Come calcolare la potenza necessaria di un generatore?
Come calcolare la potenza necessaria di un generatore?
Buongiorno,
Come calcolare la potenza richiesta di un alternatore 12V auto, per operare un 100% fari 9 130W.
Sapendo che sarà un secondo alternatore oltre al montaggio.
Ho due calcolo diverso !!
Il primo 9 prestazioni 130x1170 = 0.75W (1170x0.75 1560w =: = 12 130A
Le second 9x130=1170:12=97.5A
Qual è il calcolo corretto ???
Non sarà sbagliato ordinare questo secondo alternatore!
Grazie a illuminarmi !!!
RISPOSTA:
I suoi calcoli sono troppo ottimistiche.
Un alternatore ha un'efficienza del 50% e la trasmissione a cinghia è uno dell'ordine di 90%.
Potenza elettrica necessaria: 130W x = 9 1 170 W.
Potenza assorbita dal alternatore: 1 170 / 0.5 / 0.9 2 600 = W.
Calibro dell'alternatore di procurare: 2 600 / 14 185 = A.
Attenzione la potenza prelevata dal motore:
1 CV = 736 W -> 2600/736 = 3.5 CV.
Facendo una 15 sicurezza% per tener conto di eventuali disallineamenti e attriti meccanici, pratica vero potere sarà vicino a 4 CV.
Il modello più potente che possiamo offrire è un 12V 160A - vedi allegato scheda tecnica. Dovrebbe essere ok perché la sua velocità di avvio è piuttosto bassa (1 100 giri / min).
Prezzo di vendita TTC = 522.65 euro. camera 1 oggi disponibili. Consegnato senza puleggia.
velocità di rotazione del motore e dell'alternatore:
Regime minimo alternatore> punto di accensione (1 giri / min) = motore al minimo.
Velocità massima dell'alternatore (circa 15 giri / min) <dati del produttore = motore massimo.
Motore diesel: 2000 rpm <velocità di crociera <4000 rpm.
800 rpm <Velocità a vuoto <1200 rpm.
Alla luce di queste considerazioni, il rapporto della puleggia per caricare correttamente quando il motore è al minimo e ottenere una velocità massima di crociera porta ad una relazione tra 2 e 3.
Suggerimento: non superare un rapporto della puleggia di 3.5 (prematura usura della cinghia).
Promemoria: il rapporto della puleggia = diam. diametro della puleggia puleggia del motore / alternatore
Cordiali saluti,
Frédéric DESMONS
Product Manager per l'energia elettrica ProShip
Come calcolare la potenza richiesta di un alternatore 12V auto, per operare un 100% fari 9 130W.
Sapendo che sarà un secondo alternatore oltre al montaggio.
Ho due calcolo diverso !!
Il primo 9 prestazioni 130x1170 = 0.75W (1170x0.75 1560w =: = 12 130A
Le second 9x130=1170:12=97.5A
Qual è il calcolo corretto ???
Non sarà sbagliato ordinare questo secondo alternatore!
Grazie a illuminarmi !!!
RISPOSTA:
I suoi calcoli sono troppo ottimistiche.
Un alternatore ha un'efficienza del 50% e la trasmissione a cinghia è uno dell'ordine di 90%.
Potenza elettrica necessaria: 130W x = 9 1 170 W.
Potenza assorbita dal alternatore: 1 170 / 0.5 / 0.9 2 600 = W.
Calibro dell'alternatore di procurare: 2 600 / 14 185 = A.
Attenzione la potenza prelevata dal motore:
1 CV = 736 W -> 2600/736 = 3.5 CV.
Facendo una 15 sicurezza% per tener conto di eventuali disallineamenti e attriti meccanici, pratica vero potere sarà vicino a 4 CV.
Il modello più potente che possiamo offrire è un 12V 160A - vedi allegato scheda tecnica. Dovrebbe essere ok perché la sua velocità di avvio è piuttosto bassa (1 100 giri / min).
Prezzo di vendita TTC = 522.65 euro. camera 1 oggi disponibili. Consegnato senza puleggia.
velocità di rotazione del motore e dell'alternatore:
Regime minimo alternatore> punto di accensione (1 giri / min) = motore al minimo.
Velocità massima dell'alternatore (circa 15 giri / min) <dati del produttore = motore massimo.
Motore diesel: 2000 rpm <velocità di crociera <4000 rpm.
800 rpm <Velocità a vuoto <1200 rpm.
Alla luce di queste considerazioni, il rapporto della puleggia per caricare correttamente quando il motore è al minimo e ottenere una velocità massima di crociera porta ad una relazione tra 2 e 3.
Suggerimento: non superare un rapporto della puleggia di 3.5 (prematura usura della cinghia).
Promemoria: il rapporto della puleggia = diam. diametro della puleggia puleggia del motore / alternatore
Cordiali saluti,
Frédéric DESMONS
Product Manager per l'energia elettrica ProShip
Dernière édition par dauphin95 il 23 / 03 / 10, 08: 15, 1 modificato una volta.
1 x
- chatelot16
- esperto Econologue
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
- Località: Angouleme
- x 264
Confermo!
le prestazioni non è: se il vostro lampade consome 97A alternatore deve fornire 97A!
prestazioni calcolerà la potenza meccanica necessaria
Con contro c'è qualcosa da verificare se AC deve girare una lunga 97 A e c'è una manutenzione della batteria non deve essere 97A che la corrente massima dall'alternatore: avrebbe dovuto fare un po ' più per il margine ed essere sicuri che non scarica della batteria
le prestazioni non è: se il vostro lampade consome 97A alternatore deve fornire 97A!
prestazioni calcolerà la potenza meccanica necessaria
Con contro c'è qualcosa da verificare se AC deve girare una lunga 97 A e c'è una manutenzione della batteria non deve essere 97A che la corrente massima dall'alternatore: avrebbe dovuto fare un po ' più per il margine ed essere sicuri che non scarica della batteria
0 x
attenzione
Warning due generatori collegati in serie (o in parallelo uh) deve prima essere sincronizzato così sullo stesso asse e calibrato allo stesso modo e quindi non possono dare la stessa tensione e quindi la carica parallelo forte più basso, in modo sicuro con intorno 100A, fare un bel fumo !!!
E 'meglio raddrizzare con i controllori caricatori fornire in modo indipendente due batterie con le loro lampade, 4 5 totalmente separati è più sicuro.
Personalmente, non perdere i soldi, vorrei provare con alternatori e regolatori taken on automobili per le pause a buon mercato !!!
Data la flotta di automobili per clunkers possibili, e più economico se l'errore e bruciata !!
Per alternatori addebito 50A 600W sia, anzi sono un po 'camion?
Senza il controllo appropriato e significativamente più alti alternatori di capacità di potenza, le batterie sono scariche o sofferto sovraccarico se scarso controllo?
Per l'uso su auto o piccolo camion, diverso dal normale utilizzo, ricarica rapida massima raramente intermittente possibile, avremo problemi, come la morte dell'alternatore o le batterie.
Si deve sapere le caratteristiche tipiche di utilizzo, rispetto misurando alternatori e regolatori di tensione e di corrente e realizzare le insidie di un lungo tempo di vedere accadere surriscaldamento eccessivo (anche il figlio) !!!
E 'meglio raddrizzare con i controllori caricatori fornire in modo indipendente due batterie con le loro lampade, 4 5 totalmente separati è più sicuro.
Personalmente, non perdere i soldi, vorrei provare con alternatori e regolatori taken on automobili per le pause a buon mercato !!!
Data la flotta di automobili per clunkers possibili, e più economico se l'errore e bruciata !!
Per alternatori addebito 50A 600W sia, anzi sono un po 'camion?
Senza il controllo appropriato e significativamente più alti alternatori di capacità di potenza, le batterie sono scariche o sofferto sovraccarico se scarso controllo?
Per l'uso su auto o piccolo camion, diverso dal normale utilizzo, ricarica rapida massima raramente intermittente possibile, avremo problemi, come la morte dell'alternatore o le batterie.
Si deve sapere le caratteristiche tipiche di utilizzo, rispetto misurando alternatori e regolatori di tensione e di corrente e realizzare le insidie di un lungo tempo di vedere accadere surriscaldamento eccessivo (anche il figlio) !!!
0 x
Non c'è nessun problema di generatori paio 2 di diversa capacità, ciascun generatore è progettato per assorbire tutto il suo carico di alternatori a disposizione altrimenti avremmo cambiare ogni volta che abbiamo fatto una spinta!
La resistenza interna delle bobine è che bilanciano a 14.5 volt!
Se siete sostituisce paura esistenti per lo stesso tipo che il nuovo!
La resistenza interna delle bobine è che bilanciano a 14.5 volt!
Se siete sostituisce paura esistenti per lo stesso tipo che il nuovo!
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
Non c'è nessun problema di generatori paio 2 di diversa capacità, ciascun generatore è progettato per assorbire tutto il suo carico di alternatori a disposizione altrimenti avremmo cambiare ogni volta che abbiamo fatto una spinta!
Se questo fosse vero, EDF con i grandi generatori di centrali nucleari o non si stanca di sincronizzare i capelli suoi alternatori, prima dell'accoppiamento alla rete !!!!
Non si tratta di sovratensione, ma di evitare che la tensione più alta (senza sovratensione), non si scarichi nell'altro potenziometro pieno con correnti alternate tra le due, che si riscaldano e bruciano !!
Bizzarro, che ha detto strano !!
0 x
dedeleco ha scritto:Non c'è nessun problema di generatori paio 2 di diversa capacità, ciascun generatore è progettato per assorbire tutto il suo carico di alternatori a disposizione altrimenti avremmo cambiare ogni volta che abbiamo fatto una spinta!
Se questo fosse vero, EDF con i grandi generatori di centrali nucleari o non si stanca di sincronizzare i capelli suoi alternatori, prima dell'accoppiamento alla rete !!!!
Non si tratta di sovratensione, ma di evitare che la tensione più alta (senza sovratensione), non si scarichi nell'altro potenziometro pieno con correnti alternate tra le due, che si riscaldano e bruciano !!
Bizzarro, che ha detto strano !!
Un alternatore che produce DC tramite un regolatore non ha nulla a che fare con sincrono impianto di potenza del generatore set!
Ogni alternatore automobilistico è progettato per funzionare a pieno regime o piena capacità se questa parola si infastidisce, sia esso 10 o 100 amp non cambia affatto!
Naturalmente un margine di 25 o 30% ampere supplementare è necessaria se viene utilizzato per un lungo periodo!
Central utilizza sistemi che a poco a poco impegnata per sincronizzare i generatori e il nuovo sistema che funziona in DC convertita in corrente alternata per mantenere la frequenza perfetta!
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
Coniglio
Sì possiamo aggiungere più generatori come questo esempio viene utilizzato o X amplificatori 3 350 1 e amplificatori x 250:
http://www.youtube.com/watch?v=yti-GQa5n0I
Sì possiamo aggiungere più generatori come questo esempio viene utilizzato o X amplificatori 3 350 1 e amplificatori x 250:
http://www.youtube.com/watch?v=yti-GQa5n0I
0 x
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 5 réponses
- 1198 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
10/03/23, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 2 réponses
- 2287 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
08/03/23, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 7 réponses
- 1248 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
23/01/23, 09:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 20 réponses
- 12247 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
29/06/16, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
-
- 91 réponses
- 25798 Visto
-
messaggio dernier da Janic
Vedi ultimi messaggi
14/10/23, 08:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 229