Compatibilità UPS e batteria

pubblicato: 30/03/21, 22:38
da Vince47
Buongiorno,

Vorrei utilizzare un inverter 600VA entry level con batteria auto 12V 74Ah invece di inverter 12V 7Ah

Prima di iniziare vorrei avere la tua opinione per favore.

Questo utilizzo avrà delle conseguenze particolari?

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 31/03/21, 00:01
da izentrop
Buongiorno,
Una batteria da 7 A verrà caricata a 0.7 A in 10 ore, quindi passerà alla modalità flottante.
Ci vorranno più di 100 ore per ricaricare la batteria del veicolo, che richiederà una tensione variabile potrebbe essere diversa ...

Sono le caratteristiche del caricabatterie che potrebbero dover essere adattate. Hai bisogno anche di quelli per le batterie. :?:
UPS di backup per PC?

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 31/03/21, 07:35
da Macro
Se intendi utilizzare il tuo inverter 600Va di fascia bassa per un lungo periodo con una batteria 10 volte più grande .... Secondo me, potresti essere sorpreso di vedere che .... 1.1 volte (1.5 al massimo) il tempo che gli sarebbe occorso per scaricare la sua batteria da 7Ah ...

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 05/04/21, 20:33
da Vince47
izentrop ha scritto:Buongiorno,
Una batteria da 7 A verrà caricata a 0.7 A in 10 ore, quindi passerà alla modalità flottante.
Ci vorranno più di 100 ore per ricaricare la batteria del veicolo, che richiederà una tensione variabile potrebbe essere diversa ...

Sono le caratteristiche del caricabatterie che potrebbero dover essere adattate. Hai bisogno anche di quelli per le batterie. :?:
UPS di backup per PC?

Sì è un inverter di backup per PC, all'improvviso è possibile adattare le caratteristiche del caricabatterie?

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 05/04/21, 20:47
da Vince47
Macro ha scritto:Se intendi utilizzare il tuo inverter 600Va di fascia bassa per un lungo periodo con una batteria 10 volte più grande .... Secondo me, potresti essere sorpreso di vedere che .... Il tuo inverter va in surriscaldamento di sicurezza quando si scarica dopo 1.1 volte (1.5 al massimo) il tempo che gli sarebbe occorso per scaricare la sua batteria da 7Ah ...

Waw davvero! Come aggirare questa protezione :Rotolo:
Anche se l'alimentazione si interrompe per 2 minuti, non è poi così male per me.
In questo caso in cui il mio inverter va così in sicurezza contro il surriscaldamento, se lo spengo e poi lo riaccendo, ripartirà per 1 ora (circa) di nuovo prima che questa sicurezza scatti di nuovo?

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 05/04/21, 22:42
da Forhorse
No perché se va in sicurezza non è questione di tempo di funzionamento ma di temperatura.

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 06/04/21, 02:44
da izentrop
Questo modello indica un tempo massimo di esecuzione: 10 minuti https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh per 84 Wh di carica della batteria meno le perdite, questo è normale

Con un 70 Ah, non superiore a 300 W, dovrebbero essere necessarie almeno 1 h 30 e 80 ore per la ricarica, se la corrente di carica è la stessa.

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 06/04/21, 06:07
da Obamot
Non so cosa ne pensate, ma che ne dite di una batteria per moto versatile come questa (?): https://fr.vidaxl.ch/e/8019887384976/ba ... jQQAvD_BwE

Descrizione
Batteria standard da 5 anni con tecnica AGM elevata.

Questa batteria è indipendente dalla posizione utilizzando la tecnologia a membrana e assolutamente esente da manutenzione. È applicabile a modellismo, sistemi di allarme, alimentatori di emergenza, sistemi solari, illuminazione di emergenza, ecc.

Specifiche
Dimensioni: 151 x 65 x 94 mm (L x P x A)
Disposizione dei poli: 3
Tipo di terminale: F1
Tipo di fissaggio: B00
Capacità: 7 Ah
Tensione: 12 V

_______________________


Ora, come altra risorsa c'è Écus-Ondulique, sono specializzati nella riabilitazione di inverter la cui batteria deve essere cambiata. Dispongono di “Kit batterie di ricambio (KBR)” (batterie di ricambio) per inverter delle più grandi marche (APC, BELKIN, BEST POWER, COMPAQ, ECUS, EMERSON, MGE, RIELLO, POWERWARE ... ecc.)
Vendono anche questi inverter "ricondizionati" (come si suol dire).

Dovresti sapere che se gli inverter si mettono in posizione di “sicurezza contro il surriscaldamento”, non è per i chiodi, sono norme antincendio secondo le norme CE. Se la coppia batteria / inverter non rientra negli standard e c'è un incendio (da surriscaldamento) saranno le compagnie di assicurazione a prendersi cura della perdita? Questi standard sono cambiati lo scorso anno e TUTTI gli inverter devono teoricamente soddisfarli. https://www.sma-france.com/centre-de-co ... c1011.html

È un'opportunità per non aver acquistato nulla, potrai accontentarti senza costi aggiuntivi!

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 06/04/21, 09:42
da plasmanu
E l'inverter del PC ha un grosso difetto: se urla come la sirena di un vigile del fuoco: ti fa impazzire.
Ma è anche un vantaggio perché segnala da lontano che abbiamo un'interruzione di corrente

Oggetto: UPS e compatibilità delle batterie

pubblicato: 06/04/21, 19:42
da Vince47
izentrop ha scritto:Questo modello indica un tempo massimo di esecuzione: 10 minuti https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh per 84 Wh di carica della batteria meno le perdite, questo è normale

Con un 70 Ah, non superiore a 300 W, dovrebbero essere necessarie almeno 1 h 30 e 80 ore per la ricarica, se la corrente di carica è la stessa.

Un dettaglio, nelle caratteristiche di questo inverter possiamo vedere un tempo di commutazione di 10 ms (millisecondi), è qualcosa di diverso dal tempo massimo di esecuzione che si esprime in minuti! :?