Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN




da manet42 » 09/10/12, 14:44

Penso che ha scatenato un nuovo post in cui i proprietari avrebbero messo le loro impostazioni sarebbe interessante.

Manet 42:
Lorena (OT ° mini ° -15) 135m2, radiatori di grandi dimensioni, mezzo isolante, alta inerzia, perché solare supplemento serbatoio di accumulo.
il comfort Limite 18 °
Limite ridotto 12 °
Curva di riscaldamento: 28 0,8 ° pendenza
Compensazione: 5
Isteresi: 0,5 °
120 anticipazione
T ° max partenza 62 °
T ° mini partenza 20 °

Due programmi di recupero del sole.
-Mezza Stagione: programma di conforto 9h30-18h.T 48 ° ° mini palla, max temperatura 52 ° palla.
Atmosfera 19 3 °; ° ridotto 17 5.
-Inverno: Schedule comodità 7h30-21h30.
Atmosfera 19 5 °; ridotto 18 °. Nessun ridotto da -12 / -13 ° ext.
T ° mini palla 62 °; ° T ° max 66 5
-In Estate: fermato caldaia, acqua calda solare
A seguire le altre strutture?
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Avatar de l'utilisateur
garania
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 75
iscrizione: 25/09/11, 11:02

Re: Presentazione: Regolazioni Caldaie ÖkoFEN




da garania » 16/10/12, 17:37

Molto buona idea e una buona stagione!

Garania:
Loire (OT ° mini -20 °) 140m2, 3 circuiti: riscaldamento a pavimento No. 1 80m2, radiatori No. 2 60m2 e ECS, 100mm lana di nuovo vetro isolante, a bassa inerzia.

1 circuito
il comfort Limite 16 °
Limite ridotto 11 °
Curva di riscaldamento: 20 0,6 ° pendenza
Compensazione: 2
Isteresi: 1 °
anticipazione 180min
T ° max partenza 45 °
T ° mini partenza 20 °
Atmosfera 19 5 °; ridotto 19 °

2 circuito
il comfort Limite 16 °
Limite ridotto 11 °
Curva di riscaldamento: 22 0,8 ° pendenza
Compensazione: 0
Isteresi: 0,5 °
anticipazione 0min
T ° max partenza 45 °
T ° mini partenza 20 °
Atmosfera 19 °; ridotto 16 °


Pianifica il comfort 5h30 8h-e-17h 21h.T °

Estate -In: fermato caldaia, ECS elettrico

Domanda: Ho appena em'apercevoir quando la caldaia è 60 ° C, si riavvia, valvole 3 vie chiuse, e quelli si apre solo quando raggiungo 66 ° C. Sai come aprire loro 60 61 ° C o ° C?

Un'altra cosa che ho visto sul mio radiatore cicuit, legge l'acqua troppo poco, 22 0,6 ° C e mi fa impostare il tappo a 31 ° C. Eppure, nella formula di calcolo non dovrebbe essere un tappo?
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 17/10/12, 10:11

Nel menu protetto, ci sono due limitazioni:
mini -T caldo. 60 °
-T Pompa di controllo limite se si tratta di 66 °? E fare 61 °.
Per il limite della curva, non riesco a vedere.
JC
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Avatar de l'utilisateur
garania
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 75
iscrizione: 25/09/11, 11:02




da garania » 17/10/12, 11:36

manet42 ha scritto:Nel menu protetto, ci sono due limitazioni:
mini -T caldo. 60 °
-T Pompa di controllo limite se si tratta di 66 °? E fare 61 °.
Per il limite della curva, non riesco a vedere.
JC


Meric, ho già cercato ma non riesco a trovarlo, hai il numero?
Ho un P281 60 °, questo avviare la pompa, ma le porte rimangono chiuse. Ho passato la 283 5 da 2 ° ° non ha alcun cambiamento.
In te si aprono bene in 60 °?
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 17/10/12, 13:02

P281 è per coloro pompa di circolazione di tendenza su UW, caricare il serbatoio di accumulo. Non dovrebbe essere il vostro caso?

I due parametri cui parlo sono per il controllo bianco:
- Hot mini T: temperatura minima della caldaia in cui le valvole di miscelazione possono aprirsi.
Limite Pompa -T: T ° circolatori di attivazione. Essi non possono operare sotto.
Nelle installazioni senza buffer, questi valori non devono essere inferiori a 60 ° (evitare i ritorni a freddo).

Infatti la curva 22 ° / 0,8; T ° di partenza 31 ° grosso modo corrisponde ad un OT ° O °. C'è forse non è abbastanza freddo?
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685




da Did67 » 17/10/12, 18:07

garania ha scritto:Meric, ho già cercato ma non riesco a trovarlo, hai il numero?
Ho un P281 60 °, questo avviare la pompa, ma le porte rimangono chiuse. Ho passato la 283 5 da 2 ° ° non ha alcun cambiamento.
In te si aprono bene in 60 °?


Infatti, molte cose si combinano:

- la scheda (non la regolazione), gestisce una temperatura massima (un P2xx, devo guardare le istruzioni); qualunque cosa riceva come "ordini", si ferma ...

- Regolamento mantiene una temperatura minima, da cui per proteggere la caldaia, chiude V3V

- è anche lei a dare il segnale di un "bisogno" (se la temperatura esterna è endehros dei limiti di riscaldamento, se non so cosa ...).

L'estate è stato lì. Dovrei sono tornato nei registri, tra cui il Pelltronic non so (ma anche il TEM, non mi ricordo tutto!).

E infatti, il P281 è collegato con la porta UW sul quale la pompa di carica è collegata nel caso di fissaggio tramite un buffer. Questa porta è sulla scheda. Quindi questa impostazione gestisce il trasferimento di acqua calda dalla caldaia al buffer.

Le impostazioni vengono visualizzate anche quando non c'è circolatore collegato su! Si può mettere quello che vuoi, non cambierà nulla!
0 x
roy1361
x 17




da roy1361 » 17/10/12, 21:04

Salve le okofenistes,

Buona idea questa discussione, non c'è dubbio che questo gruppo di informazioni sarà utile a molti.

Se posso, sarebbe quasi descrivere il tempo come media dei cicli di riscaldamento, e il numero di accensioni e ripartenze caldaia, sarebbe vedere quello che le impostazioni sarebbe più appropriato per una determinata situazione ... (il ideale è quello di aggiungere il valore della conso elettrica totale ...)

Me bene, è solo un'idea ...

A + ;-)
0 x
Avatar de l'utilisateur
garania
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 75
iscrizione: 25/09/11, 11:02




da garania » 17/10/12, 21:25

grazie per le risposte. Beh in realtà io sono un circolatore con un piccolo serbatoio di accumulo (20l circa?). Così la porta UW viene utilizzato.
Ho cambiato il P263 di 67 62 ° ° ha per un test Vedrò cosa succede.
Vedo se trovo la "mini T calda" come dice Manet, ma non mi suona bene, non vedo proprio dove trovarla.
0 x
Avatar de l'utilisateur
garania
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 75
iscrizione: 25/09/11, 11:02




da garania » 17/10/12, 22:12

bene ho appena eCheck, non esercita P263.

Ho trovato la risposta alla mia soffitto ha 31 2 ° C sul circuito dei radiatori, che era in partenza mini T ...
Di contro per la mia apertura del cancello storia ha 66 ° C; idea sul menu I Pelletmatic i parametri:
- ECS ++: 10 °
- Hot T min: 60 ° C
- Hot T max: 95 ° C
- Lim pompa T: 60 ° C

Cosa sono Hyst1, hyst 2 e hyst3 rispettivamente a 2 °, 5 ° e 3 ° C?

I aprendo impostazioni V3V:
-Fct V3V 5 sec
- Pausa V3V 10sec
- Fct farm 5 ° C

Con contro ho trovato 2 6 ° impostazioni, si possono aggiungere al 60 ° C:

Beach reg 10 ° TC, TD 6 ° per il circuito 1, TC e TD 10 10 ° circuito ° 2.

Cosa fare:
ETC sorgono 2,5 ° ETC spiaggia 6 ° CTempo ETC 1 min ???????

TD T ° di partenza ???

Grazie in anticipo!
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 163
iscrizione: 13/10/10, 23:06
Località: a nord
x 2




da tomgey » 17/10/12, 22:21

Buona idea davvero!
Io ho il coraggio di entrare nella cantina una sera di ri-marcare i parametri, ricordate!
Forse possiamo anche estendersi alle caldaie non ÖkoFEN perché i parametri menzionati sono principalmente quelle del controllo che può essere trovato da una marca all'altra, a volte con nomi diversi, ma che dire lo stesso (tipo punto fisso e la curva del piede).
Con le caratteristiche della casa che può effettivamente fornire buoni punti di partenza e permettere nuovi operatori meno armeggiare.
cordialmente