freak contatore
freak contatore
Bonjour à tous
Per 2 giorni, quando torno a casa o l'altro ieri durante la notte, ho il mio interruttore principale che sta scattando.
A livello del mio centralino, nessuno degli interruttori automatici è scattato.
Ma hey il mio tavolo deve essere rifatto. È fai-da-te.
Come posso testare un circuito o qualcos'altro per determinare quale circuito è coinvolto.
grazie
Per 2 giorni, quando torno a casa o l'altro ieri durante la notte, ho il mio interruttore principale che sta scattando.
A livello del mio centralino, nessuno degli interruttori automatici è scattato.
Ma hey il mio tavolo deve essere rifatto. È fai-da-te.
Come posso testare un circuito o qualcos'altro per determinare quale circuito è coinvolto.
grazie
0 x
Ri: Contatore interruttore
Esistono due possibilità per far saltare l'interruttore principale:moby25 ha scritto:Per 2 giorni, quando torno a casa o l'altro ieri durante la notte, ho il mio interruttore principale che sta scattando.
1) Superamento della potenza autorizzata (se si dispone di un abbonamento a 45A, si mettono 5 circuiti a 10A: nessuno dei circuiti è difettoso ma il totale supera). Se si dispone di un contatore EDF elettronico, è necessario memorizzare il valore massimo che ha visto passare.
2) Interviene la funzione "interruttore differenziale". Se il vostro quadro non è dotato di uno o più RCD (generalmente 30 mA), una dispersione di corrente verso terra viene rilevata solo dall'RCD dell'interruttore principale. Poiché si tratta di un problema casuale, non è facile trovare la causa ...
Puoi (tagliare la corrente) misurare la resistenza di ciascun circuito rispetto alla terra, ma se si tratta di un'apparecchiatura che causa la perdita, può avvenire solo quando è accesa ...
0 x
In effetti, questa può essere una cosa noiosa e irregolare!
Tuttavia, quando trovi il generale disconnesso, abbassi gli interruttori di circuito di tutte le tue linee.
Consegni il generale.
E sali su ogni riga uno per uno. Speriamo che questo salti fuori nel momento in cui spezzi il "ramo" difettoso.
Speriamo ...
E se funziona, fai di nuovo lo stesso scollegando tutti i dispositivi interessati e ricollegandoli uno per uno, fino a quando salta. E tu hai la colpa.
Ma in realtà, se è sull'orlo delle perdite tollerate, potrebbe non saltare quando lo provi e salti più tardi.
Dimenticavo: a priori, sospetti solo dispositivi con collegamento a terra (quindi una spina con il "titonniot" metallico al centro). Gli altri (semplice spina con due connettori) non sono collegati a terra e non causano corrente di dispersione ...
Tuttavia, quando trovi il generale disconnesso, abbassi gli interruttori di circuito di tutte le tue linee.
Consegni il generale.
E sali su ogni riga uno per uno. Speriamo che questo salti fuori nel momento in cui spezzi il "ramo" difettoso.
Speriamo ...
E se funziona, fai di nuovo lo stesso scollegando tutti i dispositivi interessati e ricollegandoli uno per uno, fino a quando salta. E tu hai la colpa.
Ma in realtà, se è sull'orlo delle perdite tollerate, potrebbe non saltare quando lo provi e salti più tardi.
Dimenticavo: a priori, sospetti solo dispositivi con collegamento a terra (quindi una spina con il "titonniot" metallico al centro). Gli altri (semplice spina con due connettori) non sono collegati a terra e non causano corrente di dispersione ...
0 x
Due categorie di dispositivi sono sospetti a priori: quelli soggetti a corrosione (lavatrice, ecc ...) e quelli esposti all'umidità (ho avuto un problema del genere con una piastra elettrica elettrica vecchio stile , con i pulsanti girati: troppo pieno di acqua bollente, scorreva sotto il pulsante, sigillo non che perde, perdita di corrente, intervento bene dopo - ci è voluto tempo perché penetrasse; per dire che può essere "noioso"!)
0 x
-
- Gran Econologue
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Dimenticavo: a priori, sospetti solo dispositivi con collegamento a terra (quindi una spina con il "titonniot" metallico al centro). Gli altri (semplice spina con due connettori) non sono collegati a terra e non causano corrente di dispersione ...
L'attuale dispersione a terra può provenire dal lato femmina della presa (presa a muro).
Il caso mi è successo due volte. Eppure con catture di qualità (Legrand).
0 x
Salva un albero, mangiare un castoro.
E 'inutile avere successo nella vita, quello che serve è quello di perdere la sua morte.
E 'inutile avere successo nella vita, quello che serve è quello di perdere la sua morte.
-
- Gran Econologue
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
- chatelot16
- esperto Econologue
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
- Località: Angouleme
- x 264
se vuoi andare avanti, rispondi alle domande!
hai un contatore elettronico? se sì mantiene in memoria la massima potenza consumata, vedrai se è la potenza che è esplosa ... altrimenti è necessario pensarci un po 'di più
che tipo di interruttore? su quale corrente è regolata? 15A? 30A ...?
è differenziale? quale corrente differenziale? 500mA?
elenco dei dispositivi collegati ... riscaldamento elettrico, macchina
primo consiglio: disconnetti completamente tutto ciò che non usi ... se salta quando ti riconnetti avrai il colpevole!
hai un contatore elettronico? se sì mantiene in memoria la massima potenza consumata, vedrai se è la potenza che è esplosa ... altrimenti è necessario pensarci un po 'di più
che tipo di interruttore? su quale corrente è regolata? 15A? 30A ...?
è differenziale? quale corrente differenziale? 500mA?
elenco dei dispositivi collegati ... riscaldamento elettrico, macchina
primo consiglio: disconnetti completamente tutto ciò che non usi ... se salta quando ti riconnetti avrai il colpevole!
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 13 réponses
- 20750 Visto
-
messaggio dernier da chatelot16
Vedi ultimi messaggi
12/09/17, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 20 réponses
- 17125 Visto
-
messaggio dernier da izentrop
Vedi ultimi messaggi
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 0 réponses
- 8691 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
05/02/15, 11:48Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 35 réponses
- 21283 Visto
-
messaggio dernier da Did67
Vedi ultimi messaggi
23/08/13, 14:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 40 réponses
- 25423 Visto
-
messaggio dernier da I Citro
Vedi ultimi messaggi
15/11/10, 22:53Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Chi è in linea?