Azione ökofen France sulla regolamentazione




da dirk pitt » 30/01/09, 08:35

ciao a tutti, e in particolare a tutti gli utenti di caldaie okofen.

visto i molti lunghi fili di discussione sui problemi di regolazione e parametrizzazione di queste caldaie, avendo dovuto analizzare e correggere pazientemente le preoccupazioni della mia stessa caldaia, mi rendo conto che esiste un problema fondamentale:

queste caldaie sono in realtà progettate molto bene meccanicamente, sembrano affidabili ed efficienti, compresa la regolamentazione ma; forse per la natura stessa di questo tipo di caldaia, sono complicati adattarsi al tipo di riscaldamento e alla casa considerata.
Tuttavia, laddove un adattamento approssimativo non abbia troppe conseguenze sul comfort con le caldaie a gasolio o gas, il controllo automatizzato di un fuoco di legna (perché in effetti è quello) non è semplice e il comfort lo sente se non è perfettamente configurato.

dopo aver provato il meglio che possiamo per aiutare alcuni di voi attraverso questo forum, Ho preso il drone e ho chiamato okofen France a causa di tutte queste preoccupazioni. Inizialmente, pensavano che mi stavo lamentando di diversi problemi, ecc.
Quando ho detto loro che ho trovato il loro materiale fantastico, ma che volevo dare loro un feedback costruttivo in modo che gli utenti delusi non andassero ovunque a cantare che Okofen fosse schifoso, ho sentito che le orecchie si alzano.
Su loro richiesta, sto elaborando un documento che riassume tutte le preoccupazioni dei due regolatori e i problemi dei parametri della caldaia.

Pertanto, se lo desideri, suggerisco di fare un inventario delle preoccupazioni.
grazie per essere precisi, concisi e per non avviare una discussione sui problemi in modo da non perdersi.
quando alcuni hanno trovato una soluzione a un problema, si prega di indicarlo ovviamente.
0 x
Immagine
Clicca mia firma
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79374
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11064




da Christophe » 30/01/09, 10:56

Comincio con un HS (scusate se non ho ökofen): ottima iniziativa che ci permetterà di sintetizzare i lunghi argomenti di forums!!

Immagine

Ma ökofen France non sono i designer: sono importatori / venditori / installatori. Penso che sarebbe più probabile che il tuo approccio abbia successo contattando la casa madre una seconda volta se vedi che OF non si sta muovendo?

In ogni caso sarei un ingegnere okofen, mi farei molto piccolo e ignorerei questo approccio: accettare è ammettere che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro.

Quindi se hai pareti che si alzano non preoccuparti! È UMANO!

ps: Sarebbe auspicabile, in questo documento, ringraziare il sito e il forums senza il quale questi passaggi non sarebbero stati possibili.

Altrimenti spero che abbiate negoziato sconti sui pezzi di ricambio per tutti i proprietari di okofen che parteciperanno a questo documento? : Mrgreen:

Immagine
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685

Ri: ökofen Francia azione sulla regolamentazione




da Did67 » 30/01/09, 11:29

dirk pitt ha scritto:ciao a tutti, e in particolare a tutti gli utenti di caldaie okofen.

Pertanto, se lo desideri, suggerisco di fare un inventario delle preoccupazioni.


Eccellente. Grandioso. Ben fatto

Intendevo farlo e ci sono rimasto. Vacanze passate, il lavoro è subentrato e la fatica ...

Se Okofen France ha reagito positivamente, tanto meglio. Volevo scrivere in tedesco presso la sede in Austria.

Non so se ci sia un esperto web nell'heap, ma piuttosto che ingombrare questo forum, non faremmo una "facilità d'uso virtuale di Okofen" ??? Più concentrato sulla "difesa dei nostri interessi". Naturalmente, continuerei ad "aiutare" e informare coloro che stanno chattando sul forum, cerca, meraviglia ...

Per completare Christophe: penso che ci ascolteranno, soprattutto se inviamo loro degli estratti da questo forum e / o quella di "futura" (di cui parlo anche io).

Ultimo punto: non sono sicuro che questo problema sia specifico di Okofen! Potrebbe essere solo che ci siamo trovati alcuni a rimanere avvolti nelle nostre caldaie e passare ore e ore a guardarli. Nessuna fortuna per loro di essersi imbattuti in tali fanas! O la possibilità di progredire !!!! Vorrei vedere un Hargassner al lavoro a casa. Il problema è lo stesso: proteggere la caldaia regolando la combustione della legna e fronteggiando un fabbisogno istantaneo di Xmila calorie ... Non riesco a immaginare che Hargassner abbia una soluzione che Okofen non ha "copiato" "sulla nuova regolazione (hanno copiato la possibilità di controllo remoto della caldaia tramite GSM, molto meno vitale!)

PS: essendo naturalmente loquace, cercherò di "riassumere" le mie esperienze / Bine certo, sono pronto. E anche MOTIVATO !!!
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 30/01/09, 13:28

quindi ho dato l'esempio portando una delle prime preoccupazioni che avevo:
Suggerisco di seguire questa presentazione dei problemi:

problema: in modalità ridotta (ad esempio di notte) la temperatura ambiente scende molto al di sotto di quanto richiesto.

tipo di regolatore interessato:TEM (grigio) ed E1224 (bianco)

causare:: esiste un limite per tener conto dell'abbassamento che taglia la caldaia se la temperatura esterna è superiore a questo valore. L'impostazione predefinita di fabbrica è questo valore -5 °
quindi se è un po '-3 ° o -4 ° di notte, nessun riscaldamento, quindi può scendere a 13 o 14 interni.

rimedio: facile, basta tornare al parametro 3-4 del regolamento TEM o del parametro lim ridotto dell'E1224 ha un valore coerente rispetto all'isolamento della tua casa (con me è di 5 °)

voilà, a te
0 x
Immagine

Clicca mia firma
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 30/01/09, 15:58

dai, un secondo:

problema: Ho un termostato ambiente ma la temperatura impostata che richiedo con il quadrante non viene rispettata (differenze significative> 2 °)

tipo di regolatore interessato: TEM (grigio) ed E1224 (bianco)

causare: cause diverse a seconda del regolamento:
su TEM: il parametro 3-6 è rimasto a 0. il regul quindi non tiene conto della differenza tra il setpoint ambientale e l'ambiente reale.

su E1224: diversi possibili motivi che possono sommarsi:
1-stesso motivo di TEM: il parametro compensazione del menu di riscaldamento è rimasto a 0.
2- c'è ovviamente a insetto nella formula per il calcolo della temperatura di mandata che non tiene correttamente conto del setpoint ambientale. (anche senza compensazione)
la formula per il calcolo della temperatura di mandata dovrebbe essere:
TD = P * (15-TE) + PB + (1+P) * (CA-20) ma questo termine (1 + P) è stato dimenticato.
con
TD = temperatura di mandata
P = pendenza di riscaldamento
TE = temperatura esterna
PB = punto base
CA = setpoint ambientale

rimedio:
su TEM: passare il parametro 3-6 a un valore compreso tra 1 e 5 per tenere conto più o meno dell'offset.
sull'E1224: primo caso, passare la compensazione a un valore compreso tra 1 e 1
Secondo caso, aumentare ancora di più la compensazione per compensare eccessivamente il problema (non sono sicuro che sia abbastanza)
Dernière édition par dirk pitt il 02 / 02 / 09, 11: 12, 1 modificato una volta.
0 x
Immagine

Clicca mia firma
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79374
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11064

Ri: ökofen Francia azione sulla regolamentazione




da Christophe » 30/01/09, 16:20

(
Did67 ha scritto:Eccellente. Grandioso. Ben fatto
Sai che abbiamo SMILEYS per esprimere questo tipo di sentimenti, Ti lascio tra specialisti ora! Immagine )
0 x
Avatar de l'utilisateur
Pera Belle Helene
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 389
iscrizione: 16/05/07, 09:21
Località: Sud
x 1




da Pera Belle Helene » 30/01/09, 16:50

D'altro canto, un ottimo filo di discussione non sarei sicuramente all'altezza tecnicamente parlando come puoi immaginare.

Per me la preoccupazione è il parametro 3-6 che era su zero di fabbrica, che ho messo a 5 ma nonostante tutto ciò che non reagisce quanto vorrei perché quando si congela all'esterno come oggi ma che il sole splende, la mia cucina sale immediatamente a 22 ° e i radiatori sono caldi.

Per il resto non ho ancora copiato tutte le mie dichiarazioni in clean (mancanza di tempo, scusate), e ho paura leggendovi che è mal regolato ma non ho le vostre capacità per essere sicuro e fare le altre dichiarazioni.

E se potessero rendere più semplice la regolazione della scatola grigia per l'utente di lamba che sono (e inoltre bionda) sarebbe bene perché lì non ho nemmeno il coraggio di andare e iniziare a cambiare il tempo di riscaldamento sul noi che vorrei ridurre di un'ora.

Ma nonostante tutto, sono molto contento della mia caldaia.
0 x
Pera Belle Helene
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685




da Did67 » 30/01/09, 17:25

dirk pitt ha scritto:dai, un secondo:

problema: Ho un termostato ambiente ma la temperatura impostata che richiedo con il quadrante non viene rispettata (differenze significative> 2 °)

tipo di regolatore interessato: TEM (grigio)

causare: cause diverse a seconda del regolamento:
su TEM: il parametro 3-6 è rimasto a 0.


Me lo metti anche tu! E la bellissima Hélène idem ...

PS: hai entrambi regul? Sei un collezionista?

PSPS: Vorrei sapere quanti sensori ambiente Okofen ci sono con un fattore di compensazione di 0! Ho inviato una bella email al mio tecnico del riscaldamento in modo che correggesse gli altri suoi clienti ...

Questo fine settimana vi darò un foglio sulle mie incorreggibili "oscillazioni" con il TEM ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685

Ri: ökofen Francia azione sulla regolamentazione




da Did67 » 30/01/09, 17:31

Christophe ha scritto:(
Did67 ha scritto:Eccellente. Grandioso. Ben fatto
Sai che abbiamo SMILEYS per esprimere questo tipo di sentimenti, Ti lascio tra specialisti ora! Immagine )


Sì sì, ho visto.

Posso dire, senza essere buttato via, che queste cose non mi vanno bene? Per nessun motivo ... Se: troppo moderno! Come il linguaggio SMS (anche se a volte può essere divertente).

È obbligatorio parlare di smiley o possiamo chattare in un buon vecchio francese ???
0 x
Avatar de l'utilisateur
Olivier63
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 66
iscrizione: 09/01/09, 22:00
Località: 63
x 1




da Olivier63 » 01/02/09, 11:30

Ciao a tutti voi,

Grazie a Dirk per questo nuovo post.
Nonostante i miei errori di ortografia, sono per il buon vecchio francese con alcune faccine per illuminare i messaggi ... : Cheesy:

Aggiungo un altro problema che ovviamente riguarda il calcolo della temperatura.

problema: Senza un termostato ambiente, in modalità ridotta (ad esempio 17 ° C), la temperatura ambiente non scende sufficientemente.

Tipo di regolatore interessato:E1224 (bianco)

causa: Il calcolo della temperatura non è corretto.
Dirk, mi sembra che la formula dovrebbe essere TD = P * (15-TE) + PB +(1 + P)* (CA-20) e non TD = P * (15-TE) + PB +P* (CA-20)

rimedio: Per l'uso quotidiano, è sufficiente abbassare ulteriormente la temperatura richiesta.
Ad esempio, nel mio caso (P = 0.88; TE = 3; PB = 26; CA = 17), la temperatura dovrebbe essere di 30.2 ° C mentre è di 32.6 ° C. È quindi necessario impostare la temperatura ridotta a 14.6 ° C per calcolare normalmente i 30.2 ° C.
D'altra parte per un'assenza prolungata (nuova opzione di questo regolamento), se si desidera posizionare la temperatura in assenza di gelo (10 ° C), la temperatura dovrebbe essere di 17.6 ° C, quindi di 25.6 ° C. Sarebbe quindi necessario regolare la temperatura ridotta a 2 ° C per calcolare normalmente i 17.6 ° C.
Il problema è che non riesco a scendere sotto i 10 ° C ... Cosa fare?



Sto creando un nuovo post per scoprire le differenze tra i regolatori TEM (grigio) e E1224 (bianco).


Ci vediamo, Olivier.
0 x

 