Prese d'aria (ventilazione della casa)




da moby25 » 06/11/10, 12:41

Ciao

Oltre al mio post su vmc o vmr https://www.econologie.com/forums/vmc-ou-vmr-t9873.html , Dovrò anche installare griglie di ventilazione.

La mia nuova falegnameria in PVC non ha griglie di ventilazione.

Non voglio particolarmente perforarli perché sono nuovi e impermeabili.

Quale altro tipo di ventilazione esiste oltre a quelli nella parte superiore delle finestre. Su tutti gli schemi VMC ecc., Vediamo che l'aria deve provenire dalle finestre.

È possibile anche pensare di appenderli alle pareti, ma non è rischioso danneggiare l'isolamento dietro? Penso in particolare alla lacerazione della barriera al vapore della lana di vetro, ad esempio.

grazie
0 x
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 06/11/10, 13:31

Devi sapere perché stai andando in onda, se ne hai davvero bisogno ??
umidità, prodotti tossici dai mobili (formaldeide da agglomerati), allergie, combustione di gas o legno, ecc.

Altrimenti, non lo siamo non tutti uguali, alcuni si lavano tre volte al giorno con il minimo sudore e altri una volta al mese mentre lo fanno !!
Oiseautempete dorme con la finestra aperta con il freddo all'altro estremo, soluzione semplice senza buchi !!
Quindi devi determinare il tuo livello minimo di ventilazione necessario ed evitare fori inutili per te !!
Se l'umidità, puoi prendere un condensatore di umidità a 100 € (frigo sottosopra come deumidificatore) ed evita questo gran numero di buchi !!
Una cappa nella cucina a circuito chiuso può aiutare.
Gli standard forniscono un'eccessiva ventilazione assurda per evitare incidenti con camino e gas o errori !!
In questo caso è meglio inserire una speciale alimentazione di aria comburente con l'apparecchio a combustione !!
è possibile bucare i muri invece di falegnameria con alcune prese d'aria e prendere un VMC o VMR con flusso regolabile da zero a max secondo necessità, altrimenti si mette il calore di riscaldamento nella spazzatura (500 € all'anno e oltre con gli standard! ?
0 x
moby25
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 396
iscrizione: 10/01/10, 18:05
Località: Picardie, Somme (80)




da moby25 » 06/11/10, 15:33

Ho un tasso di umidità leggermente superiore al 60% (diciamo 65) quando è intorno ai 19 °.

Per mobili e prodotti tossici, non credo che nessuno se ne stia allontanando oggi. Questo è il motivo per cui vorrei un minimo di rinnovo dell'aria in casa.

Per quanto riguarda il mio riscaldamento, è una stufa a pellet con la sua presa d'aria.
0 x
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 06/11/10, 16:03

Il 60% e un po 'di più è buono nelle nostre regioni francesi, specialmente in caso di pioggia e quindi non male !!
Oltre il 95% continuo, poi c'è un disastro con gli stampi, ma ben prima se il ponte termico freddo è visibile dalla sua condensa !!

Altrimenti puoi fare una presa d'aria aggiuntiva nel muro come per la tua stufa a pellet !!!

A seconda dell'arredamento, scappi se sono vecchi e non troppo rinnovati o per niente così recenti pieni di truciolari a prezzi molto bassi con poltrone o divani dello stesso tipo cinese !!
Ma poi la ventilazione non sarà sufficiente !!!
Il più semplice per la salute è di cambiarlo per mobili molto vecchi che sono stati leggermente rinnovati !!
0 x
moby25
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 396
iscrizione: 10/01/10, 18:05
Località: Picardie, Somme (80)




da moby25 » 06/11/10, 17:56

Gli unici posti dove incontro la condensa sono la camera da letto (piccolo volume) e il bagno.

Non capisco perché negli standard sia ben indicato ventilare bene con molte prese d'aria se non è necessariamente utile per tutti. :?: :Rotolo:
0 x
aerialcastor
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 865
iscrizione: 10/05/09, 16:39
x 21




da aerialcastor » 06/11/10, 19:27

Il faut ventilare.

Non si tratta solo del vapore acqueo che evacua c'è un sacco di altri inquinanti: COV, CO2, odore,
Alcuni dispositivi di combustione (stufa, caldaia, ...) possono rilasciare CO, inodore, incolore e soprattutto gas mortale a dosi molto basse.

Normalmente una buona ventilazione "spazza" la stanza in diagonale.
Cad che l'arrivo deve essere di fronte alla bocca di aspirazione.
0 x
Salva un albero, mangiare un castoro.
E 'inutile avere successo nella vita, quello che serve è quello di perdere la sua morte.
moby25
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 396
iscrizione: 10/01/10, 18:05
Località: Picardie, Somme (80)




da moby25 » 06/11/10, 19:43

Per quanto riguarda la perforazione dell'entrata nei muri, non rischierò di causare un problema perforando la barriera al vapore del LDV?
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79374
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11064




da Christophe » 06/11/10, 19:49

dedeleco ha scritto:Oltre il 95% continuo, poi c'è un disastro con gli stampi, ma ben prima se il ponte termico freddo è visibile dalla sua condensa !!


Uh 95% ininterrottamente, non sono sicuro che un bagno ci arrivi ... anche una piscina (ben gestita e non troppo calda) è meno.
Piscina = dall'80 al 90% infine dipende dalla gestione dell'energia perché se l'aria è più calda di 2 ° C rispetto all'acqua, allora non c'è evaporazione dell'acqua e possiamo scendere al 60-70%, ma le piscine comunali generalmente favoriscono un rinnovo dell'aria fredda e umida piuttosto che un riscaldamento dell'aria oltre il T ° dell'acqua ... È sicuramente più redditizio (vista l'architettura piscine più catastrofiche termicamente) ...

Con contro che ci sia muffa, non è necessario arrampicarsi tanto: basta un buon ponte termico (cornice della finestra su vecchie pareti non isolate, architrave ...) che ha una temperatura media sotto il punto rugiada e luppolo è bagnato il 100% delle volte nella stagione fredda ...
0 x
aerialcastor
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 865
iscrizione: 10/05/09, 16:39
x 21




da aerialcastor » 06/11/10, 19:54

moby25 ha scritto:Per quanto riguarda la perforazione dell'entrata nei muri, non rischierò di causare un problema perforando la barriera al vapore del LDV?



Fare un taglio più carino pulito e il nastro la barriera al vapore sulla griglia di aspirazione dell'aria.
0 x
Salva un albero, mangiare un castoro.

E 'inutile avere successo nella vita, quello che serve è quello di perdere la sua morte.
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 06/11/10, 20:37

Gli standard prevedono un'immensa ventilazione per l'evacuazione del CO possibile con installazioni senza senso in grado di riportare CO in modo che la casa ben ventilata, ben raffreddata con un'assurda installazione, non abbia CO.
Solamente, i poveri si scaldarono molto male con tale aerazione per eliminare il potenziale CO, chiudere l'aerazione e soffocare, 300 morti all'anno.
Con i professionisti, le lobby e le loro assicurazioni, dicono che è colpa loro, hanno chiuso le prese d'aria e si rifiutano di compensare !!!


Ho anche, con altri difetti, fatto causa al mio architetto, al muratore e all'installatore di camini per un assemblaggio così assurdo in grado di fornire CO alla minima perdita nello scambiatore di inserti con un soffiatore di aspirazione dopo questo inserto in sovrapressione rispetto al ventilatore di aspirazione !!
E gli esperti hanno deciso, che l'assurda installazione in grado di fornire CO se trapelato nello scambiatore, rientra negli standard, e solo io ho vinto il giudizio perché le ventilazioni erano meno della metà degli standard, il soffiatore troppo nel camino, troppo caldo, e l'architetto aveva deciso di non mettere un comignolo, ma non per l'assurda installazione in grado di fornire CO !!

Con la stufa a pellet generalmente meglio progettata, il rischio è molto inferiore, ma è bene avere un rilevatore di CO (senza fumo) in buone condizioni !!

Altrimenti, ti consiglio di conoscere il tuo reale tasso di rinnovo dell'aria, perché altrimenti non saprai se è eccessivo (perdite di calore non necessarie superiori a 500 € all'anno con determinati standard !!) o insufficienti !!

Finalmente così tanti in una casa con un sacco di docce e cucina arriviamo facilmente al 100% di umidità soprattutto in caso di pioggia a novembre e niente che si asciughi !!!!!!
In una stanza a porte chiuse da 12 a 15 m2 che dorme in due a 20 ° C, vi invito a calcolare quanta acqua è necessaria per il peso emesso dalla respirazione (più di 1 litro per persona per notte) a partire dal 50% d umidità per vedere che raggiungiamo facilmente il 100% di umidità e ciò che limita questa è la condensa sui punti freddi, almeno le finestre !!
Vedi su econologia e google, punto di rugiada e vapore acqueo.
L'umidità è fissata dalla temperatura del punto più freddo che condensa tutto il vapore in eccesso come almeno sulle finestre o sul ponte termico, anche con i doppi vetri !!

Ma in generale non è molto fastidioso, tranne il sovraffollamento e il grande punto freddo che gocciola con acqua e pieno di muffe, come talvolta vediamo, inoltre accusando una perdita d'acqua che può essere immaginaria !!!!!
In questi casi estremi, l'aerazione potrebbe non essere sufficiente ed è utile un deumidificatore con un punto ancora più freddo, ed è necessario convincere a non fare 3 bagni al giorno molto caldi e fumanti, come ho visto in famiglia !!! !!

Un bagno con vasca o doccia fumante raggiunge facilmente il 95% e il 100% di umidità che si condensa almeno sulle finestre fredde !! (fai il calcolo con le curve del peso dell'acqua in funzione della temperatura e dell'umidità fornite da Christophe su econologia e altre wiki !!)

La mia famiglia lo ha provato ripetutamente !!
Ma c'è un ottimo tra troppo stucco e aria troppo per gettare il calore del riscaldamento all'esterno come nella spazzatura !!
0 x

 