Okofen - temperatura iniziale e alcune domande

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
man_
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 01/12/22, 13:07
x 3

Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da man_ » 01/12/22, 13:36

Bonjour à tous!

Abbiamo fatto installare una caldaia Okofen Pellematic Compact da 18kW a metà ottobre 2022. A prima vista tutto sembra funzionare poiché nel complesso l'impianto si riscalda fino alla temperatura interna richiesta (19°C o talvolta +1) e si ferma a 19.5°C e riparte quando scende sotto i 18.5°C, quindi conforme all'isteresi programmata.

okofen2.JPG
okofen2.JPG (25.4 KiB) Visto 4765 volte


Osservando più da vicino il funzionamento e le impostazioni, ho scoperto il concetto di una curva di riscaldamento basata sulla temperatura esterna, che ha sollevato molte domande. Infatti, osservando le curve (ricavate su HomeAssistant facendo regolarmente richiesta sul file json, ma poco importa) si scopre che la reale temperatura di mandata dell'acqua non rispetta affatto il setpoint. Il setpoint richiesto sembra rispettare la curva di riscaldamento ma la temperatura effettiva è molto più alta.

okofen.JPG
okofen.JPG (24.25 KiB) Visto 4765 volte


Allora prima domanda: perché non viene rispettato il set point della temperatura di riscaldamento? Sembra che raggiungiamo sistematicamente una temperatura intorno ai 53°C qualunque sia la temperatura esterna.

Seconda domanda: oggi la caldaia si sta riscaldando abbastanza forte, la temperatura sta salendo, la caldaia si sta spegnendo, la temperatura sta scendendo, ecc. Si finisce con un effetto yo-yo, anche se alla fine le variazioni delle temperature ambientali non sono molto elevate. Trovo ancora quello che senti quando la caldaia si spegne. Non so come definisci un ciclo breve ma a prima vista i cicli non mi sembrano così brevi. Finalmente arrivo alla domanda. Quale sarebbe l'operazione ideale? Per come intendo la curva di riscaldamento, dovremmo riscaldare costantemente ma a una temperatura di equilibrio che dovrebbe consentire alla temperatura di rimanere a una temperatura di comfort (se è ben regolata) Ma all'improvviso tutto il tempo o sei programmato in "Comfort" l'acqua dovrebbe circolare. Oggi c'è riscaldamento e circolazione dell'acqua per 2-3 ore poi diverse ore di pause fino a quando la temperatura è troppo bassa e riscaldamento e ricircolo.

Infine, ultima domanda: come funziona l'anticipazione? Ho impostato la durata della previsione su 180 minuti ma non vedo assolutamente alcuna previsione.

Ultimo punto, non so se è importante per l'analisi del mio problema ma il sensore di temperatura esterna è posizionato male, è troppo riparato e non registra abbastanza variazione di temperatura. Sarà un problema per la regolazione della curva di riscaldamento ma non credo abbia un legame con la temperatura di setpoint non rispettata.

Grazie in anticipo per la vostra assistenza! Idealmente avrei voluto che il mio installatore potesse guidarmi ma a priori non il tempo/desiderio/capacità? Per aver vissuto tutto questo un po' forum Penso di poter trovare aiuto qui. Sono consapevole che probabilmente mancano dati, quindi non esitare a chiedere ulteriori informazioni. Ho archiviato tutti i csv per alcune settimane, se necessario.

Buona giornata!
1 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9846
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2678

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da sicetaitsimple » 01/12/22, 14:05

Troverai sicuramente aiuto, c'è almeno un vero specialista sul forum, Pilpol.
Detto questo, ho ancora una domanda: guardando la curva "temp int target", sembra che tu voglia "riscaldare" solo su brevi intervalli, poche ore, al mattino e alla sera, mettendo la temperatura target intorno ai 7/8°C il resto del tempo. Ho capito bene o il "temp-int-target" corrisponde a qualcos'altro?
0 x
man_
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da man_ » 01/12/22, 14:38

Infatti siamo in modalità "comfort" dalle 6 alle 8 del mattino, setpoint intorno ai 19°C poi di nuovo dalle 16 alle 22 di sera. Il resto del tempo siamo in modalità "ridotta" con set point intorno ai 17°C ma niente riscaldamento se temperatura esterna superiore a +5°C

Nei dati restituiti dal json, se siamo in modalità comfort ma la temperatura è raggiunta, oppure se modalità ridotta ma temperatura esterna superiore a +5°C, allora il set point passa automaticamente a 8°C, da qui l'aspetto del grafico
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9846
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2678

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da sicetaitsimple » 01/12/22, 14:48

Visto, ok.
0 x
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da Pilpoill » 02/12/22, 16:10

Bonjour à tous,

sicetaitsimple ha scritto:Troverai sicuramente aiuto, c'è almeno un vero specialista sul forum, Pilpol.
...


Uh grazie Sicetaitsimple ma non merito una tale qualificazione : Oops:

Diciamo che un tempo passavo tanto tempo al lavoro quanto dopo a studiare il funzionamento dell'Okofen...
Due cose diverse ma che mi piacciono per cui quando ho tempo e bene cerco di aiutare nella misura delle mie capacità.

Coloro che si registrano sul forums per mandarmi direttamente un messaggio privato, sto facendo zapping!
Quelli che fanno una domanda a cui viene data risposta e poi scompaiono senza dire niente perché il loro problema è risolto, se potessi averli davanti solo per un caffè per spiegargli il significato della parola rispetto :il male:
Non sono l'installatore e tanto meno il tecnico Okofen nella zona di nessuno... : Wink:
Inoltre è finito il periodo in cui mi venivano dati i file e mi veniva chiesto cosa fare dopo, è il più dispendioso in termini di tempo possibile e fuori questione che invade maggiormente la mia vita professionale e personale già impegnata.

Ora che le cose sono chiaramente esposte dall'irascibile Pilpoill, vorrei dare un'occhiata a una macchina già connesso.

Sta a Manu decidere se non è già fuggito : Mrgreen:
0 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9846
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2678

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da sicetaitsimple » 02/12/22, 17:05

Pilpoill ha scritto:Bonjour à tous,

sicetaitsimple ha scritto:Troverai sicuramente aiuto, c'è almeno un vero specialista sul forum, Pilpol.
...

Uh grazie Sicetaitsimple ma non merito una tale qualificazione : Oops:

Da quello che ho osservato, penso di sì! Ora capisco che vuoi anche limitare il tuo tempo di "consulenza" a ciò che ritieni personalmente accettabile e alle persone che si comportano correttamente.
Prometto che non ti farò più pubblicità e inoltre non ho una caldaia OKofen, non è interessata!
Bonne continuazione.
0 x
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da Pilpoill » 02/12/22, 17:46

sicetaitsimple ha scritto:Da quello che ho osservato, penso di sì! Ora capisco che vuoi anche limitare il tuo tempo di "consulenza" a ciò che ritieni personalmente accettabile e alle persone che si comportano correttamente.
Prometto che non ti farò più pubblicità e inoltre non ho una caldaia OKofen, non è interessata!
Bonne continuazione.


I miei ringraziamenti sono stati (e rimangono!) comunque sinceri nei tuoi confronti. :)

Ho solo messo le cose in modo secco ma comprensibile per affaristi, assolutamente non contro di voi, scusate se l'avete percepita così :? : Oops:
1 x
sicetaitsimple
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9846
iscrizione: 31/10/16, 18:51
Località: Bassa Normandia
x 2678

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da sicetaitsimple » 02/12/22, 18:09

Pilpoill ha scritto: assolutamente non contro di te scusa se l'hai percepita in quel modo


Non la percepivo assolutamente in quel modo, mi sono solo reso conto che citarti era certamente inappropriato da parte mia, non devo intromettermi tra te e possibili cercatori di consigli.
Bene, la mia caldaia a gas funziona molto bene! Finché c'è benzina...
2 x
man_
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da man_ » 03/12/22, 21:02

Bonsoir!

Per essere chiari, il mio approccio è soprattutto intellettuale. Come detto a prima vista la caldaia funziona. Ho visto che potevamo recuperare i dati dalla caldaia, mi ha incuriosito, ho passato molto tempo a cercare e cercare di capire come funziona, e deduco che certe cose sembrano anomale. Tipicamente nel mio caso il fatto che la temperatura di setpoint dell'acqua di partenza non sia rispettata. Trovo abbastanza frustrante non capire e così sono andato in cerca di spiegazioni.

Siccome per il momento non posso davvero contare sul mio installatore (tempo di risposta piuttosto lungo, soprattutto se la caldaia è funzionante e non necessariamente piena fiducia in lui), mi sono rivolto a questo forum dove mi è sembrato di vedere persone con una certa esperienza con questo tipo di caldaia.

In breve, non cerco una risposta chiavi in ​​mano senza capire, ma piuttosto condividere i miei pensieri con persone con conoscenze e competenze. Questo mi consentirà quindi, avendo una migliore comprensione, di assicurarmi che il mio installatore risolva correttamente il problema.

Quindi, per tornare al problema iniziale, partiamo dalle basi: è anomalo che non venga rispettato il set point per la temperatura di mandata dell'acqua? Se le cose stanno così come penso, possiamo immaginare una valvola a tre vie montata capovolta? Quale aprirebbe quando dovrebbe chiudere e viceversa?

Grazie a tutti coloro che si prenderanno il tempo di riflettere con me. :D
0 x
man_
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 01/12/22, 13:07
x 3

Re: Okofen - temperatura iniziale e alcune domande




da man_ » 15/12/22, 12:04

Buongiorno,

Per info se altre persone hanno avuto questo problema. Il mio programma di installazione è arrivato e siamo riusciti a risolvere il problema. La valvola a tre vie è stata configurata in modo errato. Il suo punto zero non era buono. Fondamentalmente anche in posizione completamente chiusa lasciava troppa acqua calda.

Ora inizio su una buona base per affinare la curva di riscaldamento.

Buona giornata!
2 x

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 238