Ho un "vecchio" circolatore di recupero da 88W (potenza assorbita).
Vorrei sapere qual è la sua portata massima per stimare la potenza massima che questo circolatore può "dissipare" (abuso di linguaggio ma ehi ci capiamo) con un delta noto di T ° (ad esempio 20 ° C).
Potremmo fare un calcolo teorico prendendo un rendimento di dire 0.6 (motore + turbina) e conoscendo il carico del circuito ma problema: non ho idea delle perdite di carico del circuito idraulico su cui sarà (forse) un giorno ramo.
Un ordine di grandezza per la risposta sarà adatto.
Ad esempio, se mi dici che un UPS grundfoss da 25 - 40 (Ze Standard) da 60 W può trasportare fino a 50 kW, ma non di più senza il rischio di surriscaldamento della caldaia, ciò mi risponderebbe come una risposta.
In altre parole: esiste una "semplice" regola di dimensionamento per il montaggio di un circolatore, ovvero "La massima potenza termica dà la potenza meccanica del circolatore"?
Non credo che i tecnici del riscaldamento facciano una stima di tutte le curve del futuro circuito di riscaldamento (almeno non nelle abitazioni private)! E 'sicuramente per questo che tutti i circolatori sono a velocità "variabile" (a stadi ma anche in continuo ora per i top di gamma vedi grundfos) inoltre.
Continuo la mia ricerca di curve ...
Potenza massima trasportabile da un circolatore UPS?
-
- modérateur
- post: 79323
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11042
-
- modérateur
- post: 79323
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11042
Bene ho trovato le informazioni sul sito grundfos (download super noiosi e mal fatti) .pdf è 31 MB, quindi non posso metterlo qui.
Il nome del .pdf è "Grundfosliterature-5231.pdf" da digitare in google per prendere sul sito Grundfos.com
Da pagina 84, ci sono i buoni vecchi UPS 25-X come tutti noi abbiamo a casa.
Bene, quindi l'UPS 25-55 ha un massimo di 85 W, quindi è quello che si avvicina di più al meglio (supponendo che le 2 uscite siano uguali) quindi ho questa curva all'incirca:
Portata massima = 5.5 m3 / h per 1 m di acqua (il funzionamento di una pompa da giardino da 660 W fa lo stesso a 1 m).
Se il delta è di 20 ° C (tra 90 e 70 ° C) questo circolatore da 85 W può quindi trasportare una potenza massima di: 5.5 / 3.6 * 4.18 * 20 = 127 kW
Prendendo un 25-40 (45 W max) abbiamo:
Anche a 1 m: 2.65 m3 / ho potenza di 127 / 5.5 * 2.7 = 62 kW sempre a 20 ° C di delta!
Un 25-40 è quindi largamente sufficiente per il 90% delle case ... a condizione di avere il delta ovviamente ... ma quello è più legato al circolatore ma a ciò che sta "dietro".
Potremmo quindi stabilire a priori una "regola":
Potenza massima dissipabile da un circolatore in kW = 1.5 * consumo massimo del circolatore in W?
Cosa ne pensi di Maloche? Non è meglio fare il calcolo al massimo H piuttosto per "sicurezza" o prendere la curva sul carico medio? In tal caso, sostituire semplicemente 1.5 con 1 ancora più semplice!
Il nome del .pdf è "Grundfosliterature-5231.pdf" da digitare in google per prendere sul sito Grundfos.com
Da pagina 84, ci sono i buoni vecchi UPS 25-X come tutti noi abbiamo a casa.
Bene, quindi l'UPS 25-55 ha un massimo di 85 W, quindi è quello che si avvicina di più al meglio (supponendo che le 2 uscite siano uguali) quindi ho questa curva all'incirca:
Portata massima = 5.5 m3 / h per 1 m di acqua (il funzionamento di una pompa da giardino da 660 W fa lo stesso a 1 m).
Se il delta è di 20 ° C (tra 90 e 70 ° C) questo circolatore da 85 W può quindi trasportare una potenza massima di: 5.5 / 3.6 * 4.18 * 20 = 127 kW
Prendendo un 25-40 (45 W max) abbiamo:
Anche a 1 m: 2.65 m3 / ho potenza di 127 / 5.5 * 2.7 = 62 kW sempre a 20 ° C di delta!
Un 25-40 è quindi largamente sufficiente per il 90% delle case ... a condizione di avere il delta ovviamente ... ma quello è più legato al circolatore ma a ciò che sta "dietro".
Potremmo quindi stabilire a priori una "regola":
Potenza massima dissipabile da un circolatore in kW = 1.5 * consumo massimo del circolatore in W?
Cosa ne pensi di Maloche? Non è meglio fare il calcolo al massimo H piuttosto per "sicurezza" o prendere la curva sul carico medio? In tal caso, sostituire semplicemente 1.5 con 1 ancora più semplice!
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 0 réponses
- 7423 Visto
-
messaggio dernier da Fabrice Paille
Vedi ultimi messaggi
28/11/21, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 14 réponses
- 8996 Visto
-
messaggio dernier da kafa
Vedi ultimi messaggi
18/11/19, 19:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 11 réponses
- 8295 Visto
-
messaggio dernier da denis08
Vedi ultimi messaggi
04/02/15, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 2 réponses
- 14744 Visto
-
messaggio dernier da dirk pitt
Vedi ultimi messaggi
04/07/11, 15:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 39 réponses
- 20694 Visto
-
messaggio dernier da roy1361
Vedi ultimi messaggi
19/04/11, 00:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 380