ciao
la mia caldaia si riavvia a 60 ° mentre la temperatura della casa è di 21 ° e il setpoint è di 20 ° Non vedo l'interesse?
Penso che la caldaia si riavvierà per proteggere l'acqua nella caldaia
cordialement
Strano riavvio della caldaia?
- elefante
- esperto Econologue
- post: 6646
- iscrizione: 28/07/06, 21:25
- Località: Charleroi, centro del mondo ....
- x 7
Forse dovresti cambiare il titolo del post, molto sfocato
In particolare potrebbe suscitare l'interesse di Cpt Maloche.
Se è automatico, alcune caldaie lo fanno per evitare la condensa nel corpo della caldaia. Normalmente dovrebbe essere completato da una valvola a 3 vie che cortocircuita l'acqua nel circuito principale.
In particolare potrebbe suscitare l'interesse di Cpt Maloche.
Se è automatico, alcune caldaie lo fanno per evitare la condensa nel corpo della caldaia. Normalmente dovrebbe essere completato da una valvola a 3 vie che cortocircuita l'acqua nel circuito principale.
0 x
elefante Suprema Onorario éconologue PCQ ..... Sono troppo prudente, non abbastanza ricco e troppo pigri per davvero salvare la CO2! http://www.caroloo.be
Ri: ho bisogno di una risposta
droulesse ha scritto:ciao
la mia caldaia si riavvia a 60 ° mentre la temperatura della casa è di 21 ° e il setpoint è di 20 ° Non vedo l'interesse?
Penso che la caldaia si riavvierà per proteggere l'acqua nella caldaia
cordialement
La temperatura visualizzata dal setpoint non riflette sempre il setpoint effettivo, potrebbe esserci un offset di diversi gradi. Puoi provare ad abbassare il set point per vedere se la temperatura della casa sta calando. Questo tipo di apparecchio non è calibrato con precisione all'origine e non viene verificato successivamente mentre le derive sono sempre possibili.
0 x
La ragione è la follia del più forte. La ragione per la meno forte è follia.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
-
- modérateur
- post: 79364
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ciao,
Se la caldaia esegue anche acqua calda sanitaria, è probabile che la regolazione del riscaldamento avvenga avviando / arrestando il circolatore del circuito del radiatore. La regolazione della caldaia è soddisfacente per mantenere il riscaldatore alla temperatura impostata del calorstat. Non appena è necessario il riscaldamento / ACS, l'acqua calda è immediatamente disponibile.
In estate, questa è ovviamente un'aberrazione.
Esistono altre soluzioni più economiche (illuminazione serale, distributore automatico, bollitore misto, ecc.)
A+
Se la caldaia esegue anche acqua calda sanitaria, è probabile che la regolazione del riscaldamento avvenga avviando / arrestando il circolatore del circuito del radiatore. La regolazione della caldaia è soddisfacente per mantenere il riscaldatore alla temperatura impostata del calorstat. Non appena è necessario il riscaldamento / ACS, l'acqua calda è immediatamente disponibile.
In estate, questa è ovviamente un'aberrazione.
Esistono altre soluzioni più economiche (illuminazione serale, distributore automatico, bollitore misto, ecc.)
A+
0 x
buona risposta in loop.
inoltre, è molto difficile generalizzare perché ci sono molte operazioni diverse a seconda delle caldaie.
in generale, non è necessariamente necessario associare gli avviamenti e gli arresti della caldaia a temperature ambiente. anche se è collegato, non è direttamente collegato. altre informazioni vengono prese in considerazione in modo più o meno complesso a seconda del tipo di controller della caldaia.
inoltre, è molto difficile generalizzare perché ci sono molte operazioni diverse a seconda delle caldaie.
in generale, non è necessariamente necessario associare gli avviamenti e gli arresti della caldaia a temperature ambiente. anche se è collegato, non è direttamente collegato. altre informazioni vengono prese in considerazione in modo più o meno complesso a seconda del tipo di controller della caldaia.
0 x
Questo evita efficacemente la condensa, che inizia a 55 ° e che sulle caldaie in acciaio genererà corrosione, quindi la perforazione del corpo scaldante.
Queste caldaie sono normalmente isolate.
Ad esempio, le buone caldaie a pellet raggiungono rendimenti dal 91 al 93%. Date le perdite dovute ai fumi, ciò significa che le perdite dalla caldaia sono trascurabili.
Potremmo trovare le cifre sui test effettuati dal BLT austriaco.
Inoltre, in modalità "estate" (solo sanitario), non mantengono le temperature ... Per limitare le perdite ...
Queste caldaie sono normalmente isolate.
Ad esempio, le buone caldaie a pellet raggiungono rendimenti dal 91 al 93%. Date le perdite dovute ai fumi, ciò significa che le perdite dalla caldaia sono trascurabili.
Potremmo trovare le cifre sui test effettuati dal BLT austriaco.
Inoltre, in modalità "estate" (solo sanitario), non mantengono le temperature ... Per limitare le perdite ...
0 x
ciclo ha scritto:In estate, questa è ovviamente un'aberrazione.
Esistono altre soluzioni più economiche (illuminazione serale, distributore automatico, bollitore misto, ecc.)
L'aberrazione è soprattutto di non utilizzare i pannelli solari termici, soprattutto in estate.
Dato il prezzo dell'attrezzatura, non c'è più una foto.
http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermo ... au-solaire
http://www.bysun.fr/Guide_Syst_me_ATMOS_F_xp_32.html
Ho appena trovato uno scambiatore per trasformare uno scaldabagno di seconda mano in accumulatore solare:
http://www.bysun.fr/_Echangeur_chauffag ... t_151.html
0 x
A presto !
Did67 ha scritto:
Potremmo trovare le cifre sui test effettuati dal BLT austriaco.
...
Vai, per individuare l'ordine di grandezza di ciò di cui stiamo parlando: il test dell'Okofen PE16 (caldaia a pellet Okofen con potenza nominale di 16 kW) da parte del BLT di Wieselburg (test per l'autorizzazione dei premi ) fornisce le seguenti informazioni:
temperatura ambiente: 24 °
temperatura della caldaia: 72 °
Temperatura del fumo: 127 °
potenza misurata: 16,7 kW (quindi caldaia "piena")
perdite (misurate su 46 punti attorno alla caldaia): 0,13 kW, o 0,8%
Quando le aberrazioni delle nostre modalità di riscaldamento saranno dello 0,8% ...
Detto questo, alla modulazione più bassa, la potenza "dissipata" rimane grosso modo la stessa ma la potenza utile verrà divisa per 4: quindi le perdite saranno del 3%!
In realtà, in inverno, una caldaia a pellet naviga tra i due, a seconda della temperatura esterna.
E infatti, in estate, diventa assurdo dal punto di vista calorico!
L'ho scritto altrove, usare d'estate la caldaia a pellet per autista solo ACS è molto discutibile (anche se è "redditizio" rispetto ad un CESI installato chiavi in mano da un artigiano)
0 x
L'aberrazione non è in grado di avviare la caldaia una volta al giorno o per 2 giorni, se necessario, per riscaldare rapidamente il serbatoio ACS in circa un'ora e quindi arrestare la caldaia fredda per un giorno per un giorno e otteniamo in perdita un fattore di riduzione di circa 2h / 24h = 12, come sulla mia caldaia che riscalda il pallone in mezz'ora e dorme molto dopo !!!!
Le caldaie a pellet possono avviarsi automaticamente come il gas (tranne Okofen), e quindi non c'è nulla per impedirlo, con regolazione termostato con isteresi regolabile !!
Le caldaie a pellet possono avviarsi automaticamente come il gas (tranne Okofen), e quindi non c'è nulla per impedirlo, con regolazione termostato con isteresi regolabile !!
0 x
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."