a) Montaggio (sempre sul lato "aspirazione" del circolatore)
b) Regolazione della pressione di esercizio della rete e il vaso
spiegazioni:
P0 = pressione statica = altezza del circuito m / 10 0.2 + b (delta = 2 0 altro nel caso di una particolare installazione caldaia)
pressione dell'acqua fredda mp P0 + = 0.3 bar almeno
PSV = pressione del gruppo di protezione di apertura
Pe = pressione di regolazione finale.
Esempio: un circuito 12 m.
P0 vaso = 12 / 10 + = bar 0.2 1.4 (tipicamente impostato 1.5 bar originale)
PF fredda acqua = 1.4 0.3 + = 1.7 bar
PSV = 3 bar (valore nella maggior parte dei casi, spesso non è regolabile in fabbrica)
Pe acqua calda = <2.5 bar (da verificare dopo aumento di T °)
Quindi la regola è di morire / gonfiarsi il vaso al valore calcolato e aggiungere 0.3 barre sul sistema idrico. Poi controlla più caldo rispetto al valore rimane al di sotto della pressione di sicurezza - bar 0.5.
ps: hey questa piccola applicazione gratuita sembra piacevole