Regolazione del regolatore pellematico di Okofen CMP1.4 2007




da Jean-Jacques » 26/02/15, 20:27

ciao tutti gli appassionati ÖkoFEN!
è vero che si tratta di una grande storia d'amore quella macchina! Sono dotato di un PELLEMATIC cmp1.4 dal 2007 - accoppiato con uno scaldabagno solare e una vite reliee un silo textile.vielle ben casa isolata.
tjrs Ha fatto un buon servizio fedele, ad eccezione di una grande produzione Kreosote l'arrivo dei pellets che pulisce metodicamente tutti i mesi 3 con il resto della caldaia (io sono un perfezionista) .personne trovato la soluzione.
ma dopo un'assenza di 3 mesi in autunno, la casa era a 10 ° in dicembre, e il riscaldamento del riscaldamento è stato lungo e noioso. abbiamo avuto un piccolo 17 dopo 4 giorni di riscaldamento senza capire questa lentezza. i tecnici del riscaldamento che non sanno nulla di okofen non mi hanno aiutato, solo un "esperto" okofen ha rivisto tutti i miei parametri e ha rilevato una pompa debole che abbiamo cambiato. ma con il caldo la temperatura ambiente è scesa di 2 ° e ho cominciato a interessarmi seriamente a tutti forums okofen per modificare il mio regolatore .. e vi ringrazio tutti per le vostre esperienze perché per il momento in casa sta bene. se invece faccio acqua calda durante il giorno la temperatura scende abbastanza velocemente quindi lo faccio dalle 3h alle 5h la mattina 55 °.
Abbiamo fusioni e radiatori in alluminio.
Ho una sonda ambiente in un corridoio non direttamente riscaldato. 19 ° mi dà chiesto 20-21 nel salone.
Ecco le ultime parametri

Richiesta TP 19 °
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
curva / 1,2 1,6
piede / 30 ° 40 °
comp - / 0/3

la caldaia era in 15kw (4 prese) l'ho passata in 13kw con le 4 prese in posizione perché i miei tempi di avviamento sono 18mm (da sempre) quindi provo il 13kw e queste regolazioni di fatto.

Il mio esperto mi ha detto che sarebbe stato meglio farlo.
--P202 80
- P-4 7 60
- P263 sinistra 70
Non so ... cosa fare.

grazie per la lettura e mi interessa le luci ...
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68

Ri: Regolazione del regolatore Okofen pellematic CMP1.4 2007




da dirk pitt » 27/02/15, 06:55

Jean-Jacques ha scritto:.... perché i miei tempi di inizio sono 18mm ..


cosa intendi per ora di avvio ???
È piuttosto il tempo di funzionamento tra 2 fermate?
in questo caso, devi provare a vedere cosa succede tra il livello di regolazione e la temperatura della caldaia.
in generale, un grande classico è una differenza di fase tra la regolazione della potenza e l'apertura del V3V, il che significa che durante gran parte dell'inizio del riscaldamento, il regolatore è completamente con un V3V chiuso a causa della temperatura della caldaia troppo bassa e che quando la temperatura inizia a salire, aumenta molto rapidamente e il V3V si apre finalmente ma troppo tardi, quindi un arresto della caldaia ad alta temperatura.
trascorri 2 cicli stando davanti alla tua caldaia e controlla questa ipotesi.
0 x
Immagine
Clicca mia firma
Jean-Jacques
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 26/02/15, 19:00




da Jean-Jacques » 27/02/15, 10:43

ok dirk lo farò. grazie
questo è in realtà il tempo di ciclo medio del funzionamento del bruciatore ...

se cambio i parametri per 60- e 80, mi dà un intervallo di 20 °.
dovrei quindi cambiare anche 5-8 a 19 o 20?
0 x
Jean-Jacques
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 26/02/15, 19:00




da Jean-Jacques » 27/02/15, 14:42

TEMPO MEDIO DEL BRUCIATORE 19MM
se proviene dal controllo del pellet ...
iniziare a 63 °
la valvola si chiude a 60.3 ° (inizio controllo pellet)
la valvola si apre 5 minuti dopo il bruciatore a 67 ° e con un'uscita tp ° di 25 ° in v3
il bruciatore si arresta dopo 19mm di corrente a 76 °
la temperatura sale a 77.7 ° quindi diminuisce a 63 per un nuovo ciclo. la valvola rimane permanentemente aperta, fluttuando tra 6 e 10 fino a quando il bruciatore viene riavviato a 60.3 ° o si chiude a 0 per 4-5 minuti.
pdf allegato con diagramma
ps / c'è un connettore RS232 sulla scheda madre - ho visto un programma hackerato vb5 per il frolig - si adatterebbe su questa macchina cmp 1.4?

grazie

Immagine
0 x
Jean-Jacques
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 26/02/15, 19:00




da Jean-Jacques » 27/02/15, 16:15

Non so se contiamo il tempo del bruciatore dall'inizio - ph1 ph2 o i piccoli rettangoli. se è all'avvio sono 23 minuti di ciclo.
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 27/02/15, 21:12

Ho dimenticato di chiederti di guardare durante la fase di funzionamento del bruciatore per indicare il numero di barre del regolamento.
sembra che questo sia il classico caso di regolazione che inizia nella parte inferiore del corpo e non ha il tempo di frenare prima di utilizzare il valore di temperatura massima.
0 x
Immagine

Clicca mia firma
Jean-Jacques
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 26/02/15, 19:00




da Jean-Jacques » 27/02/15, 21:47

RE
così ho scritto queste informazioni. a 61.6 ha 4 barre a 4mm
a 70 è a 3 15mm
a 72-2 barre da 17 mm
una barra da 74 -1 19 mm
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 28/02/15, 11:47

Jean-Jacques ha scritto:RE
così ho scritto queste informazioni. a 61.6 ha 4 barre a 4mm
a 70 è a 3 15mm
a 72-2 barre da 17 mm
una barra da 74 -1 19 mm


che cosa è mm ???
0 x
Immagine

Clicca mia firma
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 28/02/15, 12:23

riguardo alle impostazioni dei tuoi parametri, il tuo P170 è a 1?
è importante modificare la priorità degli ordini di arresto del bruciatore.
piccolo promemoria per TEM regul (penso che sia il tuo caso):

Avvio del bruciatore:
In tutti i casi, esiste una "domanda" di regolazione TEM simboleggiata da un "quadrato" a destra dei numeri del giorno.
Questa richiesta viene attivata se la temperatura della caldaia è inferiore al parametro (4-7) E se non è stato raggiunto alcun limite inferiore: valori (3-3) e (3-4).
Inoltre, se il precedente arresto del bruciatore è stato causato dal raggiungimento del limite (P202) (PLC) E la "richiesta" da parte del regolatore TEM è ancora presente, il bruciatore si riavvia alla temperatura (P202) - 5 ° C.

Arresto del bruciatore:
l'arresto del bruciatore dipende da due eventi in base allo stato del parametro P170:
Se P170 = 0, (impostazione di fabbrica), l'arresto viene effettuato scomparendo la richiesta del comando EXCEPT se il limite P202 è stato raggiunto in precedenza.
Se P170 = 1, la scomparsa della richiesta del comando viene ignorata e il bruciatore si arresta solo quando si raggiunge il limite P202.

Per quanto riguarda la scomparsa della "domanda" del regolatore TEM, ciò si verifica quando la temperatura della caldaia è superiore a [4-7] + [5-8] o quando viene raggiunto un altro limite: limite di abbassamento, passaggio in modalità estiva, ecc.

non facile.
Ti consiglio quindi di provarlo inserendo i seguenti parametri (nota prima i tuoi parametri attuali)
lato PLC caldaia:
P170 = 1
P202 = 76
P263 = 69
P281 = 65

lato regolamentato:
4-7 = 63
5-8 18 =

in questo modo la tua caldaia dovrebbe fermarsi a 76 ° salendo leggermente più in alto con l'inerzia ma non raggiungere 63 + 18 = 81 (se li raggiunge, aumenta di 5-8) e ricominciare in anticipo verso 71 (76 -5)
riavviando così abbastanza in alto, all'avvio, la temperatura scenderà solo intorno a 67 o 68 evitando circa la chiusura del V3V. inoltre poiché il setpoint (P263) sarà quasi raggiunto al momento dell'avvio, la modulazione dovrebbe calmarsi molto rapidamente e quindi la temperatura sarà quasi stabilizzata.
0 x
Immagine

Clicca mia firma
Jean-Jacques
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 26/02/15, 19:00




da Jean-Jacques » 28/02/15, 13:31

ciao dirk
grazie per aver dedicato del tempo a rispondermi.
nel frattempo, ho applicato la connessione della pompa su UW con isteresi di 1 su 64. si ho il P170 = 1
Ho abbassato la mia caldaia in 12KW
ultimi parametri non ero lontano dai tuoi ...
= 202 76
= 263 68
4-7 63 =
5-8 12 =
= 281 64

Proverò 5-8 = 18 e 263 = 69. e ti dico cosa..che ore trascorse accanto a lei ....:)
una domanda: come funziona per la produzione di acqua calda sanitaria quando la pompa di riscaldamento non è più regolata. le 2 pompe funzionano contemporaneamente? o V3 si chiude per priorità ACS?
Dernière édition par Jean-Jacques il 28 / 02 / 15, 14: 20, 4 modificato una volta.
0 x

 