Ho 3 neon (1, 2, 3) in fila sullo stesso interruttore in garage ... e ho un problema elettrico che vorrei risolvere ... beh soprattutto per capire.
a) Da qualche settimana il neon 3 non si accende, cambiare starter e tubo (testato 3 paia di ciascuno ...) non fa nulla ... impossibile riaccenderlo quindi, non insisto, io non guardare il trasformatore perché gli altri 2 mi sono bastati ... ma lascio le luci al neon e lo starter sul telaio ...
b) Gli altri 2 neon funzionavano bene fino a questo pomeriggio quando il 2 ° non riesce più ad accendersi (lampeggiante all'accensione)
c) Non sono troppo preoccupato perché le luci al neon che "lampeggiano" generalmente non pongono particolari preoccupazioni tranne che ...
d) ... mentre armeggiavo ho notato un odore sgradevole di elettrico "bruciato" ...
e) ... e dopo circa 1 ora sento qualche click (non elettrici ma rumori sordi), già incuriosito dall'odore guardo il neon al centro ed è in procinto di CRACK davanti ai miei occhi !!
f) Quindi ho tolto rapidamente l'alimentazione, rimosso il neon e lo starter ... ho provato altre 2 coppie e non funziona ...
g) Continuo il mio fai da te sul neon 1 ... e dopo circa 30-45 min, i cavi saltano (interruttore principale 300 mA)
h) Impossibile ripristinare l'interruttore di circuito finché il 3 ° neon è acceso.
i) Le pallottole non erano mai saltate prima ...
Quindi domande:
1) Come e perché un neon può rompersi?
2) Chi avrebbe una spiegazione? Penso che siano stati i trasformatori a fumare 1 a 1 da quando cambiare lo starter e le luci al neon non importava ... almeno quello del 1 °. Si tratta comunque di vecchi trasformatori ferrici (logicamente molto robusti ...)
3) Esiste un possibile collegamento tra questi 3 guasti? (come reattanza, riluttanza?)
Grazie ...
a) Da qualche settimana il neon 3 non si accende, cambiare starter e tubo (testato 3 paia di ciascuno ...) non fa nulla ... impossibile riaccenderlo quindi, non insisto, io non guardare il trasformatore perché gli altri 2 mi sono bastati ... ma lascio le luci al neon e lo starter sul telaio ...
b) Gli altri 2 neon funzionavano bene fino a questo pomeriggio quando il 2 ° non riesce più ad accendersi (lampeggiante all'accensione)
c) Non sono troppo preoccupato perché le luci al neon che "lampeggiano" generalmente non pongono particolari preoccupazioni tranne che ...
d) ... mentre armeggiavo ho notato un odore sgradevole di elettrico "bruciato" ...
e) ... e dopo circa 1 ora sento qualche click (non elettrici ma rumori sordi), già incuriosito dall'odore guardo il neon al centro ed è in procinto di CRACK davanti ai miei occhi !!
f) Quindi ho tolto rapidamente l'alimentazione, rimosso il neon e lo starter ... ho provato altre 2 coppie e non funziona ...
g) Continuo il mio fai da te sul neon 1 ... e dopo circa 30-45 min, i cavi saltano (interruttore principale 300 mA)
h) Impossibile ripristinare l'interruttore di circuito finché il 3 ° neon è acceso.
i) Le pallottole non erano mai saltate prima ...
Quindi domande:
1) Come e perché un neon può rompersi?
2) Chi avrebbe una spiegazione? Penso che siano stati i trasformatori a fumare 1 a 1 da quando cambiare lo starter e le luci al neon non importava ... almeno quello del 1 °. Si tratta comunque di vecchi trasformatori ferrici (logicamente molto robusti ...)
3) Esiste un possibile collegamento tra questi 3 guasti? (come reattanza, riluttanza?)
Grazie ...
0 x
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
... dal neon al niente?
È brutta la tua storia, segno che dobbiamo andare al brutto!
È brutta la tua storia, segno che dobbiamo andare al brutto!
0 x
"Soprattutto, non credere a quello che ti dico."
-
- esperto Econologue
- post: 13644
- iscrizione: 17/03/14, 23:42
- Località: Picardie
- x 1502
- Contatti:
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
Buongiorno,
Normalmente il differenziale di 30 mA del circuito luce dovrebbe essere intervenuto prima di quello principale.
Se l'estremità dei tubi è annerita, è bene sostituirli.
I tubi LED vengono sostituiti
Forse un cortocircuito che ha causato il surriscaldamento della zavorra che potrebbe essersi deformata e ora colare a terra.Christophe ha scritto:dopo circa 30-45 min, i cavi saltano (interruttore principale 300 mA)
h) Impossibile ripristinare l'interruttore di circuito finché il 3 ° neon è acceso.
Normalmente il differenziale di 30 mA del circuito luce dovrebbe essere intervenuto prima di quello principale.
Se l'estremità dei tubi è annerita, è bene sostituirli.
I tubi LED vengono sostituiti
0 x
-
- modérateur
- post: 79114
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10972
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
Si penso che i reattori siano fuori servizio ... ma perché il 2 (o il 3) in così poco tempo? Aprirò domani ... ho scorta in riserva ...
0 x
-
- modérateur
- post: 79114
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10972
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
Ahmed ha scritto:... dal neon al niente?
È brutta la tua storia, segno che dobbiamo andare al brutto!
Ahahah ... Ahmed Devos?
0 x
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
Cavo allentato?
Con una vecchia lampada a volte vedremmo la luminosità calare ...
Con una vecchia lampada a volte vedremmo la luminosità calare ...
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- modérateur
- post: 79114
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10972
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
Ho potuto portare avanti questo progetto ... motivazione, motivazione ...
Questo è ciò che si nasconde sotto le 3 strutture al neon ... capisco meglio perché è saltato!
Lunga vita alle lastre di cemento ignifughe !!
Nell'ordine di connessione dallo switch:
Probabilmente è stato aggiunto il condensatore da 420 V / 3.6 µF (qualcosa che non ho mai visto su un neon ???) che alimenta la fase di ogni trasformatore ...
Questo è ciò che si nasconde sotto le 3 strutture al neon ... capisco meglio perché è saltato!
Lunga vita alle lastre di cemento ignifughe !!
Nell'ordine di connessione dallo switch:
Probabilmente è stato aggiunto il condensatore da 420 V / 3.6 µF (qualcosa che non ho mai visto su un neon ???) che alimenta la fase di ogni trasformatore ...
0 x
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
I condensatori aggiunti ai neon ... è oltre un certo numero sullo stesso circuito ... Per evitare archi all'apertura del circuito che distruggono gli interruttori ...
1 x
L'unico sicuro in futuro cosa. E 'che ci possono possibilità che sia conforme alle nostre aspettative ...
-
- modérateur
- post: 79114
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 10972
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
Sì, sospettavo fosse qualcosa del genere ... solo in cantina avevo ehm ... 2 * 5 = 10 e nessun condominio trovato durante lo smantellamento ...
In garage lì, ho un condominio per soli 3?
In garage lì, ho un condominio per soli 3?
0 x
Ri: Neon che si rompe (esplode?) E fa scattare l'interruttore?
forse recupero .... Io nel nostro garage sono recupero sito industriale .... e ho in quasi tutti ....
0 x
L'unico sicuro in futuro cosa. E 'che ci possono possibilità che sia conforme alle nostre aspettative ...
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 29 réponses
- 3715 Visto
-
messaggio dernier da Macro
Vedi ultimi messaggi
06/12/22, 10:21Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 2 réponses
- 4839 Visto
-
messaggio dernier da futuranat
Vedi ultimi messaggi
17/08/09, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 8 réponses
- 8945 Visto
-
messaggio dernier da I Citro
Vedi ultimi messaggi
10/01/09, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 8 réponses
- 8314 Visto
-
messaggio dernier da gregdu13250
Vedi ultimi messaggi
27/08/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 20 réponses
- 14901 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
04/04/12, 08:32Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132