Controllo della caldaia okofen

pubblicato: 08/10/17, 11:44
da casuette
Buongiorno,
Ora Essendo grigio oggi e la temperatura esterna 14 ° Colgo l'occasione per effettuare le mie regolazioni. Eccoli:
Temperatura domestica comfort programmata: 19,5 °, temperatura ridotta casa: 17 °
Ho fasce orarie: settimana: da 7 a 11h, quindi da 17 a 21h,
Curva: piede 30 e 1,1
Quello che non capisco è la temperatura dell'acqua. Oggi è fuori 14 ° quindi se applico la formula:
1,1 X (19,5-14) + 30 = 38,5 °. La caldaia mi mostra l'ora di inizio CF1 29,5 °. Se avessi capito dalla formula dovrebbe essere 38,5 °? Il tempo in casa è 19 °.
La mia domanda riguarda quindi la temperatura dell'acqua iniziale visualizzata dalla caldaia in CF1 che dovrebbe essere più alta, no?
Cosa fare Grazie per il tuo consiglio

Re: Regolazione caldaia Okofen

pubblicato: 01/10/22, 08:35
da Gobitcho
Ciao, sbagli nei tuoi calcoli.

1,1x(19,5-14)+30 = 36,05

cordialmente

Re: Regolazione caldaia Okofen

pubblicato: 03/10/22, 00:16
da phil59
Effettivamente ! : Lol: :freccia: :freccia: :freccia: :freccia: :freccia: :freccia: