è uscita fumi all'apertura della porta (che si apre bene in 3 fasi come consigliato e sempre con tiraggio aperto), al massimo alcune ceneri sono sospese quando cariciamo un carico di legno.

Certamente abbiamo bruciato legno di pino / abete (e sappiamo che non è raccomandato!) Ma manteniamo bene il condotto con 2 spazzate meccaniche + 1 prodotto chimico nella stagione ... quindi perché dovrebbe essere riscaldato ad aria da pino diverso dall'aria riscaldata da altro legno? ? ?


Aiuto: cosa fare! ! !
0 x
martien007
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 565
iscrizione: 25/03/08, 00:28
Località: Marte




da martien007 » 29/03/08, 18:13

Certamente abbiamo bruciato legno di pino / abete (e sappiamo che non è raccomandato!) Ma manteniamo bene il condotto con 2 spazzate meccaniche + 1 prodotto chimico nella stagione ... quindi perché dovrebbe essere riscaldato ad aria da pino diverso dall'aria riscaldata da altro legno? ? ?

legno di pino = legno tenero.

questo legno sporca molto i condotti ma questo spiega il fumo che fuoriesce dalle prese d'aria calda?

ci devono essere specialisti in questo forum che hanno camini simili o altri forums.

Bonne chance.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79304
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11037




da Christophe » 29/03/08, 18:32

Il peggio in termini di intasamento non sarebbe la quercia?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
iscrizione: 22/07/05, 23:50
x 2




da Coniglio » 29/03/08, 18:37

Se non si tratta di fumo, si tratta sicuramente di polvere
e polvere calcinata.

quindi perché l'aria riscaldata dal pino sarebbe diversa dall'aria riscaldata da altro legno


Suppongo che tu abbia preso la saggia precauzione di usare
il legno tenero si asciuga ed evita la combustione lenta. Ottima decisione
soprattutto perché questo evita l'intasamento del camino e del focolare.
Inoltre si riscalda meglio, molto meglio che anche se conifera
brucia più velocemente di un legno duro, dovresti saperlo per a
stesso peso tutto il legno ha la stessa capacità energetica * a
alcuni dettagli si chiudono (a favore dei legni dolci) .Conclusione se
la stessa energia viene emessa più velocemente, la temperatura è
più alto. D o aria più calda, polvere più fortemente agitata
e una maggiore quantità di polvere bruciata.


* http://www.dutry.com/lire/qualite-bois.html
0 x
catimario
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 29/03/08, 11:33

grazie




da catimario » 29/03/08, 18:45

grazie per questa informazione, infatti la legna che viene bruciata è rapidamente "incontrollabile" è fiamme fortemente in aumento in modo veloce e importante il focolare in temperatura.
tranne che viviamo nel mezzo di una regione di pini e abeti e che fornire qualcos'altro è difficile e costoso: aih!
Potremmo "filtrare" l'aria che esce dalle prese d'aria per trattenere questa polvere?
0 x
catimario
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 29/03/08, 11:33




da catimario » 14/04/08, 17:02

notizie !!
forse siamo su una strada esplicativa: un altro patologo (gentile!) è venuto a vedere la nostra installazione e compaiono diversi difetti: alcuni possono essere corretti altri no!
per prima cosa il nostro camino richiede una fornitura di aria fresca di 2 dm2 di sezione (un foro di diametro + 20 cm! .... mentre quello che abbiamo realizzato con un diametro di 10 cm !!!): quello allargheremo!
allora questo tipo di focolare molto alto richiede un ottimo tiraggio e quindi piccola curvatura nella carcassa (pendenza massima di 15 ° ... o qui con noi la connessione al camino è fatta da un'inclinazione a 45 ° !!!) .... che non possiamo tornare indietro ...
inoltre, quando lasciamo il tetto, il nostro camino raggiunge la cresta del tetto più alto quando dovrebbe superarlo di 40 cm !!!! ... quello, proveremo a far sollevare un muratore.
In breve perché (pensiamo!) Di ciò, il tiraggio non è sufficiente, quando si apre la porta c'è fumo che fuoriesce ma non si diffonde necessariamente nella stanza: viene risucchiato dallo spazio situato a sopra il focolare, che comunica con la scatola isolata ... e poi si diffonde attraverso le prese d'aria, con l'aria calda !!!

se questa esperienza può essere utilizzata da qualcuno che sta installando un camino !!! non siamo più in grado di contattare gli installatori che hanno sbagliato: la scatola si è semplicemente chiusa !!!
[/ b]
0 x
Johannes
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 27/04/06, 13:53




da Johannes » 14/04/08, 20:57

L'oscuramento delle uscite dell'aria calda è semplicemente dovuto alla polvere contenuta nell'aria calda.
La polvere contenuta nell'aria si carbonizza al contatto con l'elemento riscaldante del focolare, viene trasportata dall'aria calda e si deposita a livello delle griglie dell'aria. È lo stesso fenomeno che osserviamo sopra i radiatori elettrici di fascia bassa con resistenza calda.
Il modo più efficace per combattere questo fenomeno è aumentare il flusso d'aria che circola attorno al camino. Aumenta le dimensioni della griglia dell'aria calda sulla cappa (quella grande) e facilita l'arrivo di aria fresca sotto il camino. È inoltre possibile aumentare le dimensioni della griglia di decompressione (quella piccola).
Una parte significativa dello sporco è dovuta anche ai fumi che fuoriescono quando si apre la porta del caminetto per ricaricarlo. È un camino con una porta "a tutta altezza" e sono le peggiori da quel punto di vista.
C'è un'apertura nella parte superiore della porta tra il camino e l'architrave del camino, quando apri la porta del camino, il fumo scorre in questo intervallo e si mescola con l'aria calda della cappa e accentua lo sporco
In ogni caso non lasciarti illudere, puoi solo limitare il fenomeno ma non rimuoverlo. È un sistema di riscaldamento che funziona tramite la circolazione di aria calda e farà sempre striature sul soffitto ...
Per quanto riguarda il tiraggio, questo è certamente sufficiente per il normale funzionamento del camino con la porta chiusa. È sufficiente un vuoto di 10 Pa (che non è molto).
Con contro quando apri la porta ci vuole un flusso enorme per prevenire la fuoriuscita del fumo. E quando la porta è aperta la temperatura scende e anche il vuoto.
Qualcosa che funziona abbastanza bene. Quando vuoi ricaricare il camino, apri una finestra nella stanza 5 secondi prima per stabilizzare le pressioni (la tua casa è in depressione a causa del CMV e del camino). Ricarica il camino e quindi chiudi la finestra della stanza. Avere la finestra della stanza aperta quando si apre la porta del camino aumenta il tiraggio e la portata della canna fumaria che limita il deflusso di fumo indesiderato ... e costa meno costoso di avere il condotto sollevato ...
0 x
denis
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 944
iscrizione: 15/12/05, 17:26
Località: Rodano-Alpi
x 2




da denis » 14/04/08, 21:18

non preoccuparti che il tuo camino sia stretto, al circuito di ricircolo dell'aria calda !! c'è pericolo di intossicazione, coinvolge uno specialista, il tiraggio è un altro problema, anche se qui c'è un guasto, le sezioni di aspirazione dell'aria sono raramente rispettate !! ma non è il più serio,
0 x
Bianco non esisterebbe senza il buio, ma in ogni caso!


http://maison-en-paille.blogspot.fr/
JC-Tergal
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 98
iscrizione: 12/03/07, 00:53




da JC-Tergal » 14/04/08, 22:20

cathymary ha scritto:notizie !!
forse siamo su una strada esplicativa: un altro patologo (gentile!) è venuto a vedere la nostra installazione e compaiono diversi difetti: alcuni possono essere corretti altri no!
per prima cosa il nostro camino richiede una fornitura di aria fresca di 2 dm2 di sezione (un foro di diametro + 20 cm! .... mentre quello che abbiamo realizzato con un diametro di 10 cm !!!): quello allargheremo!
allora questo tipo di focolare molto alto richiede un ottimo tiraggio e quindi piccola curvatura nella carcassa (pendenza massima di 15 ° ... o qui con noi la connessione al camino è fatta da un'inclinazione a 45 ° !!!) .... che non possiamo tornare indietro ...
inoltre, quando lasciamo il tetto, il nostro camino raggiunge la cresta del tetto più alto quando dovrebbe superarlo di 40 cm !!!! ... quello, proveremo a far sollevare un muratore.
In breve perché (pensiamo!) Di ciò, il tiraggio non è sufficiente, quando si apre la porta c'è fumo che fuoriesce ma non si diffonde necessariamente nella stanza: viene risucchiato dallo spazio situato a sopra il focolare, che comunica con la scatola isolata ... e poi si diffonde attraverso le prese d'aria, con l'aria calda !!!

se questa esperienza può essere utilizzata da qualcuno che sta installando un camino !!! non siamo più in grado di contattare gli installatori che hanno sbagliato: la scatola si è semplicemente chiusa !!!
[/ b]


Stavo per darti questa risposta perché abbiamo avuto lo stesso problema e la spiegazione di un buon patologo.

Piccola precisione sul legno: secondo te qual è il legno più usato nel camino in Canada ???? Il pino e sì, eppure non hanno più problemi di noi. Riguarda la combustione: prendi il legno più secco (quercia, frenehetre ...) del mondo, tagli la brutta copia come fanno tutte le persone di notte per far durare il fuoco, risultato = bistre e inquinamento dei bambini perché la combustione è incompleta. Perché la vera risposta è avere una bozza sempre sufficiente per avere belle fiamme e sapere che oltre i 1000 ° tutto è bruciato. Un buon tiraggio permette questa temperatura nel focolare. Naturalmente hai bisogno di legna asciutta o l'umidità abbasserà la temperatura ecc ...
0 x
catimario
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 29/03/08, 11:33




da catimario » 22/04/08, 15:42

grazie per tutti i vostri commenti e / o consigli!
ci stiamo muovendo lentamente perché abbiamo appena avuto l'indirizzo dell'assicurazione decennale dei nostri installatori (anche se la società ha chiuso, devono assicurarsi che sembra !!!)
incrociamo le dita !!! ...
0 x

Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150