oscillazioni di temperatura su un sensore ambiente ÖkoFEN

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Thierry72
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 30/01/15, 20:55
Località: Stati Uniti d'America

oscillazioni di temperatura su un sensore ambiente ÖkoFEN




da Thierry72 » 30/01/15, 21:09

Bonsoir à tous,
proprietario di un 20kw ÖkoFEN da 3 anni, io non sono molto soddisfatto, in particolare il sensore ambiente.
Ho un sensore analogico (con regolabile e 1 4 posizioni dell'interruttore: Stop, Notte, orologio, data), che stranamente: Quando sono lontano un paio di giorni e ho messo il riscaldamento ridotto (posizione notte) lei mi ha sulks al mio ritorno e dare valori errati di temperatura ambiente: per esempio stasera (anche se ho toccato nulla, ma l'inter ieri per tornare alla posizione di clock), ha 19,2 ° (il termometro è posto sul sensore), il sensore misura 19,2 °; 19,5 °; 19,8 ° cicli 20-30 secondi tra ogni misurazione.
Ho avvisato il mio riscaldamento più volte, il distributore di zona (Planet Claire), ma senza risultato.
Inoltre, l'intervallo tra ciclo della caldaia è minuti 21, Vi sembra troppo poco. Durante la pulizia della caldaia (non 15 giorni) è stato discusso possibile serraggio caldaia 15 kw.
Ho sollevato il riscaldamento di questa mattina .... Nessuna risposta.
Al costo di installazione ....
Mi sento come un piccione.
Thierry
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 30/01/15, 22:07

Buonasera.

Alcuni utenti di questo tipo di sonda analogica (ref E 1229) si sono lamentati della loro instabilità. Ho una sonda digitale (ref E1230 che assomiglia all'unità principale) poiché 6 anni senza problemi.
Deve essere possibile cambiarlo! Garanzia 5 anni mi sembra.

Per cicli brevi è possibile passare a 15 kW. Serraggio elettronico + tappi sui turbolatori ma prima potrebbero esserci alcuni parametri da modificare.
Alcuni dati sulla struttura e la casa sarebbe stato accolto.

In caso di difficoltà con l'installatore, come sembra essere il caso, il contatto diretto con Okofen France è molto efficace (lo "scuoteranno").
Il servizio è molto reattivo, io sono un testimone, dal momento che fuori garanzia ora.
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Thierry72
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 30/01/15, 20:55
Località: Stati Uniti d'America




da Thierry72 » 31/01/15, 13:38

Grazie per la risposta,
Io alzo il riscaldamento Lunedi.

Per ulteriori informazioni:
150 m2 Casa su due piani, muri spessi per 60 70 cm.
valvole termostatiche nelle camere solo (al piano superiore).

Water Act: 1,1
35 punto fisso
Comfort Limite: 19
Limite ridotto: 12
Anticipazione: 120
Compensazione: 4
Isteresi: 0,5
Intervallo tra cicli: 21 minuti

Questa installazione ha funzionato prima senza un sensore interno. E siccome non ho trovato "normale" che sia 23 ° all'interno mentre era 20 ° all'esterno, ho chiesto un sensore da interno (che mi ha inviato l'installatore e che ho L'ho installato io stesso - dal momento che la garanzia è stata rilevata da un altro tecnico del riscaldamento certificato Okofen ma più vicino a casa mia; inoltre non è felice di fare casino quando non ha nulla a che fare con esso) .
La sonda interna è di circa quindici metri dalla caldaia, e il cavo è schermato (è 2x0,75mm2), ma non credo che le stime di temperatura cicliche provengono da questo. Se il cavo era in discussione, non ci sarebbe errore di temperatura costante.
Ogni volta che sono assente e ho lasciato che la temperatura di notte, o io uso il programma di vacanza, sono sicuro di dover cambiare la compensazione della sonda ...

cordialmente
Thierry
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 31/01/15, 16:21

A casa, il cavo è schermato.
Ecco parte del manuale di manutenzione ÖkoFEN:

Interpretazione del tempo di ciclo medio:
Se il tempo di ciclo medio <15 min = sovradimensionamento della caldaia:
- Abbassare la potenza di una fetta, richiede chiedere e spine
regolare il controllore.
Se il tempo di ciclo medio tra il 15 e 25 min = leggero sovradimensionamento del
caldaia:
- Abbassare il 2kW alimentazione sul controller, non c'è bisogno di spina.
In entrambi i casi la potenza della caldaia nel PLC deve essere modificata secondo il metodo descritto nel paragrafo "Alzare e correggere la potenza della caldaia".
È necessario modificare il parametro operazione sul bruciatore impulso CMP1.4 e CMP0.6 tipo di automi anche come descritto nel paragrafo "Meeting modalità bruciatore


Il che significa P 170 su 1 e P 265 su 18 invece di 20.
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Thierry72
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 30/01/15, 20:55
Località: Stati Uniti d'America




da Thierry72 » 31/01/15, 18:13

manet42 grazie,
Mi immergo di nuovo me stesso nelle istruzioni ad hoc per modificare le costanti adatti.
Avete osservato lettura della temperatura delle fluttuazioni nel tubo interno di quelli che ho citato?
cordialmente
Thierry
0 x
Thierry72
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 30/01/15, 20:55
Località: Stati Uniti d'America




da Thierry72 » 31/01/15, 18:38

Voilà, è fatto.
P170 = 1
p265 = 18

Io controllare domani P115 che mi permetterà di vedere se il tempo trascorso dall'ultima fermata del bruciatore è aumentato.

Per il mio riscaldamento, si doveva andare direttamente a 15 tappi kw mettendo ...

cordialmente
Thierry
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 31/01/15, 20:02

Sì, andare a 15 con tappi perché già ancorata al 18 ... se i cicli sono ancora più bassi. a 25 min.

Non oscillazioni della sonda, ma non è lo stesso.
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Avatar de l'utilisateur
manet42
Ho inviato messaggi 500!
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
Località: Lorraine




da manet42 » 31/01/15, 21:53

Ciò che è interessante non è il P115, la durata dello stop ma la durata di un ciclo medio.
Metodo di calcolo della ÖkoFEN estratto doc:

Ciclo P114 Tempo medio:
Il tempo di ciclo del PLC (P114) rappresenta il tempo medio di funzionamento del
bruciatore, cioè il tempo tra la fase di accensione (incluso) e la fase di arresto (escluso) da
accensione della caldaia e del suo controllore. Attenzione P114 non è rappresentativo della
recente operazione attuale, solo l'operazione media. Prima di un anno
il funzionamento, questo valore non ha alcun significato, perché il tempo di ciclo è costantemente
tra l'inverno, a metà stagione e l'estate.
I valori P112 P113 in grado di calcolare il tempo di ciclo per divisione semplice:
P114 = P113 / P112


Quindi, essere due letture per ciascun parametro e quindi sottratto alla relazione. L'P114 essendo solo il valore fin dall'inizio! ...
0 x
Continuamente cercando, abbiamo finalmente riusciamo. Quindi più si riesce, tanto più probabile è che funziona.
Thierry72
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 30/01/15, 20:55
Località: Stati Uniti d'America




da Thierry72 » 31/01/15, 22:36

incluso,
Lo faccio domani.
cordialmente
Thierry
0 x
Thierry72
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 30/01/15, 20:55
Località: Stati Uniti d'America




da Thierry72 » 01/02/15, 20:13

Buona sera Manet42,
ecco le dichiarazioni:
questa mattina:
- P112 = 14946
- P113 = 05180
stasera
- P112 = 14952
- P113 = 5186

6 / 6 = 1
Ma questo risultato potrebbe essere distorto perché ho acceso la stufa questo pomeriggio e la caldaia non si riscaldava molto ????

Divertente: il P114 aumentato da 21 a 20 !!!! Dovrebbe essere il contrario, no?

cordialmente
Thierry
0 x