Domanda caldaia gas Prontacqua




da maxteal » 09/01/10, 18:48

ciao, ho incontrato 2 settimana fa con la mia ragazza, in un appartamento 100 m²
Ho una caldaia o prontacqua 24bi 24bi vmc
c'è il riscaldamento centralizzato (rad alu) e il riscaldamento dell'acqua per usi domestici (pallone 60 L integrato)
doppi vetri ovunque.
la caldaia rimane su 1hour o 2 ora, e questo minuto 10 -15 taglia, loop ...
il thermastat è nella stanza più fredda ..
Nel soggiorno ho il grado 21, ma uno ha freddo, si può fare una piccola impressione.

Va detto che vivo con i miei genitori con un camino, o faceva caldo ...
Ho anche un camino, ma non riscalda nulla .. il calore è migliore del gas ma non supera 22 ° e nella cella frigorifera 14 °
(camino mal fatto, niente scatola di deconpressione niente, mattoni rossi all'interno come isolante) che le cose non si arenge.

Insomma, la mia domanda è soprattutto è normale che la mia caldaia rimanga così accesa, chiedendo 21 °, il consumo di gas sarà aumentato? stima edf 90 euro elettricità + gas al mese

grazie, spero di essere stato capito

ps .. sale fino a 80 grado per acqua e sale a 1.5bar e si estende sotto 1 ..
essendo spaventato, sono spesso obbligato a porre rimedio alla pressione o al rimontaggio quando è troppo ... bisardo?
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68

Ri: Domanda caldaia con gas Prontacqua




da dirk pitt » 09/01/10, 20:29

maxteal ha scritto:. sale fino a 80 grado per l'acqua e va fino a 1.5bar e si estende sotto 1 ..
essendo spaventato, sono spesso obbligato a porre rimedio alla pressione o al rimontaggio quando è troppo ... bisardo?



il vaso di espansione è morto. devi cambiarlo rapidamente se non vuoi fare qualcos'altro.
con un vaso di espansione in buone condizioni, la pressione non cambia a nessuna temperatura della caldaia.

2emement. 80 ° per la caldaia, sembra troppo caldo.
una caldaia a gas è di solito in circuito diretto ai radiatori. inviare acqua a 80 ° nei radiatori anche per riuscire a riscaldare (quasi visibilmente) l'appartamento ?? c'è un problema. sicuramente non abbastanza flusso.
se i radiatori hanno rubinetti termostatici, aprirli per vedere. se si tratta di rubinetti normali, aprirli tutti accuratamente e vedere se tutti i radiatori si riscaldano allo stesso modo.
dovrebbero essere molto caldi (con acqua a 80 °)
0 x
Immagine
Clicca mia firma
maxteal
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 3
iscrizione: 09/01/10, 18:33




da maxteal » 09/01/10, 20:46

grazie per la risposta .. ok per il vaso di espansione ..
va su e giù a seconda della temperatura o quando la caldaia si ferma.
ma se non dovesse mai muoversi, c'è un problema .. anche se una mattina è sicuro, non c'è più pressione per accendere.

Posso abbassare questa temperatura (non so se c la temperatura del radiatore o della temperatura dell'acqua sanitaria ...)
tutti i rubinetti sono completamente aperti, posso lasciare che 1-2 lancetta dei secondi sul radiatore ...
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 09/01/10, 21:40

la pressione non deve MAI spostarsi (se l'imbarcazione è a posto) a seconda dell'avvio / arresto o della variazione della temperatura dell'acqua.
se il vaso è morto, nel frattempo (fai in fretta prima di sbattere qualcos'altro) imposta la temperatura ma forte (60 ° max).
se i radiatori stanno bollendo ma la temperatura della stanza non aumenta molto, o l'appartamento è scarsamente isolato, oppure i radiatori sono troppo piccoli o il flusso d'acqua è troppo basso.
guarda a che velocità è il circolatore (all'interno della caldaia)
tutti i radiatori sono alle stesse temperature quando sono completamente aperti?
0 x
Immagine

Clicca mia firma
Avatar de l'utilisateur
gegyx
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6983
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2908




da gegyx » 09/01/10, 22:02

Quando il vaso è morto, non c'è possibilità di dilatazione per l'acqua.
Se si cambia spesso la temperatura, è necessario regolare nuovamente il riempimento ogni giorno.

Iniettare l'acqua nella barra 1,5, quindi chiudere il rubinetto.
Sulla parte superiore della caldaia, c'è una manopola che gira a mano per sfiatare l'aria dall'alto nei tubi, fino a quando l'acqua entra e cade nel tubo di scarico. In linea di principio, questo abbassa la pressione.

Quando c'è aria nella parte superiore, sentiamo il circolatore che produce bolle.
Questo spiega una minore circolazione di acqua calda nel circuito.

****
Ricorda inoltre di spurgare l'aria residua in ciascun radiatore.

Svitare delicatamente la trappola sulla parte superiore del radiatore con una ciotola sotto (e un panno, può essere utile).
Dopo un giro o 2 vite, il gas viene fuori, aspettare un po ', poi schizza che può essere nero, poi scende, quando tutta l'aria è andato.
Ok, possiamo rovinare la trappola. Quindi controlla se non esce dalla gotta.
********
Non svitare mai completamente la trappola se non si desidera essere scottati, mentre la pressione della caldaia cala ... : Cheesy:
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
iscrizione: 04/08/08, 00:48
Località: Signore
x 1




da swift2540 » 09/01/10, 22:30

Buonasera,
Sostituire il vaso di espansione, sì
Elimina, sì
la caldaia rimane su 1hour o 2 ora, e questo minuto 10 -15 taglia, loop ...

Se è una caldaia modulante, è normale, varia la sua potenza in base alla domanda. E per ora la richiesta è grande
21dipeso, nel soggiorno ho il grado 24, ma faceva freddo

C'è un problema probabilmente una parete radiante fredda (parete o pavimento). 24 ° a quale altezza? Ballads il termometro a terra fino a 1.80m ovunque nella stanza e fatto letture, capirai da dove proviene il problema.

Posso abbassare questa temperatura (non so se c la temperatura del radiatore o della temperatura dell'acqua sanitaria ...)

La temperatura del radiatore ovviamente
0 x
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
maxteal
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 3
iscrizione: 09/01/10, 18:33




da maxteal » 09/01/10, 23:08

grazie a tutti i suoi dettagli.
il radiatore ha la stessa temperatura ..
sì, in realtà ho o lasciato cadere o rimettere l'acqua a seconda della pressione di tutti i giorni di 2.
il termostato è circa 1m50 un metro 2 della parete o trova un radiatore.
cella frigorifera 21 ° soggiorno 23-24 eccetto al piano terra dove c'è 20 ° vicino alla porta d'ingresso dove sento un piccolo sformo, e le mie finestre ..
in realtà si tratta di un bruciatore modulare ad accensione elettronica della caldaia.
Ho impostato a 60 °, il calore delle stanze non è cambiato
il circolatore, non lo so, chiederò il giorno dell'intervista che arriverà presto, così come il vaso di espansione
grazie ancora per le tue luci
0 x
Avatar de l'utilisateur
gegyx
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6983
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2908




da gegyx » 10/01/10, 00:01

Approfitto degli specialisti per avere una risposta sicura:
:D
A quale pressione gonfiamo un vaso di espansione verticale con un diaframma, quando la sua uscita è a pressione atmosferica (= quando non è collegato al tubo del circuito)

Ne ho uno che non va molto bene da anni.
Mi era stato detto 20g.

Bad!

Ho gonfiato a 100g (= 0,1bar)
Puoi dirmelo?

E se è possibile, quando è collegato, con la caldaia in funzione (barra 1,5), è possibile rigonfiarlo e come?
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
iscrizione: 04/08/08, 00:48
Località: Signore
x 1




da swift2540 » 10/01/10, 00:42

A quale pressione viene gonfiato un vaso di espansione del diaframma verticale?

dipende da casa tua. 1bar = 10m della colonna d'acqua
Logicamente, la pressione della nave è l'altezza massima tra la caldaia e il punto più alto dell'impianto se la caldaia e il vaso di espansione sono posizionati in un punto basso.
Esempio: casa del pavimento 2 = vaso a pressione min 0.8b (di origine sceglieremo un vaso con pressione 1b)
Vaso a pressione minima 0.5b
Pressione nel circuito 0.2b in + la pressione della nave, installazione a freddo (max30 °).
Particolarità su una caldaia murale: la pressione di 1b mini provoca altrimenti la mancanza di sicurezza dell'acqua.
Impossibile fare un lavoro corretto se il vaso è collegato.
0 x
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79332
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11046




da Christophe » 10/01/10, 01:58

swift2540 ha scritto:Logicamente, la pressione della nave è l'altezza massima tra la caldaia e il punto più alto dell'impianto se la caldaia e il vaso di espansione sono posizionati in un punto basso.


Non sono d'accordo perché il circuito di riscaldamento è chiuso ... una pressione tra 1 e 1.5 bar (freddo) è generalmente ciò che è precauzionale, ma non è così semplice. Con l'ultimo vaso che ho comprato c'era un record completo sulle pressioni e le impostazioni ...

Dovrei provare a trovarlo in .pdf ...

Per la teoria è lì: http://www.thermexcel.com/french/ressourc/expansion.htm
0 x

 