Blackout RTE evitato in Francia questo ottobre 7 2019




da Christophe » 13/10/19, 22:14

Un'informazione che non ha fatto notizia ...

Elettricità: la rete francese ha registrato una debolezza lunedì scorso

RTE ha lasciato cadere la corrente di venti siti industriali che consumano energia lunedì 7 ottobre la sera. Questa è la seconda volta che questo dispositivo di emergenza anti-blackout è stato attivato dalla sua creazione in base alla legge NOME di 2011.

L'incidente è stato discreto e rapidamente circoscritto, ma lunedì ottobre 7 ha messo alla prova il sistema elettrico francese. A causa della mancanza di una produzione sufficiente, l'operatore del sistema di trasmissione (RTE), che deve garantire un equilibrio permanente tra domanda e offerta, ha dovuto ridurre il consumo dei siti di produzione industriale 22 di emergenza intorno alle ore 21 .

Creato secondo la legge NOME di 2011, questo cosiddetto dispositivo di "interrompibilità" consente di disconnettere in pochi secondi le fabbriche che consumano molta elettricità, che sono disposte e pagate per farlo, al fine di evitare il rischio di "blackouting". ". Fino ad ora, il meccanismo era stato attivato una sola volta, l'10 lo scorso gennaio, quando un problema di misurazione sulle linee che collegavano Germania e Austria metteva a rischio la rete elettrica europea.

Arresto imprevisto di una turbina Gravelines

Questa volta, secondo RTE: lo spegnimento inatteso della produzione di un reattore EDF nel suo impianto di Gravelines e il calo di frequenza sulla rete a livello europeo. "Tradizionalmente, osserviamo una bassa frequenza alla fine delle ore di picco dei consumi in autunno. Ciò è stato accentuato lunedì sera dall'incidente di Gravelines. La misura di interrompibilità ha garantito la sicurezza della rete, fa parte delle nostre leve tecniche per agire. Eravamo molto lontani dal blackout ", afferma RTE.

Alla EDF, si specifica che la fermata a Gravelines non è correlata a un problema su uno dei suoi reattori nucleari ma su una turbina che è stata disconnessa dalla rete e rimessa in servizio alle ore 7 martedì mattina. "L'unità di produzione è stata disconnessa per eseguire un'operazione di manutenzione sul circuito secondario, situato nella parte non nucleare dell'installazione", spiega lo specialista dell'energia.

Concretamente, in tal caso, la disconnessione dei produttori è automatica. Siti come quello del gruppo Liberty che produce alluminio a Dunkerque o quelli del chimico KEM ONE nel sud della Francia sono stati quindi ridotti di potenza durante i minuti di 15 lunedì notte. Abbastanza per rilasciare non meno di 1.400 megawatt in pochi secondi!

Nuovi rischi

"Questo dispositivo di emergenza è stato creato dopo il gigantesco blackout europeo di 2006 e dimostra ancora la sua efficacia quando la rete è minacciata", ha affermato Nicolas de Warren, presidente di Uniden, l'associazione che riunisce gruppi elettro-intensivi.

Tuttavia, teme che le reti elettriche saranno sempre più messe alla prova nei prossimi anni: "Con l'aumento delle interconnessioni elettriche in Europa e delle energie rinnovabili intermittenti come le turbine eoliche, questo tipo di eventi rischia allevare più frequentemente. "


Fonte: https://www.lesechos.fr/amp/1139144
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
Località: 04
x 982

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da GuyGadebois » 13/10/19, 22:19

Bene, basta costruire più centrali nucleari. : Mrgreen:
0 x
"È meglio mobilitare la tua intelligenza sulle cazzate piuttosto che mobilitare le tue cazzate sulle cose intelligenti. (J.Rouxel)
"Per definizione la causa è il prodotto dell'effetto". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 è 100 milioni e non 72 milioni" (AVC)
44 dC
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 648
iscrizione: 15/04/15, 15:32
Località: da me
x 232

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da 44 dC » 13/10/19, 22:25

hi,

Christophe ha scritto:. "Tradizionalmente, osserviamo una bassa frequenza alla fine delle ore di picco dei consumi in autunno. Ciò è stato accentuato lunedì sera dall'incidente di Gravelines. La misura di interrompibilità ha garantito la sicurezza della rete, fa parte delle nostre leve tecniche per agire. Eravamo molto lontani dal blackout "Spiega RTE.

Alla EDF, si specifica che la fermata a Gravelines non è correlata a un problema su uno dei suoi reattori nucleari ma su una turbina che è stata disconnessa dalla rete e rimessa in servizio alle ore 7 martedì mattina. " L'unità di produzione è stata disconnessa per eseguire un'operazione di manutenzione sul circuito secondario, situato nella parte non nucleare dell'installazione ", specifica lo specialista dell'energia.


Non vedo nulla di preoccupante o catastrofico.

Al contrario, sembra organizzato e controllato.
1 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79323
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11044

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da Christophe » 13/10/19, 22:43

Se i siti vengono scaricati per evitare il collasso è che non è stato organizzato così bene che ... ma sì, è stato padroneggiato.
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9803
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2658

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da sicetaitsimple » 13/10/19, 22:56

Christophe ha scritto:Un'informazione che non ha fatto notizia ...


Penso che il titolo del thread sia solo un po '"esagerato".

È ancora strano voler enfatizzare l'uso occasionale di risorse che sono progettate proprio per affrontare situazioni del genere!
A memoria, ma potrei sbagliarmi, i produttori "interrompibili" vengono pagati fino a sessanta milioni all'anno (in tutto, non tutti!) Per questo servizio, su base volontaria e contrattuale con RTE. È anormale per RTE usarlo quando ne ha bisogno?

PS: se qualcuno avesse il valore della frequenza vuota al momento dell'evento, sarebbe interessante, soprattutto per relativizzarlo perché se ci fosse stato un vero problema, senza dubbio ne avremmo parlato quasi ovunque in Europa.
0 x
Avatar de l'utilisateur
thibr
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 723
iscrizione: 07/01/18, 09:19
x 269

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da thibr » 14/10/19, 18:48

sul sito web di RTE
La Francia non ha sfiorato il blackout lunedì 7 ottobre : Mrgreen:
https://media.rte-france.com/francenapa ... utoctobre/

Questa diminuzione della frequenza è stata accentuata da un improvviso incidente tecnico in una stazione di generazione (-900 MW).

La frequenza elettrica è quindi scesa a 49,82 Hz. Al fine di riequilibrare il sistema elettrico il più presto possibile, è stata attivata automaticamente l'interrompibilità [nota: risposta al criterio 49,82 Hz durante 3 secondi consecutivi].
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9803
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2658

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da sicetaitsimple » 14/10/19, 19:01

Ah, 49,82 Hz, è davvero drammatico! Abbiamo davvero bisogno di cambiare il titolo di questo thread! "Animale domestico storto in rete questo 7 ottobre 2019" sarebbe più rappresentativo.
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9803
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2658

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da sicetaitsimple » 14/10/19, 19:37

Giusto per illustrare, il Regno Unito, che non è particolarmente un paese sottosviluppato, ha visto la sua frequenza oscillare tra 50,2Hz e circa 49,85Hz nell'ultima ora disponibile in tempo reale al momento della scrittura .....

https://extranet.nationalgrid.com/RealTime
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da Gaston » 15/10/19, 15:02

sicetaitsimple ha scritto:Ah, 49,82Hz, è assolutamente drammatico davvero!

RTE ha scritto :In condizioni normali, la soglia di tolleranza è 0,050 hertz più o meno


Quindi 49,82 Hz è un valore considerato significativamente anormale (più di 3 volte la tolleranza)

Da lì per dire se è una scoreggia sbagliata o se ci siamo avvicinati al disastro : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
Località: 04
x 982

Ri: Blackout RTE evitato in Francia questo 7 ottobre 2019




da GuyGadebois » 15/10/19, 15:20

Gaston ha scritto:
sicetaitsimple ha scritto:Ah, 49,82Hz, è assolutamente drammatico davvero!

RTE ha scritto :In condizioni normali, la soglia di tolleranza è 0,050 hertz più o meno


Quindi 49,82 Hz è un valore considerato significativamente anormale (più di 3 volte la tolleranza)

Da lì per dire se è una scoreggia sbagliata o se ci siamo avvicinati al disastro : Mrgreen:

In tempo reale:
https://www.mainsfrequency.com/
Altrimenti, come potrebbe essere catastrofico (sono una palla di elettricità)?
0 x
"È meglio mobilitare la tua intelligenza sulle cazzate piuttosto che mobilitare le tue cazzate sulle cose intelligenti. (J.Rouxel)
"Per definizione la causa è il prodotto dell'effetto". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 è 100 milioni e non 72 milioni" (AVC)

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Torna a "Energie fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)"

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 234