Regolazione del termostato di ottimizzazione per l'ottimizzazione del gas

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Boubouille
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 2
iscrizione: 27/06/11, 12:59

Regolazione del termostato di ottimizzazione per l'ottimizzazione del gas




da Boubouille » 27/06/11, 13:35

Buongiorno,

L'anno scorso avevo installato una caldaia a gas (eccellenza prestigio ECV 32 KW) e ho alcune domande sull'impostazione del termostato per ottimizzare i consumi.

1) Il termostato è dotato di una sonda esterna e una sonda interna. Non capisco appieno l'effetto delle misurazioni del sensore esterno sulla conformità con il setpoint indicato per la temperatura ambiente. Non è meglio fare a meno di questa sonda esterna?

2) Vorrei, in termini assoluti, poter seguire in tempo reale (e registrarlo) il consumo di gas, ovvero il funzionamento della caldaia per affinare le impostazioni. Esistono sistemi equivalenti a "wattmetri" per il consumo di energia elettrica ma per l'uso di cui parlo? Non sto parlando di un contatore del gas in senso stretto, ma forse è possibile recuperare il segnale di controllo dal bruciatore in modo da registrare la cinetica di funzionamento della caldaia?

Grazie in anticipo per le tue risposte.
Amicalement
Boubouille
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88

Ri: Ottimizzazione della regolazione del termostato per l'ottimizzazione dei consumi




da Gaston » 27/06/11, 13:46

boubouille ha scritto:1) Il termostato è dotato di una sonda esterna e una sonda interna. Non capisco appieno l'effetto delle misurazioni del sensore esterno sulla conformità con il setpoint indicato per la temperatura ambiente. Non è meglio fare a meno di questa sonda esterna?
Il sensore esterno dovrebbe agire sulla temperatura dell'acqua di riscaldamento.

L'idea è, quando la temperatura esterna è più calda, di produrre meno acqua calda per il riscaldamento, il che migliora (di alcuni%) l'efficienza della caldaia.

Se non è necessario il sensore esterno, è possibile regolare manualmente la temperatura dell'acqua.
0 x
Boubouille
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 2
iscrizione: 27/06/11, 12:59




da Boubouille » 27/06/11, 13:55

Grazie Gaston per la tua risposta.
Quindi il sensore esterno non ha nulla a che fare con la conformità alle istruzioni, ma sul modo ottimale per raggiungerlo.

Non hai idea di monitorare il funzionamento in tempo reale di una caldaia Gaston?

merci encore
Boubouille
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88




da Gaston » 27/06/11, 14:28

boubouille ha scritto:Non hai idea di monitorare il funzionamento in tempo reale di una caldaia Gaston?
Nessuna modifica alla caldaia, no ... scusa. : Oops:
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 27/06/11, 15:05

collegare un piccolo relè della stessa tensione all'elettrovalvola del bruciatore e utilizzare uno dei suoi contatti per attivare un contatore del tempo.
c'è quindi il tempo di funzionamento del bruciatore.
funziona se il bruciatore ha una velocità fissa.
se ha un'andatura modulare o doppia, non funziona
0 x
Immagine
Clicca mia firma
Avatar de l'utilisateur
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
iscrizione: 04/08/08, 00:48
Località: Signore
x 1




da swift2540 » 27/06/11, 16:10

dirk pitt ha scritto:funziona se il bruciatore ha una velocità fissa.
se ha un'andatura modulare o doppia, non funziona

Quindi non funzionerà : Cry:
Il prestigio ACV è dotato di un bruciatore molto modulante, 5.9 / 32kw.
Il principio è il seguente:
TA (all'interno) fornisce il segnale di riscaldamento
La sonda ext fornisce la temperatura di riscaldamento.
==> per "guidare" in modo economico, abbassare il più possibile la curva di riscaldamento della sonda ext (temp. acqua), essendo il limite inferiore quello del comfort interno desiderato.
==> la caldaia funzionerà quindi a lungo ma lentamente (secondo lo stesso principio che consuma un'auto - a velocità costante come in città).
A parte una lettura manuale del contatore, non vedo come rintracciare la caldaia. Anche se esistesse un contaore, questo non informerebbe il consumo.
@+
0 x
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
Avatar de l'utilisateur
Gaston
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88




da Gaston » 27/06/11, 16:22

swift2540 ha scritto:Il prestigio ACV è dotato di un bruciatore molto modulante, 5.9 / 32kw.
Deve essere presente un segnale nella scheda elettronica della caldaia che controlla la potenza del bruciatore ...


Ma dovremmo essere in grado di:
1) individualo
2) misurarlo senza disturbare il funzionamento della caldaia
3) interpretarlo

Tutto senza perdere la garanzia :?
0 x
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 27/06/11, 17:43

Il funzionamento continuo della caldaia a una T molto bassa può essere una sciocchezza costosa se si è sfortunati, soprattutto con un isolamento non molto buono !!

Il meglio è misurare la differenza nella realtà, tra le due possibilità !!

Gli installatori non misurano mai questo !!

Con il pretesto del miglioramento, si possono avere bellissimi errori nella realtà di una casa, che non ha nulla a che fare con il modello teorico !!


Le perdite di calore possono essere molto complesse !!

Una caldaia allo spegnimento completo non consuma nulla !!!
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
iscrizione: 04/08/08, 00:48
Località: Signore
x 1




da swift2540 » 27/06/11, 18:55

dedeleco ha scritto:Il funzionamento continuo della caldaia a una T molto bassa può essere una sciocchezza costosa se si è sfortunati, soprattutto con un isolamento non molto buono !!

Immagine Non si tratta di farlo ruotare continuamente, ma di farlo ruotare il più debolmente possibile!
Prima un bruciatore era a potenza fissa: 32kw ​​/ h = 32kwh o niente
Su questa caldaia, inizia a 5.9 kWh, quindi più se necessario. E, naturalmente, acceso / spento quando la domanda è - da 5.9kwh.
L'interesse è per la bassa stagione, quando la potenza richiesta per il riscaldamento è compresa tra 5.9 e 32kwh (cioè quasi sempre, la potenza massima è di poco superiore a 1 anno), la caldaia "fa le fusa" invece lentamente continuo acceso / spento. C'è il guadagno.

dedeleco ha scritto:Una caldaia allo spegnimento completo non consuma nulla !!!

Bene ok
0 x
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 244